Nope den har löst på hysteres (100+).
Får jag gissa lite?Du har inflytande startgivare 80%, dvs du utgår nästan helt från bottengivaren.Du har start temp 31C (START 38(31)).Och du tillåter maskinen att göra varmvatten i 20 minuter (VARMVATTENTID 20M).Kan det helt enkelt vara så att den inte hinner göra varmare vatten än cirka 45C, på dessa 20 minuter?Jag föreslår att du provar att:Ändra inf startgivare till ex 45%Ändra starttemp till 40CJag har även VARMVATTENTID 30M på min.
Integral 100+ kommer sig av att han har +15C ute och pumpen vill ha +16C i framledning, pumpen kör garanterat ca rumstemp eller ca 22C. Efter en stund får vi integral 100+ (vilket är max som den räknar). Helt normalt beteende med andra ord.Att den vid foto tillfället stod på framledning 56C har ingen betydelse, för den räknar inte integral när den gör varmvatten.
Hej Hopp,Inget bubbel i vv beredaren, avstängning av pumpen gör inte någon skillnad heller.purjo__ kom med en tanke tidigare: Kan det vara så att det är själva vv givaren som är knasig, eftersom det trycker ut 56 grader på framledningen? (inget av detta kommer ut till radiator kretsen, jag har tempmätare på rören)Nedan en bild på när den gör vv:
Nej du kan inte jämföra ts maskin med din maskin(G3) och att den skickar ut 56 °C vid 15 °C är inte normalt.Ts maskin löser på hysteres pga att framledningstemperaturen kommer över returen(diffen).
Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV
Ahh, Tackar.Hittade också detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52958.msg543407#msg543407Så jag prövade att koppla om till den som ska ge högre temperatur, visst det blev högre, men bara 3grader (dvs 48grader).Kopplade dock tillbaks till orginalet.Är det jag som är virrig, ska det inte bli högre än 45 grader på varmvattnet?När pumpen avslutar så blir det en liten fyrkant i vänstra hörnet på displayen, brukar väl tyda på driftpressostaten?Nu har jag då testat med den andra DP:n, och fyrkanten kommer upp i alla fall....suck
Jo jag är medveten om att han har en annan modell.Men jag var inte medveten om att dom ändrat hur hysters och integral beräknas.Min beräknar integral genom att en gång per minut jämföra framlednings temp med framledning bör, diffen summeras varje minut och läggs till föregående värde.ex: Start integral 0Minut 1, framledning bör = 40C, framledning är = 39C Integral blir 39-40 = -1Minut 2, framledning bör = 40, framledning är = 37C Intergralen blir (fg integral) -1 + (37-40) = -4Minut 3 har det blivit varmare ute och framledning bör = 25C, framledning är = 27C Integralen blir då -4 + (27-25) = -2Om det från föregående körning har blivit plus 7 på interalen så räknar den.Integral +7.Minut 1, framledning bör = 40, framledning är = 39C, integral blir +7 + (39-40) = +6Minut 2, framledning bör = 40, framledning är = 37, integral = +6 + (37-40) = +3Men som sagt, jag är en glad amatör med begränsad kunskap, ex visste jag inte att dom ändrat hur dessa värden beräknas eller att hysteres kunde begränsa vv-produktionen.Som jag brukar säga, man lever så läge man lär.