Författare Ämne: Intrimning  (läst 8512 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Intrimning
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2006, 21:28:14 »

Läser innantill:

Kanal 10 minsta gångtid mellan ny avfrostning inst. mellan 10-90 min. (jag har 60 min)

kanal 19 minsta tidsintervall mellan starter 20-60 min. Men har kompr gått i 30 min kan den starta nästan direkt efter stopp.
Min SMO ser till att det alltid är minst 6-7 min mellan stopp/start.
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Intrimning
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2006, 21:48:35 »
Du har rätt, Janne!

Man läser en sak, och får ihop det till något annat. :)

Man jag vill ändå inte ändra.
Då kommer ju temperaturen att variera ännu mera.
Jag har fått för mig att VP inte alltid bryter på termostat, utan ibland på kanal 30 (46 grader).
Supporten på Nibe säger: inte mer än tre starter i timmen.
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 21:53:54 av AlfM »
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad rudolf

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Intrimning
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2006, 20:09:41 »
Hej igen
Har kollat lite nya siffror utan att ändra något på inställningarna.
Nu ikväll med utetemp -5,5 gr och dygnsmedel på -5,1 gr så har jag returtemp på 32-34 gr och diff på 3,2-3,5 gr.
Igår gjorde jag ett antal uppföljningar och fick dessa värdena:
Utetemp -6,0, returtemp 31-34 gr, diff 4,8-6,0.
Alla värdena vid värmeproduktion.
Vad jag förstått av alla inlägg här på forumet så borde jag ha större diff för att nyttja VP´n så bra som möjligt.

Hälsningar
Rudolf
VVM 240 + VP Nibe 2010-6 installerade nov 2005 i ett 1-plans vinkelhus utan källare på 145 kvm, byggt -80 i SÖ hörnet av vårt avlånga land

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 644
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!