Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Konstigt ljud från pump?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
7
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Konstigt ljud från pump? (läst 25607 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Westbergh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westbergh
Konstigt ljud från pump?
«
skrivet:
28 januari 2016, 20:15:22 »
Citera
Hej
Jag skulle vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig.
Har just renoverat badrummet där jag fått golvvärme installerat. Allt har fungerat som det skall första veckan efter renoveringen (då var det väldigt kallt ute). Nu har det blivit mildare och när jag kom hem så tyckte jag det var kallt. Då visade sig att de flesta element i huset var alldeles kalla. Ökade temeperaturen från värmepumpen och då har en del av elementen blivit varma. Några är däremot fortfarande kalla och jag har provat att lufta dom, men det kom vatten direkt.
Tycker att värmepumpen ger ifrån sig ett ljud som den inte tidigare gjort. Provar även att sätta den gröna "klumpen" till läge 3 och då låter det inte bra. Den är också väldigt, väldigt varm! Har även en ventil som det står avstängning på. Antar att den skall vara skruvad så att den är öppen?
Se film.
Mvh
Westbergh
Loggat
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #1 skrivet:
28 januari 2016, 21:04:44 »
Citera
För det första det är cirkulationspump för värmesystem, helt OK att den blir varm. Med spaken ställer du in hastighet. Det du kan göra är att avlufta CP(pumpen)genom att lossa centrumskruven(kan komma lite vatten).
Själva ventilen är för inkommande kallvatten till panna(kammslinga för VV).Rak bakom har du blandningsventil, vänster sida säkerhetsventil, höger påfyllningsventil för panna. Bakom dom två rör säkerhetsventil för panna och hela värmesystemet, används som avluftning för panna.
Med vänlig hälsning Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Westbergh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westbergh
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #2 skrivet:
28 januari 2016, 21:35:44 »
Citera
Hej!
Tack för ditt svar. Jag luftade cirkulationspumpen men hörde inget "pys" utan endast svart vatten sprutade.
Fortfarande konstigt ljud från den när man sätter på läge 3. Alla elementen i källaren är kalla samt ett stort i vardagsrummet. Medan andra i huset är riktigt varma.
Ny film på inställningar:
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29869
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #3 skrivet:
28 januari 2016, 22:25:56 »
Citera
Den låter ju inte riktigt frisk om man säger så.
Men låter den illa bara på läge 3?
Låter den Ok i läge 2?
Vad gäller kalla radiatorer så prova att stänga de som är varma så kanske det blir sprutt på de andra?
Sen kanske du behöver trimma in radiatorerna och justera grundflödet så att ingen radiator "tjuvar" allt flöde.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #4 skrivet:
28 januari 2016, 22:37:10 »
Citera
Får ta lite i taget. I pumpen är det brons-glidlager och axel rostar lite grand med tiden, så då får du smörja med 5-56. Stäng av panna, sen kulventiler på båda sidor om pumpen, skruva bort centrum skruven och motionera axel. Tar inte många minuter.
Hoppas pumpen håller ett tag till.
Med vänlig hälsning Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #5 skrivet:
28 januari 2016, 22:52:41 »
Citera
Kan du testa det här utan att jag behöver skriva alt på nytt?
Även om du har ändrat LP till läge 1, så har du fortfarande för hög flöde på ca 1500 l/h utan injusteringsventil (rek.flöde förEcoAir105-800 l/h) med dåligt diff.,och effekt och onödigt hög hetgas!
Med all tjat från COCACOLA och mig angående flöde: -kondensor klarar inte att värma hur mycket vatten som helst som man har nytta av, den kommer att stagnera, orkar inte (status quo)!
Bara för experimentsyfte, finns det ful trick att begränsa flöde med kulventil under LP (utan nåt precision och brus i systemet som följd)! Det man vill uppnå är 7K(diff.,till exempel 43°C-50°C) inom arbetsområde för din VP!
Egen erfarenhet: driften anpassat efter vinter och sommar bruk!
Så lite test skadar inte! Med klara siffror för vinter test i meny:
Avancerat:-Instälningar: Elpanna °C 52 – höjs till 55 varmtvatten
Elpanna max kW 4,5 ,eller mer upp till 9kW (vinter)
Elppana nedre °C 50 ,vad VP klarar som bäst(själv 52°C)
Elpanna nedre kW 6
Fördr.shunt 180 (själv 30)annan förklaring
Extra VV min 60 (efter behov)
Extra VV elpanna °C 57 (höjs till 60) eliminerar legionella
VV höjning : nej(vinter) - varför plåga kompressor
Min utetemp °C -15 (hitta brytpunkt)
Avancerat:-Service:-Fabriksinst kodad:
Kod : 871 eller 372
Sommardrift °C 18
VP Max °C 55
VP Min °C 45 (tänk på radiator retur, experiment 45-50 med
5 diff ( mycket starter) eller 43-50 med 7 diff)
börvärde: när VP startar, -fritt för experiment
Stopp hetgas: se typskylt i VP
Diff start/stopp 5 (att börja med, själv 10-anars många starter)
Startfördröjning 10(tid i minuter för kompressor olja )
Det som återstår är att offra lite tid med sockerdricka eller bärs i handen och följa med VP drift, och klura ut bästa inställningen!
Mvh Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Westbergh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westbergh
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #6 skrivet:
28 januari 2016, 23:08:38 »
Citera
Jävlar! Det var mycket! Får prova imorgon.
Nu låter den riktigt jävlig! Se film.
får ställa den på 1 för att oljudet skall bli lägre.
