« Svar #15 skrivet: 10 december 2015, 10:54:22 »
Har äntligen en lösning i sikte.
Min installatör har varit helt omöjlig att få tag på.
Han lovade komma förbi för en vecka sedan men dök aldrig upp och svarar inte när jag ringer.
Kontaktade en annan installatör 12 mil från mig enkel väg som var hit i morse.
Han trycktestade systemet, inget läckage men konstaterade defekt kompressor.
Allt går som garantiärende och ingen kostnad för mig.
Vi kom överens att inte fylla upp köldmedium utan ställer pumpen tills han bytt utedelen.
Pelletkaminen får åter tjänstgöra, inga problem.

Man lär sig så länge man lever, anlita seriös installatör!

Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #16 skrivet: 14 december 2015, 01:45:07 »
 tummenupp
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #17 skrivet: 17 december 2015, 23:11:36 »
Uppdatering.
Servicekillen var hit idag, han bytte inte hela utedelen utan "endast" kompressorn.
Nu verkar pumpen må prima igen.
-10 ute och efter 6-7 minuter på fulla spjäll så är utblåstempen 55  grader.
Pumpen förbrukar också betydligt mindre ström.
Hälften så mycket som tidigare.


Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #18 skrivet: 17 december 2015, 23:31:48 »
-10 och utblåstemp på 55? Så bra går inte min(a) ska testa vad jag har när det blir kallare, tvivlar på att jag har över 50 grader.....hmm
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #19 skrivet: 17 december 2015, 23:41:21 »
Har varit rätt kallt nu ett tag, -12 till -18 i ca en vecka....precis gränsfall att 1st FH25 räcker till för mitt hus, ca 95 kvadrat. Har kört max fläkt och max börvärde när det var -15 till -18, var 21-23 grader i olika delar av huset.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #20 skrivet: 18 december 2015, 11:12:02 »
Min pump värmde utan problem mitt 85 kvadrats hus förra vintern ned till -25, kanske ännu lägre temp än så men drog då igång pelletskaminen.
Detta med börvärdet inställt på 23 grader och tvåans eller treans fläktläge.
Förhoppningsvis funkar den åter lika bra efter kompressorbytet.
Kompisen upplever samma med sin FH25, inga problem ned till -25.

Jag har tittat på strömförbrukningen sista dygnet, cirka -10 grader ute.
Snittförbrukningen ligger på cirka 700w/timmen.
Före kompressorbytet låg den och snittade på 1.2 Kw/timme vid -5 grader.


Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #21 skrivet: 18 december 2015, 14:01:47 »
Okej, vad har du för hus? Nybyggt passivhus? :) mitt är från 1960 och inte så optimal planlösning, dessutom övervåning...många faktorer som spelar in. Ska ta och jämföra utblåstemp med mina 2 när det är -10...
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #22 skrivet: 18 december 2015, 22:08:03 »
Mitt hus är byggt 1917  ::)
Totalrenoverat under 10 års tid dock med tilläggsisolering i väggar, mer isolering i taket och ny isolering i golv.
Ventilation är fortfarande självdrag i murstock.
Slagit bort ett par väggar så planlösningen är öppen, har ett sovrum på övervåning.

Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #23 skrivet: 18 december 2015, 22:42:18 »
Okej. Börjar undra om min/a fh25 fungerar korrekt, vad hade du för inställning för att få 55 grader utblåstemp vid -10? Max fläkt och max börvärde (31)?

Såhär såg det ut under tråget när jag maxat pumpen några dagar, utetemp -14 till -18. Normalt? Fh25 ska ju ha trågvärmare vad jag förstått....
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #24 skrivet: 19 december 2015, 10:51:55 »
Körde 6-7 minuter med 31 graders börvärde och fläkten på läge tre.
Gjorde samma test hos kompisen för några veckor sedan, han fick också 55 graders utblåstemp vid samma förutsättningar.


Utloggad M3smeden

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 277
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #25 skrivet: 19 december 2015, 12:39:09 »
-9.8 ute och 54.8 grader utblåstemp. Min verkar vara ok. tummenupp
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #26 skrivet: 19 december 2015, 14:25:38 »
 tummenupp

Utloggad Caper

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2016, 00:06:11 »
Bara en liten statusuppdatering.
Cirka 1 månad sedan servicekillen var hit och bytte kompressor.
Pumpen går som tåget igen och har ingasomhelst problem att hålla värmen i huset trots kyla.
Förbrukar löjligt lite ström jämfört med före kompressorbytet.

Just nu är det -22 ute och ställt 23 graders börvärde i rummet där pumpen finns, i köket ligger tempen stadigt på 23 grader.
Allt frid & fröjd!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 624
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!