Författare Ämne: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?  (läst 16546 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad QNX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #45 skrivet: 19 oktober 2016, 08:49:24 »
Som du kör din värmepump nu åsidosätter du mer eller mindre all reglering.
Nja, så farligt är det inte. Glömde säga att jag genomförde omstart och då föll poletten ner igen. Måste ha hängt upp sig på något innan när den bestämde sig för ett stabilt värde på GM. Men nu ser det bra ut igen. :)
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #46 skrivet: 19 oktober 2016, 09:05:07 »
Skall bli intressant att se vad som händer när det blir kallare ute om du har elpatron spärrad, om det där larmet för KB verkligen styr varvtalet på kompressorn så det inte kan gå lägre.
Står det verkligen inget i manualen om hur man spärrar effekten för att undvika för kall brine?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad QNX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #47 skrivet: 19 oktober 2016, 10:00:49 »
Skall bli intressant att se vad som händer när det blir kallare ute om du har elpatron spärrad, om det där larmet för KB verkligen styr varvtalet på kompressorn så det inte kan gå lägre.
Står det verkligen inget i manualen om hur man spärrar effekten för att undvika för kall brine?
Har läst både användar- och installatörshandbok och det står inte i klartext. Men vad är kall brine? Nu har jag säg -0.7 KBin. Har läst om folk som har -4 KBin vid DUT. Jag tänker inte gå så mycket lägre med min brine, eltillsatsen får gå in. Den är spärrad vid utetemp över +10 grader, och nu ligger vi under det så den hade kunnat gå in om den hade behövts.
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.

Utloggad QNX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #48 skrivet: 19 oktober 2016, 10:02:32 »
Men det förblir ett mysterium varför kompressorn aldrig jobbar mer än 26 Hz vid värmeproduktion, men gärna hoppar upp till 40-50 Hz när den gör varmvatten. Brine in/ut påverkas inte vad jag kan se utan håller sig stabilt oavsett om kompressorn går på 26 eller 50 Hz. Jag hade velat se den varva upp nån gång även vid värmeproduktion...
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #49 skrivet: 19 oktober 2016, 10:22:23 »
Prova öka kurvan rejält, då borde det hända saker.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad QNX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #50 skrivet: 19 oktober 2016, 10:26:15 »
Prova öka kurvan rejält, då borde det hända saker.
Inväntar hellre kallare väder, det kommer. Skulle kunna vara så att pumpen nu inte anser att det finns värmebehov nog för att skruva upp kompressorn. Den stänger faktiskt av sig 3-4 gånger per dygn även nu och vilar i ~30 minuter. Hade den gått på högre varv hade den väl nått 0 GM snabbare och behövt stänga av sig tidigare, med fler start/stop som följd. Gissar att en inventer vill undvika det.
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #51 skrivet: 19 oktober 2016, 10:38:37 »
Om jag tolkar dig rätt kan man då säga att:
1. Gradminuter avgör när kompressorn och eltillsatsen startar (samt när de olika stegen på insatsen kopplas in).
2. Inställningen vi pratar om här avgör när kompressorn respektive eltillsatsen stannar.

Gradminuter (negativa sådana) styr enbart start alltså?
Gradminuterna styr start och stop av kompressor samt eltillsats men ibland i vissa extrema fall kan max diff framledning stoppa också men det stör gradminutreglering så det blir lite konstig reglering om det händer ofta.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #52 skrivet: 19 oktober 2016, 10:41:02 »
Inväntar hellre kallare väder, det kommer. Skulle kunna vara så att pumpen nu inte anser att det finns värmebehov nog för att skruva upp kompressorn. Den stänger faktiskt av sig 3-4 gånger per dygn även nu och vilar i ~30 minuter. Hade den gått på högre varv hade den väl nått 0 GM snabbare och behövt stänga av sig tidigare, med fler start/stop som följd. Gissar att en inventer vill undvika det.
En inverter strävar efter att gå hela tiden därför är det normalt med ganska många gm minus och låga hz.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #53 skrivet: 19 oktober 2016, 11:16:22 »
Jag har ett taskigt borrhåll, det är drygt 80 meter. Var också orolig över det, men har läst till mig att så länge deltat mellan KBin och KBut är ca 3 grader så är det OK.

Jag har inte sätt någon inställning som uttrycklingen begränsar kompressorn, men jag har satt larm på KBin vid -4.0 grader.
Vp försöker hålla kb ut 2 grader varmare än din inställning så troligen är orsaken till låga varvtal det. Fabriksinställningen var ju -8.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2016, 11:16:58 »
Står det någonstans i manualen?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad QNX

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 101
  • Karma +0/-0
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #55 skrivet: 19 oktober 2016, 11:22:15 »
Vp försöker hålla kb ut 2 grader varmare än din inställning så troligen är orsaken till låga varvtal det. Fabriksinställningen var ju -8.
Det har jag läst nånstans (kan varit här på forumet). Men varför bryr den sig inte om det när den gör varmvatten? (Svarar mig själv: för det skulle aldrig bli tillräckligt varmt med så låg effekt kanske.)
1.5 plan, 165 kvm, södra Halland, byggår 2021. Golvvärme med Nibe F750.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #56 skrivet: 19 oktober 2016, 13:01:34 »
2 grader har jag också läst nånstans men det är inte det som begränsar hz nu det är att det inte behövs högre effekt eftersom inte vp går kontinuerligt. Nibe har utmärkt loggnings funktion via usb då ser man vad vp gör och slipper gissa  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3120
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Inte nöjd med fram-/returledningstemp - vad kan göras?
« Svar #57 skrivet: 19 oktober 2016, 13:56:21 »
Står det någonstans i manualen?
Installationsmanualen.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!