« Svar #60 skrivet: 10 november 2016, 17:45:15 »
Nu tror jag inte att återförsäljare vill lura mig ,utan han är mycket hjälpsam men går bet på mitt problem och har vänt sig till support , som kommer med förslag.
Står nu vid pumpen och den försöker gång på gång växla ner.
När den försöker så går den ner i varv ca 2 sek för att öka igen.
Har inte samma programvara som McTornberg utan antagligen en nyare. Pumpen blev uppdaterad i går.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19346
  • Karma +15/-15
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #61 skrivet: 10 november 2016, 17:52:04 »
Nej, det är inte riskfritt, risken är stor att de monterar tanken OCH fixar felet om han inte är hemma och kikar över axeln precis hela tiden.
I så fall är Thermia riktigt oseriösa dom hävdar att inget fel finns men vet om det och fixar det i smyg när ingen ser riktigt så fula bör dom inte vara men visst låter det konstigt att dom inte bryr sig eller i alla fall förklarar varför inte vp växlar ner.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #62 skrivet: 10 november 2016, 18:07:57 »
Jag tror att min pump är unik och Thermia säker att inget är tokigt i pumpen. Men kan fortfarande inte förstå hur en tank kan lösa problemet.
Men jag är dock en glad amatör.
Har inte några studieskulder i kylteknik el liknande.
Glad O glad förresten  :(
Återförsäljare ska logga pumpen vid tillfälle .
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #63 skrivet: 10 november 2016, 19:57:59 »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Eyre

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #64 skrivet: 10 november 2016, 20:20:01 »
Den blåa boxen som minskar är envelopegränserna, och den framledningstemperaturen är omöjlig med den enevelopegränsen. Det är ett väldigt stort hopp den försöker göra. Kan expansionsventilen vara lite knepig kanske?

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #65 skrivet: 10 november 2016, 20:28:53 »
Du vet det här med studieskulder....
Men även Thermia har tillgång till filmen.
Samt en lägre där jag kör pumpen i manuellt test.
Där pendlar varvtalen ca 500 rpm på 1an och 2an.
Kan en volymtank lösa detta?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #66 skrivet: 11 november 2016, 08:39:42 »
När en inverter VP startar upp startar den på lägsta växel för att hitta rätt. Sedan finns en växlingstid, en justerbar parameter som avgör hur lång tid det får ta innan värmepumpen varvar upp. Den är justerbar för att anpassas mot typen av värmesystem den jobbar emot. När den väl varvar upp så behöver den nödvändigtvis inte gå en växel i taget utan kan hoppa upp från växel ett till högre växel, helt beroende på behovsanalysatorn. Vissa frekvenser ligger blockerade i styren för att minimera risken för eventuella resonansljud. Smart!  tummenupp Det går dessutom att manuellt gå in och justera vissa frekvenser manuellt.
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13350
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #67 skrivet: 11 november 2016, 08:47:04 »
Ja, det låter bra. Varför verkar Mlöfs VP gå på treans växel tills framledningen blir så varm att den stannar istället för att köra på en lägre växel?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert på värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #68 skrivet: 11 november 2016, 08:51:16 »
Vad gäller envelope anpassas det helt beroende på varvtalet. En kompressor har olika envelopegränser beroende på frekvens.
TWC skall inte vara aktiverat i era anläggningar, det är en tilläggsmodul som säkerhetsställer hög temperatur på Varmvattencirkulationen.

Och kanske det mest väsentliga, om nu inte kompressorn varvar ner, har du övertemperatur inne eller hur är komforten? Du kan ju läsa av framledningens är och börvärde, det säger ju mer än att kolla på än envelope. Tycker det låter som för högt inställd värmekurva alternativt att det faktiskt finns ett behov att värmepumpen skall jobba....
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #69 skrivet: 11 november 2016, 09:14:16 »
Temperaturen i huset är perfekt.
Sen blir är värdet högre än bör värdet i slutet av körningarna pga att pumpen INTE växlar ner, se filmen ovan.
Gång på gång försöker den. Vad det beror på att den INTE växlar ner vet jag inte.
« Senast ändrad: 11 november 2016, 11:36:57 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #70 skrivet: 11 november 2016, 18:49:46 »
Min går också över börvärde, men beror inte det på att snittet mellan pumpens aktiva körningar ska vara så nära börvärde som möjligt?
Vid - 0,1° ute och börvärde 30,0 stannade den precis på 40,2 med retur 33,4.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13350
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #71 skrivet: 11 november 2016, 19:05:44 »
Det verkar konstigt att en inverter ska gå 10 grader över börvärdet. Det är ju sämre än en normalt injusterad on/off-vp...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #72 skrivet: 11 november 2016, 20:16:44 »
McTornberg, växlar din ner någon gång eller kan den bara växla upp.
Mitt är värde blir kanske inte 10 grader över bör värdet utan lite olika. Står vid pumpen och just nu är det -12,5 ute och bör värde 42,5 och är värde 44,2 intergral 23. Pumpen försöker gå ner i effekt med 2minuters mellanrum. Kan ni gissa vilken växel den kör på, jo 3an förstås. Återförsäljaren har hört av sig och jobbar på att skaffa mera ingående information. Kanon 👌 Har stort förtroende för honom.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad McTornberg

  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #73 skrivet: 14 november 2016, 20:48:43 »
Den börjar ofta på låg växel för att senare växla upp, men den går även ner i växel ibland.
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör. 
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh

Utloggad Mlöf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Diplomat inverter medium
« Svar #74 skrivet: 14 november 2016, 21:40:55 »
Låter roligt att pumpen kan jobba åt båda hållen McTornberg . Men växlar den ner till tvåan  och ettan för mellan dom övre växlarna går min.
Ingen som har en idé varför min inte kan växla ner till tvåan och ettan . Kyltekniskt, styrtekniskt osv. Måste skaffa mig mera kött på benen när jag argumenterar mot Thermia. Är ju själv novis men tycker inte beteendet på pumpen är rätt. Varje fall inte så som jag hade uppfattat en inverter. Vad säger filmen er experter?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!