0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
om vi tar en jordvärmepump då? där kan väl inte överfyllnad sänka hetgasen mer än kanske 1-2 grader ?Eller hetgasen kanske tom stiger pga att inte förångartrycket kan stiga mer än någon grad? Man bler rent vimmelkanted av att tänka på detta
Det var där jag tänkte fel, jag förutsatte konstant temperaturdifferens över förångaren men det behöver tydligen inte vara så.
överfyllnad höjer kondenseringstemperaturen.Förångningstempen höjs pga höjd kondenseringstemperatur.om förångningstemperaturen höjs mer än dubbelt så många grader (cirka) som kondenseringstemperauren höjs så sänks hetgastempen. Annars höjs den (coolpack r407c )Höjs verkligen förångningstempen alltid mer än dubbelt så mycket som kondenseringstempen vid överfyllnad?
Har provat att höja underkylningen i coolpack men det påverkar inte hetgasen.
Hur blir det med en elektroniskt styrd expansionsventil där det inte går att krympa temperaturskillnaden förångarinlopp-suggas nämnvärt utan att det börjar komma med vätska?
Njaaaa om kondenseringstrycket ska höjas mer än kondenseringstemperaturen måste väl kondensorn var full med kondenserad gas ända ner till kompressorn? Löser den inte på högtryck långt innan det händer?