Författare Ämne: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten  (läst 5912 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2016, 13:53:47 »
Var det BT6 (undre vv-givare) eller BT7 (övre vv-givare) du läste 56°C varmvatten på?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Ferro94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2016, 20:10:28 »
Var det BT6 (undre vv-givare) eller BT7 (övre vv-givare) du läste 56°C varmvatten på?
Båda ligger ungefär samma. Ikväll är BT6: 54,9 & BT7: 54,3
Komfortläge Normal
Tillsatsen går inte för stunden, kompressorn kör
Utetemp: -10,3
Frånluft BT20: 23,2
Driftprio VV

Utloggad Ferro94

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2016, 20:13:14 »
Ja, om 'Hot water charging' befinner sig på 51° eller mer så växlar den över till värme, annars inte. Under detta fortsätter den med vv-prio tills 51° är uppnått.

För Normal är stopp-temp 55°, och Lyx 58°.

Slog om till Ekonomi precis och nu står Driftprio "Transfer" gissar att det betyder att den håller på att ställa om sig...?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F-470. Ström på faserna till tillsaten
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2016, 21:47:39 »
Jo den håller på att ställa om till värme. (Under transfertiden behåller kompressorn den stopptemperatur som gällde under varmvattenproduktion).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!