tack för infon
i min värld borde tempen på gasen ut i från växlaren vara mkt högre än bara 15g diff från vattnet om den ej kan kyla av hetgasen därför drog jag slutsattsen att exp-ventilen är för trång
Du tänker lite fel, om expansionsventilen är trång och bara lite köldmedie kommer in i evaporatorn så kommer undertrycket bli hög i evaporatorn och det ger hög hetgastemperatur efter kompressorn (och risk för partiell frysning i evaporator samtidigt) men samtidigt är totala värmeproduktionen mycket lägre än annars så din utgående kondens från kondensorn borde vara betydligt kallare och inte så många grader över inkommande 'kalla' varmvatten om det är rätt kopplad i motströms i värmeväxlaren - dvs. temperaturen på hetgas efter växlaren borde vara 43 - 44 grader vid full kapacitet och inkommande 40 grader varm vatten och definitivt kallare än utgående varmvatten från kondensorn, och om det är strypt köldmedieflöde i säg expansionsventilen och låg värmeproduktion bör hetgasen utgående från kondensorn ligga nästan på samma nivå som inkommande 'kalla' varmvatten.
Att din 'hetgas' ut från kondensorn (=kondens) är 15 - 20 grader högre än inkommande 'kalla' varmvatten (40 grader) till kondensorn visar ganska tydligt att köldmediet på högtrycksidan inte kan bli av med värmen på ett bra sätt och svarar genom att öka temperaturen (för att få över mer värme per tid på en viss aktiv ytan) och därmed också högre arbetstryck på högtrycksidan, nära utlösningstrycket på pressostaten... och din COP - verkningsgrad dyker ned till låga värden då med hög mottryck så arbetar kompressorn till stor del som en elvärmeelement (via hög hetgastemperatur som förmedlare) till vattnet...
Nu har du dessutom messat runt med expansionsventilinställningarna så nu kan det bli ännu mera extremvärdesdrift allt ifrån att kompressorn suger kondensat från evaporatorn, kondensatet koka i ingång och i oljan i kompressorn och kyler denna och hetgasen blir ganska låg i temperatur... och om det kör så i längre perspektiv att det hotar smörjningen för att insugna kondensatet tunnar ut oljan och kompressorn blir utsliten i förtid, samt att den insugna kondensatet inte bidrar till värmen alls utan är bara bortkastad kompressorarbete -> lägre COP - åt andra hållet att evaporatorn svälter på köldmedie, det kan frysa is partiellt i evaporatorn (och kan tolkas som köldmediebrist fast det inte är det) och kompressorn pumpar ned trycket på sugsidan vilket hör att hetgasen blir väldigt hög i temperatur, oljan slits i förtid pga. den höga temperaturen och värmekapaciteten till kondensorn är låg samt COP går ned även här då det är mycket pumparbete per gram köldmedie som pumpas runt...
---
Jag börja misstänka att din extra 'torkfilter' som bara är ansluten i ena ändan inte är torkfilter utan är en 'slasksburk' - extra volym för kondenserad köldmedia att samlas i vid tex. många minusgrader i luften ute och man vill inte ha kondensorn halvfull med kondensat då flytande kondensat utan gasbubblor i sig inte bidrar till värmeöverföringen utan tvärt om är ett hinder i värmeväxlaren