SV: Diplomat inverter medium
« Svar #270 skrivet: 15 januari 2017, 12:43:37 »
vad är felet Rickard ,
har du ett hus som tar i toppeffekt 12 kw   55/45 system 0,287 lps
är konstant flödet du behöver ,  Vad har du för påverkan på kretsen vid varje effektsteg som går in ?
i detta exempel blir det  ca 1,2 ° grader du höjer framledningen  på tillförd effekt fram till beräknat börvärde
Du????  Vart är katastrofen och odugligheten ?

Tog bort liknelsen
« Senast ändrad: 15 januari 2017, 13:46:00 av COCACOLA »
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2903
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #271 skrivet: 15 januari 2017, 12:52:48 »
Nu är det väl bara Nibes styr som inte funkar riktigt bra. Daikin vet jag inte hur den funkar men ägarna är nöjda. Thermias funkar nog som det är tänkt men dom har skydds funktioner som gör att vp går som on/off en stor del av tiden men styren kanske är korrekt.
Rickard och Coca Cola: sansa er snälla.

Smurfen:
Vår styrlogik startar under börvärde och ökar temperaturen tills börvärde i framledningen uppnås, när detta är klart så justerar cirk. Pumpen flödet tills önskat delta T uppnås. Under tiden justerar expansionsventilen flödet över kylkretsen för att optimera kylprocessen. I fabriksinställning så tillåts framledningen bli 1 grad högre än börvärde innan kompressorn stänger ner, då en nervarvning av frekvensen inte alltid resulterar i att framledningen faller direkt (bl.a p.g.a. hög returtemp orsakad av tröghet i värmeavgivarna) så kan detta överskjutningsvärde ökas att bli som mest upp till 4 grader överskjutning innan kompressorn stänger av. Dock så styr systemet alltid mot börvärdet så det nås. Det betyder att överskjutningen är tillfällig tills maskinen har fått chansen att stabilisera hela processen (komp.frekvens/flöde/exp.ventil)
/Daikin

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19321
  • Karma +15/-15
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #272 skrivet: 15 januari 2017, 14:15:58 »
vad är felet Rickard ,
har du ett hus som tar i toppeffekt 12 kw   55/45 system 0,287 lps
är konstant flödet du behöver ,  Vad har du för påverkan på kretsen vid varje effektsteg som går in ?
i detta exempel blir det  ca 1,2 ° grader du höjer framledningen  på tillförd effekt fram till beräknat börvärde
Du????  Vart är katastrofen och odugligheten ?

Tog bort liknelsen
Men vore det inte bättre med steglös hastighet så vp kan ligga på börvärde än nästan på börvärde men nån katastrof anser inte jag det är men inte riktigt 100%
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #273 skrivet: 15 januari 2017, 16:03:27 »
för en standard produkt som jobbar mot ett börvärde  tex 40° under den timmen det behövs
och tiden för övertempereringen under tempereringen ligger  mellan ca 39° -ca 41°
är hur bra som helst i villa värden och i fastighetsvärden ,   vill du ha det 100% mot bör Smurfen
då pratar vi Labb miljö ,  och varje steg som ska gå in måste exakt ligga på hur skalet reagerar
exakt hur distributionen ser ut som ska fördela tillförd effekt ,
Det blir som en Utopi att genomföra.
så 99%  tummenupp  Duger alldeles ypperligt 
se % sett vad en del riktigt dåliga on-off system ger ,   när råden ges  , ställ upp Hysteresen !
och övertempereringen hamnar som sämst det jag sett på 17° :o över bör,

Du vet att jag bygger lite olika en vad standard lösningarna ser ut ,
när det är som varmast ute smurfen då kondenseringen är låg och förångningen hög
blir det ca 3° i övertemperering  under värmekörningen
annars hamnar jag på ca 2° ,,,  också nära 99% på ON -OFF
med standard styr som alla på marknaden kan hantera ,

när vi bygger större system kaskadkopplat ligger vi ännu närmare börvärdena ,
vi släpar vid större varmvatten utag men det jobbar standard styret ifatt med någon grads övertemperering .
fördel..  Vem som helst kan gå in i pannrummet med normala kunskaper inom VVS och tillverkarens styr
och Handha anläggningen ,
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #274 skrivet: 15 januari 2017, 16:15:45 »
Fråga från "en dum en" nu när on/off styrningen är ersatt(?) av "varvtalsstyrda" maskiner:

 -Varför är inte värmepumparna helt varvtalsstyrda som ordet säger utan har ett antal fasta växlar(frekvenser)?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19321
  • Karma +15/-15
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #275 skrivet: 15 januari 2017, 16:40:28 »

