Författare Ämne: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?  (läst 15834 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #60 skrivet: 02 oktober 2020, 22:36:49 »

Absolut, om den orkar öka är-värdet.

Men sitter det en 1245-8 i en Stockholmsvilla med 8 kW effektbehov som värms med deltaT 30°-radiatorer, är det inte så säkert att den orkar höja framledningen när det är kallare än -10°, trots att DUT är -18°.

Vid -12° har du garanterat undertemp i villan, med samlande av fiktiva gradminuter som resultat av rumsgivarens funktion. Precis innan tillskottet ska kliva in, så stiger utetemperaturen och börvärdet blir lägre och sammanstrålar med är-värdet. GM-värdet har stannat nära start för tillskott, som till stor del ett fiktivt värde som inte tillhör villans värmekapacitet.


Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #61 skrivet: 02 oktober 2020, 23:08:06 »
I det specifika fallet kommer vp värma så det blir övertemp men med så pass stor påverkan som rumgivarfaktor 6 ger så kommer den arbeta bort gradminuterna rätt fort så det blir nog inte mycket övertemp tror jag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #62 skrivet: 03 oktober 2020, 09:32:03 »
Smurfen skrev: I det specifika fallet kommer vp värma så det blir övertemp men med så pass stor påverkan som rumgivarfaktor 6 ger så kommer den arbeta bort gradminuterna rätt fort.

Detta är sant, men även om vårsolen strålar in i Februari och temperaturen ligger kring 0, är gradminuter så pass högt efter natten att tillskottsvärmen förblir till. Så var det i alla fall på min gamla 1210.
Därför satte jag in en utomhustermostat (on/off), som vid temperaturer varmare än -8C blockerade tillskottsvärme. (-8C var den temperatur som min pump klarade utan tillskottsvärme).
Detta förhindrade att gradminusvärdet vid stigande yttertemperatur arbetades bort med dyr tillskottsvärme.

Hur det kommer att fungera på min nyinstallerade F1255 vet jag ej. Det snackas om dygnsmedeltemperaturer som påverkar tillskottsvärmens blockering. Finns det någon som har en tydlig förklaring för logiken i tillskottsvärmens blockering och dygnsmedeltemperatur?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #63 skrivet: 03 oktober 2020, 10:18:13 »
Styren gör ingen skillnad om det är elpatron eller kompressorn som jobbar bort gradminuterna men man kan på F1245 ange hur högt över börvärde elppatron ska tillåtas arbeta om jag inte minns helt fel.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #64 skrivet: 03 oktober 2020, 10:32:47 »

Precis, och det är fiktiva gradminuter som inte har med villans värmebalans att göra.

Att neka tillskott kan orsaka väldigt högt GM-underskott, som då ska betas bort flera dagar efter att villan återfått balans.

52 meter

  • Gäst
52 meter
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #65 skrivet: 03 oktober 2020, 16:46:49 »
Har ögnat igenom tråden men är nu mer rådvill än tidigare.

Vi har golvvärme med rumstermostat i samtliga rum, i ett utrymme håller vi 7-8 grader vintertid, fyra andra rum gå på sparlåga utom vid besök av nattgäster.

Det här har fungerat utan problem i 30 år men nu är jag inne på att skaffa en ny liten värmepump.

Dvs. skiljer det hos olika tillverkare frekvenstyr/on-off när det gäller möjlighet att utesluta innegivare ?

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #66 skrivet: 03 oktober 2020, 17:18:20 »
Precis, och det är fiktiva gradminuter som inte har med villans värmebalans att göra.

Att neka tillskott kan orsaka väldigt högt GM-underskott, som då ska betas bort flera dagar efter att villan återfått balans.
Man nekar inte tillskottet  men man begränsar hur högt över framledningens börvärde tillskott får användas så har vp kommit ikapp med framledningen och ligger tex 1 grader över börvärde då kopplas elspetsen ur men kompressorn fortsätter gå och jobba bort gradminuterna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #67 skrivet: 03 oktober 2020, 17:34:24 »
Har man bara behov av eltillskott några få dagar/år tycker jag att det är vettigare att ha tillskottet avstängt och köra med cupevärmare det dagar det behövs lite tillskott.
Det finns väl ingen reglering som är helt perfekt heller.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 808
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #68 skrivet: 03 oktober 2020, 19:48:49 »
Tack Smurfen, nu har det klarnat hur jag skall arbeta med parametrar för tillskottsvärmen. Min on/off ute-termostat lär ej behövas på min nya F1255.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4208
  • Karma +3/-1
SV: Varför gillas inte rumsgivarstyrning på forumet?
« Svar #69 skrivet: 03 oktober 2020, 19:54:05 »
Har ögnat igenom tråden men är nu mer rådvill än tidigare.

Vi har golvvärme med rumstermostat i samtliga rum, i ett utrymme håller vi 7-8 grader vintertid, fyra andra rum gå på sparlåga utom vid besök av nattgäster.

Det här har fungerat utan problem i 30 år men nu är jag inne på att skaffa en ny liten värmepump.

Dvs. skiljer det hos olika tillverkare frekvenstyr/on-off när det gäller möjlighet att utesluta innegivare ?

Den typen av rumsgivare du har kommunicerar inte med värmepumpen. De styr bara ett don till varje enskild slinga.
En rumsgivare som tråden handlar om ställer avvikande framledningstemperatur (från värmekurvan) till golvvärmefördelaren eller radiatorer. Dvs, reglerar levererad effekt pga tillfälliga behovsvariationer.

Du kommer troligt behöva en arbetstank till din lösning, annars kommer pumpen inte gå skonsamt när du sänker värmen.
Sikta på en on/off-pump, pålitligare. Arbetstank får man inte om man inte frågar efter det. Vissa pumpar har det inbyggt.

On/off/frekvensare, båda kan ha rumsgivare.

Starta gärna en ny tråd om du har lite mer funderingar.
« Senast ändrad: 03 oktober 2020, 19:58:40 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!