Jag tror det är felkopplat från värmepumpen, att man kör värmebäraren baklänges.Det är enklast att koppla om alltihopa i pannrummen genom att byta plats på stigare/retur.
Kommer varmt vatten in i botten på elementet stiger det snabbt upp i toppen av elementet och lämnar elementet innan det har hunnit avge speciellt mycket värme = varmt vatten både in och ut.
Nja, men om radiatorn är kall i botten så kommer nog inte det varma vattnet in där. Men om du är säker på att du har koppel för en rörs system så kan det bli som du säger. Det låter som du har för lågt flöde i dina radiatorer. Dom flesta koppel kan du ändra från ett rörs till två rörs. Vissa sitter det en röd eller blå plast propp på. Bakom den en skruv. Den skruven ska vara i botten om du kör två rörs system. Testa först på en radiator och se. Du får ju köra onödigt hög kurva om du inte utnyttjar hela radiatorn. Och det är oekonomiskt.
Det enklaste att kolla först om rören är rätt kopplade i pannrummet är att stäng en radiator helt med termostaten. Vänta tills den är helt kall. Kanske det tar 10-20 minuter. Ingen aning. Känn om rören fram till kopplet är varma fortfarande. Är dom det så har du en rörs koppel för då har du cirkulation igenom. Är rören också kalla så öppna termostaten och känn på radiatorn var värmen kommer först. Uppe eller nere.
Du kan inte byta koppel. Ettrörskoppel måste du för att du har ett ettrörssystem. Har du dåligt klimat? Om inte. Vad är problemet? Men de e klart. Har du kallt i botten och ändå dt5 kan man ju undra?