Hej
Jag har en fråga till er, vi har Nibe 750, golvvärme (samt kamin) på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Vi har hela tiden haft problem med att huset blir kallt efter att vi eldat, sagt och gjort jag har sedan en tid stängt av inomhusgivaren och låter VP köra via utetemp och kurva.
nedervåningen fungerar toppen men jag får inget riktigt drag i radiatorerna på övervåningen.
så min fråga är hur har ni gjort? kör ni med termostaterna på Rad helt öppna?
jag har även plockat bort magnetventilerna på slingorna om står närmast kaminen, skall jag plocka dom andra med? Vet inte riktigt vad dom har för funktion nu när man inte har inomusgivaren som ref?
På den bifogade bilden ser ni en röd ventil (markerad med pil) vad har denna för funktion? förmodar att den på något vis reglerar flödet mellan inkommande och utgående vatten i slingorna?
Tacksam för svar.
Lägger in en dump från upplink
gradminuter -849
medelutetemperatur BT1 3.0°C
utetemperatur BT1 3.3°C
varmvatten laddning BT6 45.0°C
varmvatten topp BT7 46.3°C
kompressormodul
Rubrik Värde
aktuell kompressorfrekvens 79Hz
blockerad nej
dT Inverter - frånluft BT20 11.0°C
förångare EB100-BT16 -16.6°C
förångningsbegränsning 1
hastighet värmebärarpump 1 28%
hetgas EB100-EP14-BT14 83.6°C
hetgasbegränsning 0
kompressor drifttid EB100-EP14 4636h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 1392h
kompressor tidfaktor 2732.0kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 960.3kWh
kompressorstarter EB100-EP14 3507
kondensor fram EB100-EP14-BT12 32.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3 27.7°C
suggas EB100-EP14-BT17 -0.1°C
tillåten kompressorfrekvens 79Hz
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 32.5°C
värme: dT börvärde 5.0
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 4.7
vätskeledning EB100-EP14-BT15 28.2°C
ventilation
Rubrik Värde
avluft BT21 -8.5°C
fläkthastighet 60%
frånluft BT20 21.9°C
avfrostning
Rubrik Värde
avfrostningstid 0s
minskning från referensvärde 4.2%
referens, lufthastighetssensor 187.3
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 179.9
klimatsystem 1
Rubrik Värde
beräknad framledning S1 32.4°C
extern justering S1 nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 32.1°C
framledningstemp. EB100-BT63 32.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 27.4°C
rumstemperatur BT50 22.8°C
tillsats
Rubrik Värde
blockerad ja
effekt eltillsats 0.0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 21.4h
mjuka in-/utgångar
Rubrik Värde
AUX1 ej använd
AUX2 ej använd
AUX3 ej använd
AUX4 ej använd
AUX5 ej använd
X7