Tror det enbart är Thermia som kör med växlar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19321
  • Karma +15/-15
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #276 skrivet: 15 januari 2017, 16:56:09 »
för en standard produkt som jobbar mot ett börvärde  tex 40° under den timmen det behövs
och tiden för övertempereringen under tempereringen ligger  mellan ca 39° -ca 41°
är hur bra som helst i villa värden och i fastighetsvärden ,   vill du ha det 100% mot bör Smurfen
då pratar vi Labb miljö ,  och varje steg som ska gå in måste exakt ligga på hur skalet reagerar
exakt hur distributionen ser ut som ska fördela tillförd effekt ,
Det blir som en Utopi att genomföra.
så 99%  tummenupp  Duger alldeles ypperligt 
se % sett vad en del riktigt dåliga on-off system ger ,   när råden ges  , ställ upp Hysteresen !
och övertempereringen hamnar som sämst det jag sett på 17° :o över bör,

Du vet att jag bygger lite olika en vad standard lösningarna ser ut ,
när det är som varmast ute smurfen då kondenseringen är låg och förångningen hög
blir det ca 3° i övertemperering  under värmekörningen
annars hamnar jag på ca 2° ,,,  också nära 99% på ON -OFF
med standard styr som alla på marknaden kan hantera ,

när vi bygger större system kaskadkopplat ligger vi ännu närmare börvärdena ,
vi släpar vid större varmvatten utag men det jobbar standard styret ifatt med någon grads övertemperering .
fördel..  Vem som helst kan gå in i pannrummet med normala kunskaper inom VVS och tillverkarens styr
och Handha anläggningen ,
cocacola
Att hamna runt 3 grader över börvärde är inte så svårt kollade en logg (råkade bli julafton) när ute tempen var runt nollan och då låg vp 2,9 grad över bör efter ca 1,5 timmes gång tid brine in 5,1 grader vid start 2,2 grader på slutet så där ligger min vp och tuffar på också och jag är helt klart en amatör. Finns säkert massor med vp som går riktigt uselt så helt klart duger 99% men 100% är bättre och dit man bör sträva.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #277 skrivet: 15 januari 2017, 17:36:35 »
Att hamna runt 3 grader över börvärde är inte så svårt kollade en logg (råkade bli julafton) när ute tempen var runt nollan och då låg vp 2,9 grad över bör efter ca 1,5 timmes gång tid brine in 5,1 grader vid start 2,2 grader på slutet så där ligger min vp och tuffar på också och jag är helt klart en amatör. Finns säkert massor med vp som går riktigt uselt så helt klart duger 99% men 100% är bättre och dit man bör sträva.

Du kör med Tank Smurfen  :)
då får du dessa fina driftresultat .
Visst  100% Smurfen ,,,  men Det är nästan en omöjlighet att uppnå den sista %

Bopakoster ,, jag gissar lite hur dem tänkt nu
Vid varje effektökning som sker måste den nog vara så pass "stor" att det på något sett ska påverka parametrarna som säger till kompressorn ,, mer  eller mindre  Ett Rad system /golvvärme är trögt ,   Huset är trögt 
Ligger du -1° från börvärdet påverkar det inomhusklimatet väldigt  lite , vi får stabila reglersekvenser
så upplever jag regleringen ,
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35834
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #278 skrivet: 15 januari 2017, 18:54:08 »
Jag har inte påstått att det inte skulle fungera med nio växlar, jag har bara oerhört svårt att förstå hur någon kom på iden att konvertera en varvtalsstyrd kompressor till en nioväxlad.
Det är obegripligt, om det inte är så att den har så många frekvenser som den inte trivs med, alltså frekvenser som gör att den bullrar eller hamnar i oscillation på något sätt, och  då kan man ju undra om det verkligen inte fanns en annan kompressor att titta på.

Angående din temperaturberäkning så får du gärna redovisa den, i min värld kan den omöjligt stämma.

Om vi lekar med tanken att Nibes värmepump ger 3-12 kW effekt och har nio växlar så borde det ge ca 1 kW/växel.
Man har alltså 3 kW på ettan, 4 på tvåan, 5 på trean, 6 på fyran och så vidare.

Om 55/45 räcker till vid DUT och man har 12 kW effektbehov vid DUT så kommer man att ha ett börvärde på framledning som är ca 20 grader vid +17 grader ute, och 55 grader vid -30 grader ute.
Man har alltså en skillnad i framledning i det intervallet på 35 grader beroende på utetemp/uteffekt.
Dela 35 grader på 12 kW så blir det 2.91 grader/kW som värmepumpen ökar uteffekten.

Då växel 1 ger ca 3 kW så blir temperaturhöjningen på vb-fram ca 8.75 grader när värmepumpen går on/off, för att sedan öka/minska temperaturen med 2.91°C/växel därefter.
Det enda som kan göra att den värmepumpen ligger PÅ börvärde är slumpen, och jag har oerhört svårt att förstå hur man tänkt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #279 skrivet: 15 januari 2017, 19:02:07 »
Bopakoster ,, jag gissar lite hur dem tänkt nu
Vid varje effektökning som sker måste den nog vara så pass "stor" att det på något sett ska påverka parametrarna som säger till kompressorn ,, mer  eller mindre  Ett Rad system /golvvärme är trögt ,   Huset är trögt 
Ligger du -1° från börvärdet påverkar det inomhusklimatet väldigt  lite , vi får stabila reglersekvenser
så upplever jag regleringen ,
cc
Nja, jag tror att man gjort snikvariant, en automatlåda som lägger in en "lämplig" växel för att det är billigare att tillverka. Jämför med bilarnas automater, dom har fasta växlar förr bara tre nu 7 eller fler.. alla utom remjoojen som verkligen var en "växel" som var helt variabel över hela varvtalsregistret
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #280 skrivet: 15 januari 2017, 19:14:14 »
ähh kom igen nu
den startar på 3 kw du tillför ca 1000watt per steg efter det
konstant flödet du måste upprätta i exemplet är 0,28lps för säkerställande att alla ytor ger ifrån sig den energi fastigheten linjärt behöver

