Ämne:
IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
3
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant (läst 8776 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Karma +0/-0
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
skrivet:
09 januari 2016, 13:56:19 »
Citera
Hej
Min värmepump går konstant, trots bara -3 grader just nu, tillskott kan slå till en stund, sedan slår det av innan stopptemp uppnås, just nu står den still på 41,8 grader.
GT1 42,6 41,8
GT2 -3
GT3 51,0
GT6 90
GT8 46,7
GT9 40,2
GT10 -1,6
GT11 -4,5
Hur ser mina siffror ut?
Huset är på 220 kvadrat, golvvärme samt radiatorer.
Mvh Daniel
«
Senast ändrad: 09 januari 2016, 13:59:06 av DF
»
Loggat
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #1 skrivet:
09 januari 2016, 14:30:28 »
Citera
Det är som det ska vara att tillskottet slår ifrån innan stopptemperaturen nås. Kompressorn ska gå hela tiden när tillskott behövs.
GT6 (hetgastemperaturen) verkar hög med tanke på GT8, den borde ligga på runt 80 grader men givarna visar ofta mycket fel vid höga temperaturer. Det går bra att jämföra med en elektronisk ugnstermometer. Fäst givaren vid hetgasröret och linda sedan lite isolering runt om.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Karma +0/-0
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #2 skrivet:
09 januari 2016, 14:47:31 »
Citera
Tack.
Den klarar dock göra varmvatten och slå av en bra bit över 50 grader.
Kompressorn är bytt för två år sedan. Tidigare har den nått sluttempen även när det varit kallare ute?
Mvh Daniel
Loggat
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #3 skrivet:
10 januari 2016, 10:01:04 »
Citera
Att den klarar att göra varmvatten säger inte så mycket. Varmvattenberedaren är isolerad så även nedsatt effekt på pumpen räcker.
Jag skulle kontrollera om GT6 är rätt. Är hetgastemperaturen verkligen 90 grader när GT8 är 47 grader och pumpen inte klarar av att värma huset vid lika låg utetemperatur som tidigare kan det vara fel någonstans. Hur ser det ut i synglaset när pumpen startar? Det kan synas bubblor någon minut men sedan ska de försvinna.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Karma +0/-0
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #4 skrivet:
10 januari 2016, 13:04:16 »
Citera
Hej
Det är bubblor någon minut sedan försvinner de helt, färgen är grön.
Vilket är hetgasröret?
Mvh Daniel
Loggat
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #5 skrivet:
11 januari 2016, 14:25:31 »
Citera
Röret från kompressorn till kondensorn. Det sitter förmodligen lite ovanför och bakom kompressorn möjligen med en skylt som varnar för hög temperatur.
Bubblor någon minut som sedan försvinner är som det ska vara.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Karma +0/-0
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #6 skrivet:
12 januari 2016, 17:20:15 »
Citera
Hej
Hade ute en servicetekniker som kolla pumpen idag. Inga fel på den, utan pga av tillbyggnad av hus och även värmesystem, samt lite kallt hål nu så kräver den tillskott redan vid några minusgrader....inte kul
Pumpen är idag lite underdimensionerad, men man får väl leva med det....funderar på om det vore lönsamt med någon annan tillskottsvärme, vi får se...
Tack för svar och feedback!
Mvh Daniel
Loggat
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
Karma +0/-0
HÃ¥kke
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #7 skrivet:
12 januari 2016, 20:26:37 »
Citera
En sak som kan vara värd att kolla, när jag köpte min IVT C9 HT+ så har jag för mig att leverantören nämnde nåt om att skillnaden mellan C7 HT+ och C9 HT+ bara var mängden köldmedie R407C.
Om detta är korrekt eller inte kan jag inte svara på, men det kanske kan vara värt att reda ut om det kanske räcker med att fylla på mer R407C för att din värmepump skall kunna avge mer effekt.
Nu skriver du HT , min heter HT+ så det kanske är olika modeller ?
Loggat
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm C7
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #8 skrivet:
13 januari 2016, 00:11:39 »
Citera
Det lät ju inte kul
Jag har ett liknande problem nu som jag undrar om du fick något svar på eller om någon annan vet.
Mitt tillskott slår nämligen också av, nu senast 2,3 grader före stopptemp. Och kompressorn orkar ju inte mer så sen sjunker bara tempen tills tillskottet hoppar i igen. Ska det verkligen vara så? Borde inte tillskottet gå till stopptemp så att kompressorn får vila en stund?
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #9 skrivet:
13 januari 2016, 00:48:28 »
Citera
Varför vill du att tillskottet ska göra att kompressorn vilar?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #10 skrivet:
13 januari 2016, 06:18:43 »
Citera
Mmm, kompressorn går för att elpatron skall få vila.
Det lönar sig 3-4 gånger bättre än det omvända.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm C7
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #11 skrivet:
13 januari 2016, 06:51:20 »
Citera
Det jag menar är att kompressorn pumpar så långt den orkar, tillskottet går till, tillskottet går från innan stopptemp och då faller tempen igen.
Dvs att den temperatur på vattnet som enligt värmekurvan behövs vid gällande utetemp aldrig nås. Man vill ju åtminstone nå dit, annars blir ju resultatet att man måste öka på kurvan för att det inte ska bli kallt inne. Och då är det för varmt i huset när tillskottet inte behövs osv.
Jag har upplevt det problemet nu först då vi inte haft så långa köldknäppar som nu sen vi köpte huset.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34902
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #12 skrivet:
13 januari 2016, 06:58:32 »
Citera
Tillskottet slår av när den faktiska temperaturen ligger just över det önskade (vilket inte är samma som stopptempen), eltillskottet går sedan till igen när temperaturen ligger just under önskad temp (inte starttemp).
Snittemperaturen skall bli exakt densamma som om kompressorn själv klarade att värma huset, men utan att kompressorn stannar och startar.
Blir det för kallt inne har det inte med styrningen att göra, utan att du har lite för låg kurva - och det märks ju mer ju kallare det blir ute.
Säg att börvärdet på framledningen är 45 grader, då kommer din kompressor starta stoppa vid temperaturerna (ungefär) vid 42/48.
Orkar värmepumpen inte upp till 45 grader på en viss tid kommer eltillskott att gå till och värma vattnet till ca 46 grader, sen stoppar det, för att åter starta när framledningen går ned till 44 grader.
Så snart kompressorn själv kan värma till 45 grader så slutar eltillskottet gå till.
Ungefär sådär fungerar det.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
DF
Expert på värmepump
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 370
Karma +0/-0
Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
DF
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #13 skrivet:
13 januari 2016, 18:08:38 »
Citera
Hej
En liten fråga angående eltillskottet, vad menas när det står 2/3 84%, eller 2/3 12%?
Mvh Daniel
Loggat
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm C7
SV: IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
«
Svar #14 skrivet:
13 januari 2016, 21:15:52 »
Citera
Tackar Rickard, då förstår jag
Känns som att jag kapade tråden, inte meningen!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
3
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT HT C7 2004 når aldrig stopptemp går konstant
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 701
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
JoA
Zyberdude
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.