Jag har dragit slutsatsen att de 3 grader temperaturdifferans jag oftast hade omöjliggjorde skiktning. Hur stort delta har du över värmekretsen?
Vi kör med 16 amp men det är gränsfall har knäckt nån huvudsäkring men det är inte vp som knäcker dom utan hushålls elen.
Kommer att ha termostat med rumsreglerare i varje rum, så då bör jag alltså ha arbetstank hur som helst. Blir golvvärme på båda våningarna.
Man ställer kurvan efter det rum som behöver högst temperatur, sedan stryper man flödet på dom andra slingorna till"rätt" nivå.
Ok, alltså fortfarande en vb ut och en vb in till pumpen. Men efter vb ut så har man en fördelade där slingorna parallellkopplas och styr flödet på varje enskilt. Låter bra. Synd att jag har ettrörs då...
Även på ettrörs brukar man kunna ställa grundflödet över varje radiator.