Ämne:
Mitsubishi FH 25, defekt?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Mitsubishi FH 25, defekt? (läst 10621 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #15 skrivet:
10 december 2015, 10:54:22 »
Citera
Har äntligen en lösning i sikte.
Min installatör har varit helt omöjlig att få tag på.
Han lovade komma förbi för en vecka sedan men dök aldrig upp och svarar inte när jag ringer.
Kontaktade en annan installatör 12 mil från mig enkel väg som var hit i morse.
Han trycktestade systemet, inget läckage men konstaterade defekt kompressor.
Allt går som garantiärende och ingen kostnad för mig.
Vi kom överens att inte fylla upp köldmedium utan ställer pumpen tills han bytt utedelen.
Pelletkaminen får åter tjänstgöra, inga problem.
Man lär sig så länge man lever, anlita seriös installatör!
Loggat
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #16 skrivet:
14 december 2015, 01:45:07 »
Citera
Loggat
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #17 skrivet:
17 december 2015, 23:11:36 »
Citera
Uppdatering.
Servicekillen var hit idag, han bytte inte hela utedelen utan "endast" kompressorn.
Nu verkar pumpen må prima igen.
-10 ute och efter 6-7 minuter på fulla spjäll så är utblåstempen 55 grader.
Pumpen förbrukar också betydligt mindre ström.
Hälften så mycket som tidigare.
Loggat
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #18 skrivet:
17 december 2015, 23:31:48 »
Citera
-10 och utblåstemp på 55? Så bra går inte min(a) ska testa vad jag har när det blir kallare, tvivlar på att jag har över 50 grader.....hmm
Loggat
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #19 skrivet:
17 december 2015, 23:41:21 »
Citera
Har varit rätt kallt nu ett tag, -12 till -18 i ca en vecka....precis gränsfall att 1st FH25 räcker till för mitt hus, ca 95 kvadrat. Har kört max fläkt och max börvärde när det var -15 till -18, var 21-23 grader i olika delar av huset.
Loggat
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #20 skrivet:
18 december 2015, 11:12:02 »
Citera
Min pump värmde utan problem mitt 85 kvadrats hus förra vintern ned till -25, kanske ännu lägre temp än så men drog då igång pelletskaminen.
Detta med börvärdet inställt på 23 grader och tvåans eller treans fläktläge.
Förhoppningsvis funkar den åter lika bra efter kompressorbytet.
Kompisen upplever samma med sin FH25, inga problem ned till -25.
Jag har tittat på strömförbrukningen sista dygnet, cirka -10 grader ute.
Snittförbrukningen ligger på cirka 700w/timmen.
Före kompressorbytet låg den och snittade på 1.2 Kw/timme vid -5 grader.
Loggat
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #21 skrivet:
18 december 2015, 14:01:47 »
Citera
Okej, vad har du för hus? Nybyggt passivhus?
mitt är från 1960 och inte så optimal planlösning, dessutom övervåning...många faktorer som spelar in. Ska ta och jämföra utblåstemp med mina 2 när det är -10...
Loggat
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #22 skrivet:
18 december 2015, 22:08:03 »
Citera
Mitt hus är byggt 1917
Totalrenoverat under 10 års tid dock med tilläggsisolering i väggar, mer isolering i taket och ny isolering i golv.
Ventilation är fortfarande självdrag i murstock.
Slagit bort ett par väggar så planlösningen är öppen, har ett sovrum på övervåning.
Loggat
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #23 skrivet:
18 december 2015, 22:42:18 »
Citera
Okej. Börjar undra om min/a fh25 fungerar korrekt, vad hade du för inställning för att få 55 grader utblåstemp vid -10? Max fläkt och max börvärde (31)?
Såhär såg det ut under tråget när jag maxat pumpen några dagar, utetemp -14 till -18. Normalt? Fh25 ska ju ha trågvärmare vad jag förstått....
Loggat
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #24 skrivet:
19 december 2015, 10:51:55 »
Citera
Körde 6-7 minuter med 31 graders börvärde och fläkten på läge tre.
Gjorde samma test hos kompisen för några veckor sedan, han fick också 55 graders utblåstemp vid samma förutsättningar.
Loggat
M3smeden
Expert på värmepump
Antal inlägg: 277
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
M3smeden
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #25 skrivet:
19 december 2015, 12:39:09 »
Citera
-9.8 ute och 54.8 grader utblåstemp. Min verkar vara ok.
Loggat
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #26 skrivet:
19 december 2015, 14:25:38 »
Citera
Loggat
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
SV: Mitsubishi FH 25, defekt?
«
Svar #27 skrivet:
13 januari 2016, 00:06:11 »
Citera
Bara en liten statusuppdatering.
Cirka 1 månad sedan servicekillen var hit och bytte kompressor.
Pumpen går som tåget igen och har ingasomhelst problem att hålla värmen i huset trots kyla.
Förbrukar löjligt lite ström jämfört med före kompressorbytet.
Just nu är det -22 ute och ställt 23 graders börvärde i rummet där pumpen finns, i köket ligger tempen stadigt på 23 grader.
Allt frid & fröjd!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Driftsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Mitsubishi FH 25, defekt?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 603
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info