SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #15 skrivet: 31 december 2015, 14:13:46 »
Har du gjort enligt anvisningen skall det funka. Jag har lagt massor, och dom funkar. Dock brukar jag vilja ha lite större dimension på röret.
Tanken med minikretsen är att den ersätter en radiator utan att behöva schunt eller en extra pump. Tryckfallet blir inte så mycket större på en så liten slinga. Som en liggande radiator helt enkelt. Men man får räkna med att temperaturfallet kan bli högre är en vanligt golvvärmeslinga. För att jämna ut temperaturfallet över hela golvytan bör man därför förlägga slingan som en "dubbel slingförläggning", som är beskrivet på sid 2.
Nu vet jag iofs inte vilket effektbehov du har? Men jag utgår från att ytan på rummet du skall värma är ca 5kvm. Vilket låter lite med tanke på att du tagit bort 2 raddar och ersatt dessa med en 5kvm slinga som antagligen inte klarar mycket mer än kanske 3-400w.
Vad var det för raddar du tagit bort? Å vad du menar med stort tempfall? Vilken in/ut temp har du tror du?
Ps. Du har väl ett två rörsystem va?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #16 skrivet: 31 december 2015, 14:40:01 »
Tyvärr så är den inte lagd i dubbelslinga vilket jag ångrar att ja inte gjorde. Men men försent nu! Är en liten toalett på 1m2 o hallen ligger på ca 4m2 de var på gränsen att slangen räckte vart lite dåligt på ena långsidan i hallen där en stor garderob ska stå.. kör med pellets och lvvp beroende på temp lite för klen lvvp. Temp ut på radiatorerna ligger på ca 40-42 för de mesta. Begränsat till 45. Vet ej skillnaden på retur o tillopp än. Måste fixa en bra mätare. Däremot börjar de kännas lite bättre på golvet nu efter ett par dagars drift!

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #17 skrivet: 31 december 2015, 15:50:15 »
Inte omöjligt att det snurrar igång då. Det är kanske en del flyt/betong som skall värmas upp.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4069
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #18 skrivet: 31 december 2015, 17:17:29 »
Hur många meter slinga....?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #19 skrivet: 31 december 2015, 17:31:18 »
45m

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4069
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #20 skrivet: 31 december 2015, 17:33:21 »
Jag är förvånad om man kan få en vettig cirkulation... i en slang med 8 mm ytterdiameter och 45 m längd....utan sep cirkpump.

Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2016, 17:09:17 »
Nu har jag kollat med ir termometer på tillopp och retur. Hade 24 på tillopp och 22 på retur?? Verkar inte som vattnet vill cirkulera i golvvärmen riktigt.. hade 38-40 på radiatorledningen som de är kopplat på. O precis efter t kopplingen in på golvkretsen är de bara 24..
Kollade även skillnaden på radiatorerna o där skiljer de bara 2gr tillopp och retur.. är de för högt flöde på dom??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30709
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2016, 17:41:20 »
Du måste få ner tempdiffen över radiatorerna till åtminstone 5-7 °C för att tvinga in flödet i golvvärmen.
Om det sen räcker vet jag inte men gör ett försök att strypa in radiatorerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2016, 18:15:46 »
En liten fråga ang shunten LK L8/M5 hur funkar temperaturbegränsningen? Tillopp slinga sitter ju direkt på till radiatorkrets så känns som att de ja shuntar ut på elementen går ju även ut o slingan innan den når shunten? El har ja kopplat fel? Känns väldigt varmt nu mätte till 32c på golvytan på varmaste stället 26c på kallaste.. o temp begränsaren är lägst ställd. Alltså 30c

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2016, 19:29:02 »
Det är ingen schunt. Det är en temperaturbegränsare med en inbyggd termostat som skall sitta på Returen från slingan. Den inbyggda termostaten begränsar returtempen till det inställda värdet. Mao. känner av vattnet som strömmar genom. Tilloppet har ju samma temp som raddarna. Mao ganska varmt på golvet i början på slingan när det är kallt ute. Om tilloppet ligger på 45-50 och max på returen är ställd på 30, så blir ju flödet lågt och diffen stor. Inget att göra åt. Det är så det är tänkt att funka.   
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #25 skrivet: 07 januari 2016, 19:37:06 »
Ok kanon då har ja inte gjort fel iaf. Däremot ska ja skifta på slangen o vända cirkulationen på slingan så ja får varmare på muggen för i hallen var de 22.2c nu -20c ute o 50 på framledning..

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #26 skrivet: 07 januari 2016, 19:43:42 »
På med tofflorna!
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad emilokarin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 194
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #27 skrivet: 07 januari 2016, 19:53:08 »
 tummenupp tänkte mest så tempen går upp lite där inne😨 varmt om fötterna är det 😊 är de skadligt ned yttemp på 32c?

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 516
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #28 skrivet: 07 januari 2016, 20:09:22 »
Tror gränsen ligger på 28 vill jag minnas. Men jag tror inte köldknäppen håller i sig så du/ni får men för livet direkt. :) :)
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19405
  • Karma +15/-15
SV: Golvvärme på bef radiatorkrets kall retur
« Svar #29 skrivet: 08 januari 2016, 12:49:30 »
Vissa typer av golv kan ta skada av för hög yt temp tex trägolv men klinkers eller matta borde klara högre temp och det är ju inte 32 grader hela tiden året om antar jag. Ta på tjock sockar så du inte bränner fötterna  ;)
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!