"kanske löser sig om jag kör på flera element och provar"
?
Har du inte alla radiatorer med öppet flöde samtidigt?
Nej, kör med termostater då det skiljer sig så mycket när solen värmer på mot när det är mulet vid samma temp. Det fungerade rätt bra innan men tänkte prova med kv för att se hur det skiljer sig och jag började med 1 element men då vid test från början med annat delta från VP (auto) så blev det som sagt skillnad på elementen då jag ställt in för högre delta (VP manuell 8,5) vilket då jag ville se som sagt hur det blir med rätt kv som borde vara mest rätt.
Alltså hade jag 8,5 så är det ett visst flöde, kör jag auto som har lägre delta så fick jag strypa några element för att deltat blev lite lågt, flödet från VP ökade och fyllde tanken snabbare. Med lägre delta från VP kunde jag strypa 1 element och då blev det tyst på den men delta bra endå.
Nån stans känns det som 12:an är lite stor trots 310 kvm uppvärmd yta då jag skulle kanske behöva lägre delta och lite mindre flöde.