Men tror ni att cirkulationspumpen är boven till mitt problem?
Loggat
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #7 skrivet:
28 januari 2016, 23:43:00 »
Citera
Det låter faktisk att den sjunger på sista versen. Men den är inte enbart orsaken till dina problem. Säg mig hur ska man få till önskat framledning när varken nedre eller övrepanna uppnår börvärde? Bra början med inställningar. Värme distribution är annan historia.
Med vänlig hälsning Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #8 skrivet:
29 januari 2016, 00:06:57 »
Citera
Kan hända att CP är gammalt och sliten, har hängd med ett tag. Samma märke fast nyare är elektronisk styrd. Enkel att byta om du är lite händigt.
Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35462
Karma +55/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #9 skrivet:
29 januari 2016, 06:26:00 »
Citera
Vilket tryck har du i värmebärarsystemet?
(Prova öka trycket)
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 360
Karma +0/-0
JPEG
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #10 skrivet:
29 januari 2016, 06:48:29 »
Citera
Den där CP:n står still! Tydligt nätbrum på läge två och 3. Läge 1 ev avbrott i strömkretsen. Går nog inte heller att vrida igång genom att ta bort luftskruven, den stora blanka med spår på fronten. Låter som utslitet glidlager rotorn tar i statorn.
Loggat
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35462
Karma +55/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #11 skrivet:
29 januari 2016, 07:18:23 »
Citera
Tror jag också.
Är den så varm att man reagerar på det så får den troligen ingen kylning från flödeskretsen.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #12 skrivet:
29 januari 2016, 09:20:57 »
Citera
Citat från: Jiri skrivet 28 januari 2016, 22:52:41
Avancerat:-Instälningar:
Innan någon följer Jiris inställningar är det nog bra med lite kompletterande info:
Elpanna °C 52 – höjs till 55 varmtvatten
ju högre värde, desto mer går elpatronen; erps rekommendation är tvärtom att hålla den så låg som möjligt och jag håller med; jag har den på 44
Elpanna max kW 4,5 ,eller mer upp till 9kW (vinter)
det beror på hur högt säkrat man har; att ha den på 9 innebär att systemet vill köra på 15 kW när det är kallt, 9+6, och det kräver 25A på alla faserna, annars måste effektvakten hela tiden begränsa övre patronen
Elppana nedre °C 50 ,vad VP klarar som bäst(själv 52°C)
det här värdet anger börvärde i nedre pannan
när VPn är spärrad pga kyla
, så det har inget alls med VPn att göra; värdet måste sättas så högt att man får tillräckligt varm framledning när det är riktigt kallt; jag har 60
Extra VV elpanna °C 57 (höjs till 60) eliminerar legionella
EcoEl och EcoZenith i250 har slingberedare så det blir ingen legionella; inställningen är till för att tillfälligt höja temperaturen i övre pannan därför att man behöver extra mycket varmvatten en stund, exempelvis att många ska duscha i följd; det som händer är att övre elpatronen startar därför att man stegar fram "Extra VV - Ja" i huvudmenyn i displayen; vi använde den när barnen bodde kvar hemma, aldrig numera
Min utetemp °C -15 (hitta brytpunkt)
Det här är en av de allra viktigaste inställningarna i EcoEl när man har EcoAir. VPn kan teoretiskt leverera varmvatten ner till -15 men ju kallare det blir ute, desto lägre temperatur blir det även på det som VPn kan leverera; vad är då problemet? jo så länge det inte är kallare än 'Min utetemp' så är nedre elpatronen spärrad, oavsett om VPn levererar någon värme eller ej, och för hus med vanliga radiatorer ligger den brytpunkten ofta nånstans i intervallet -8 till -10; om 'Min utetemp' är ställd på -15 men VPn slutar gå vid -10 (därför att VPin blir för kall) så är det bara övre elpatronen som måste sköta hela uppvärmningen i huset
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #13 skrivet:
29 januari 2016, 10:38:42 »
Citera
Elpanna 52: själv 60(körs mellan 60-63gr spets) gott om varmvatten. För min del låg temp.system, huskurva 38gr.
Tro mig jag har hunnit experimentera en hel del.
Med TS framledning (huskurvan) så hamnar han ändå högre. VP klarar knappast av det.
Elpanna nedre har vist att göra med VP om man kör on/off, med bra diff(inom arbetsområde). VP min :tex 45gr+diff 7gr (52),
jag har ingen annan möjlighet och köra med Erps inställningar om jag vill slippa upp till 5 starter/h. Nåt som verkligen sliter på kompressor.
Extra varmvatten-så mycket extra blir det inte i följd, ja extra tid för uppvärmning.
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Konstigt ljud från pump?
«
Svar #14 skrivet:
29 januari 2016, 11:04:05 »
Citera
Lunk Umeå,
Du har rätt :
Elppana nedre °C 50 ,vad VP klarar som bäst(själv 52°C) det här värdet anger börvärde i nedre pannan när VPn är spärrad pga kyla, så det har inget alls med VPn att göra; värdet måste sättas så högt att man får tillräckligt varm framledning när det är riktigt kallt; jag har 60.
Tänkte på det du ser under: aktuell driftinfo -panna nedre, som hör ihop med service.
Med vänlig hälsning Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
...
7
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Konstigt ljud från pump?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1156
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Jisse
Johnlennonx
macman
jälldorf
nisse175
HJonatan
kebj76
Carl N
Josth
lubbis
tyke
mindis
svenske kocken
R_F
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info