Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Anslutning av värmepump  (läst 2180 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mikkke

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Anslutning av värmepump
« skrivet: 09 januari 2006, 08:39:10 »
Har planer på en vp installation. Då jag lagt ut en fråga om dockning här tillsammans med vedpanna så har jag insett att det är bättre att koppla vp direkt på stig och retur. Får man inte en kraftig trycksättning av radiatorkretsen när man gör detta?
Har ett tryckfritt vedsystem. Vad händer när jag sedan kranar över och vill köra ved på mitt trycklösa system (öppet expansionskärl som ligger på acktanken) Om pumpen skall köra direkt mot radiatorkretsen är det inte risk att den får jobba hårt. Det finns ju ingen extra vattenvolym att buffra mot? Är det inte bättre att ha en ackbuffert?
« Senast ändrad: 09 januari 2006, 08:54:25 av mikkke »

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Anslutning av värmepump
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 10:05:02 »
Du behöver ingen ack till vp om dina raddar har skaplig volym... är det lågvolyms kanske du ska akta dig för IVT den styren är lite svårare då.
Om du kopplar som jag sa och har ett öppet expkärl direkt på vedpannan.
Då behöver du ett litet slutet kärl kopplat direkr på värmepumen.
Så har jag på min Thermia...
Gissar att det är på ca 20 L
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad mikkke

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Anslutning av värmepump
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2006, 10:43:31 »
Tack för svar!

har raddar från 20 talet med mycket vatten i!
Är ändå orolig för mycket start och stopp.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Anslutning av värmepump
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2006, 11:09:43 »
har raddar från 20 talet med mycket vatten i!
Är ändå orolig för mycket start och stopp.

Det behöver du nog inte vara, gamla 20-tals radiatorer är perfekta tillsammans med värmepumpar.  *vinkar*
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Anslutning av värmepump
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2006, 17:52:23 »
värmepumpen i sig behöver inget tryck, du kan köra med samma expantionkärl som idag & då får du samma tryck.

men om du ska koppla om mellan olika system så får man aldrig stänga av en slinga så att vattnet blir instängkt utan expantionskärl ! men det räcker ju att stänga på stig eller retur, för att koppla bort ett system, eller enslinga.
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 650
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!