säkerställer du inte flödet får vi delar som inte exakt avger dem Watt ytan behöver , Då tvingas du övertempera dem ytor som har flöde för att kompensera förlusten av växlingsytor,,, Och det vill vi inte Ha eller hur

Räkna med flödet som skall vara och hur mycket det påverkar temperaturen vid effektökning,
så ser du
Vi vvsare ska göra värme till ett hus  inte en reglerkälla för en sipporator
slår tempen på Dem ynka grader runt börvärdet är det en fullgod reglering

Fan det är knappt att en DUC på fjärr klara i alla driftlägen att hålla börvärde på framledningen
i alla drift fall , och då är dem sekvensstyrda med 2 ventiler med olika KVS värden
då den stora ventilen som ska klara toppeffekterna hamnar grovt utanför sitt reglerområde

Sen tycker ni det är katastrof om vi övertempererar 1° 
Det är mer än fullt acceptabelt !

Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Plumber

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #281 skrivet: 15 januari 2017, 19:30:46 »
En PID-reglering är nog det bästa. Betydligt smartare än PI.
 Fastighetsmaskiner ,ofta med avancerade överordnade system, är ju inte direkt jämförbart med villamaskiner.
Frågan är ju då:
Vem är först med att hacka styren på vp och implementera en egen, öppen styr?
Funkar på Androidlurar tex Cyanogen så varför inte?
Sen räcker en "nioväxlad" kompressor/frekvensare väldigt bra. Allt dravvel om "oändligt justerbar" kompressor är bara menlöst.
Finns ingen praktiskt nytta med det.
« Senast ändrad: 15 januari 2017, 19:44:27 av Plumber »

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #282 skrivet: 15 januari 2017, 19:32:15 »
Nja, jag tror att man gjort snikvariant, en automatlåda som lägger in en "lämplig" växel för att det är billigare att tillverka. Jämför med bilarnas automater, dom har fasta växlar förr bara tre nu 7 eller fler.. alla utom remjoojen som verkligen var en "växel" som var helt variabel över hela varvtalsregistret

mm och tidigare hade vi 1 steg på värmepumpen Rackabang full effekt
nu har den 9 steg  :)
fullt tillräckligt
snikmodell  dontknow
med dem redovisade cop värdena inverter fabrikanterna lämnar  känns det som dem gjort ett riktigt bra jobb
för dem pengar dem säljs för .
ska dem kunna hålla prisnivån på en acceptabel nivå måste man lägga nivån någon stans
Oavsett vad fabrikanterna släpper kommer det alltid att finnas folk som vill göra Mera ,, VI i nördkategorin !
men det är bara acceptera det som erbjuds eller Bygga något själv ,   Lätt att skriva ner andras grejer  men göra något åt det
det är en helt annan sak .

Ta mitt som jag håller på med som exempel ,   
Jag tyckte att en del tillbehör inte fungera som jag ville ,,
inte skriver jag då att alla i den Branschen är i princip inkompetenta,
Nej hem till verkstan räkna Rita ett par backar cocacola 
ner till en tillverkare med en CAD ritning och produkten är klar ,
Fungerar det Bättre ?  Ja !  till och med mycket bättre ,

Det är samma sak kritikerna får göra , och nu är det lätt för er då det finns mod buss
Bygg på bara . Köp en pump prova och testa innan ni kritiserar våra
riktigt duktiga produktutvecklare  som jobbar på Värmepumpstillverkarna
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #283 skrivet: 15 januari 2017, 20:09:09 »
Och det är inte så att Thermia har valt att ha 9 växlar för att man enkelt ska kunna justera en växel om det blir oljud/resonansljud på den växeln? Dom 9 växlarna är vad jag förstår inte fasta frekvenser utan man kan justera upp/ner frekvensen på varje växel steglöst.
Det skulle vara mera besvärligt att göra på en helt steglös reglering mellan t.ex. 20-120Hz, då ska man i en lista kunna lägga in förbjudna frekvenser som pumpen då helt plötsligt måste hoppa över. Hur gör Daikin och Nibe på denna punkt? Kan man i deras pumpar förbjuda vissa frekvenser, eller får man helt enkelt lida med ev. resonansljud?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35834
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #284 skrivet: 15 januari 2017, 20:15:43 »
Nibe har frekvenser som man kan förbjuda, vet inte exakt hur många eller hur man gör.
Vet inte om daikin har nåt liknande.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!