Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #45 skrivet: 21 oktober 2016, 05:33:19 »
Har inte haft tid att ändra nått än men ska testa i helgen, hur mycket skiljer det mellan en Grundfors 60 och 70?
Ups 70 är ju helt enkelt lite kraftigare och vi brukar sätta in 70 istället för 60 och generellt kan man säga att kör du på läge 2 med 60 och byter till 70 får du gå ner till läge 1.Nackdelen med en kraftigare pump är att den drar mer ström men å andra sidan kan sänka hastigheten så det brukar jämna ut sig.Du kan ju gå in på grundfors och jämföra pumparna.Ditt 80/60 system är ju ett högtempsystem och antagligen är det gjort för ved/olja i grunden men med värmepump kommer du inte upp i dom temperaturerna och har man så kallade "plattelement" enpanelsradiatorer som inte är så effektiva om man jämför med dagens radiatorer.

Om du justerar på radiatorerna så brukar jag göra som så att den radiatorn som ligger närmast värmepumpen brukar jag strypa helt (botten) och öppna 1/2 -3/4 och sedan öppna lite mer på nästa så det räcker till den sista på slingan.
Tips!Sätt en lapp hur mycket du stryper/öppnar på väggen om du skulle få obalans i systemet.

Kan ändå inte riktigt släppa det här att avkylningen sker så snabbt i ditt system så för att vara på säkra sidan så kolla så inte växelventilen läcker.
Du verkar ha den lite "nyare"villan och då sitter växelventilen uppe till vänster bakom displayplåten.
Ta bort displayplåten.
På växelventilen sitter en motor(ställdon)och trycker du på knappen nedanför armen och vrider moturs så lossnar motorn.
Nu ser du insatsventilen och den har en förmåga att kärva fast så att den inte stänger helt.Om du trycker hårt uppe på insatsen så ska den fjädra tilllbaka.Sätt dit motorn igen och drar du armen nedåt så ska det vara mostånd och inget glapp så armen hamnar halvvägs öppen/stängd.Ta inte bort motorn om värmepumpen är på väg att göra varmvatten och är du osäker så stäng på arbetsbrytaren.



Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #46 skrivet: 21 oktober 2016, 10:46:16 »
Sista vägen får bli byte av CP, blir en volymtank innan iaf,
Som jag ser detta I dagsläget

Avkylning sker snabbt:
1, pga att många ledningar är ingjuten I oisolerad betongplatta.
2, pga dåligt flöde som gör att när pumpen stannar så har visa slingor fortfarande ganska kallt vatten I dom sista radiatorerna.
3, pga liten vattenmängd I systemet.

Dåligt flöde I visa slingor
1, pga att visa slingor är långa och många radiatorer ( bara dåligt flöde på slingor som är ingjuten I oisolerad betongplatta)
2, pga lite vatten I systemet! (stänger man av 1 eller 2 slingor så ökar delta t från 9grader till 11-12grader på vp!

Troligen skulle man lösa allt genom att dela upp dom 2 slingor med dÃ¥lig flöde och dra 2 slingor till dessa men det är inte det lättaste när allt är ingjutet I betongen......... :(   

 Tror inte det är växelventilen, den är bytt en gang dÃ¥ för nÃ¥gra Ã¥r sedan men ska kola detta.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #47 skrivet: 22 oktober 2016, 17:31:02 »
Har mätt lite i dag och när Vp stannar och har stått några min så har alla slingor, framledningar och returledningar samma temp (28grader vid detta tillfälle) Förutom på en av slingorna där var returen 4grader lägre och det kan ju vara en bidragande orsak till snabbare avkylning ???

Just den slingan har jag chans att modifiera lite när jag ska bygga en mindre relax på nedersta våningen.
Har även förståt att det är en arbetstank och inte en volymtank jag behöver.
En arbetstank kostar ju lite mer att installera dÃ¥ man behöver en extra CP. MÃ¥nga gamla beredare har ju för fÃ¥ utgÃ¥ngar sÃ¥ det blir ju enklare att köpa en färdig. Vad brukar materialet kosta för en sÃ¥dan installation?  Jobbet kommer jag göra själv.

Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34946
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #48 skrivet: 22 oktober 2016, 17:59:12 »
10 000 till 20 000 kronor skulle jag säga, lite beroende på tank och cirkpump, sen kostar ju rör och rördelar en slant.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #49 skrivet: 22 oktober 2016, 18:39:45 »
Du hamnar lätt under 10000 kr beroende på storlek på tank snåla cp brukar finnas på ebay eller tradera till rätt pris.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #50 skrivet: 23 oktober 2016, 05:51:35 »
Har mätt lite i dag och när Vp stannar och har stått några min så har alla slingor, framledningar och returledningar samma temp (28grader vid detta tillfälle) Förutom på en av slingorna där var returen 4grader lägre och det kan ju vara en bidragande orsak till snabbare avkylning ???

Just den slingan har jag chans att modifiera lite när jag ska bygga en mindre relax på nedersta våningen.
Har även förståt att det är en arbetstank och inte en volymtank jag behöver.
En arbetstank kostar ju lite mer att installera dÃ¥ man behöver en extra CP. MÃ¥nga gamla beredare har ju för fÃ¥ utgÃ¥ngar sÃ¥ det blir ju enklare att köpa en färdig. Vad brukar materialet kosta för en sÃ¥dan installation?  Jobbet kommer jag göra själv.
4 °C är ju en hel del sÃ¥ undersöka eller Ã¥tgärda är nog inte helt fel.Kan ju vara sÃ¥ enkelt att flödet inte räcker sÃ¥ just den slingan och blir extra utsatt för nerkylning och tittar man pÃ¥  :dt: sÃ¥ ligger du lite högt.Vet inte hur det ser ut men det brukar inte vara nÃ¥gra större problem att fimpa och gÃ¥ pÃ¥ sticket längre fram om du funderar pÃ¥ skippa betonggolvet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #51 skrivet: 25 oktober 2016, 15:17:34 »
blir till att dra om slingan I vinter I alla fall. Har har varit I vp rummet Ã¥ mätt och det finns ingen riktigt bra plats för tillfället, ska I December bygga tvättstuga I vp rummet sÃ¥ det blir ont om plats sÃ¥ som vp är plaserad I dagsläget. Min vp är ju ca 15 Ã¥r gammal och har ju gÃ¥tt stora delar av sin tid med 45 starter per dag sÃ¥ funderar om man ska vänta med att montera in en arbetstank tills man behöver byta vp, för dÃ¥ kan jag flytta den  nÃ¥gra dm och fÃ¥ In arbetstanken brevid. fast den kan ju gÃ¥ manga Ã¥r till..

Fel forum kanske men om det blir vp byte så kommer det bli en nibe iaf, är det lönt att köpe en varvtalsstyrd? har läst runt lite och visa hävdar att dom slits fortare då kommpressorn går mycket mer? Med en sån vp skulle ju antal starter minska rätt mycket även utan arbetstank men det är väll bara dumsnålt att inte installera en sådan om man ändå är I farten?

priset skilljer inte så mycket mellan en varvtalsstyrd iaf, Nibe 1255 3-12kw 65800:- jämfört med Nibe 1245 10kw 60500:-
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #52 skrivet: 29 oktober 2016, 21:56:58 »
Lutar åt en arbetstank på 200 liter från nibe, men hur stor är skillnaden rent driftsmässigt om man jämför med en 100liter tank? Vp går ju 100% vid runt -10grader i dagsläget och systemet rymmer idag ca 80liter Vp är ju på 10kw.

Sen hur ska man tänka när man köper en till CP, man vill ju ha en så energisnål som möjligt samtidigt som mitt system har dålig cirkulation. Vad jag kunnat läsa är ju att man inte kör CP i Vp på låg fart då den endast ska cirkulera genom arbetstanken så då undrar man ju om det finns risk att man behöver en mindre CP i Vp än den man har nu?

Sen ska väll CP i Vp endast gå när Vp går och hur styr man detta på enklaste sätt?
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #53 skrivet: 29 oktober 2016, 22:20:52 »
Läste igenom en ganska intressant artikel om nerkylningen av betongplatta och en betongplatta kyls ner riktigt mycket om den inte är isolerad. Men inte underifrÃ¥n utan frÃ¥n sidan av huset där betongplattan ligger ovan mark och det gör den för mig till 40%. Enligt artikeln sÃ¥ kunde man tjäna ganska mycket pÃ¥ att isolera sidorna ovanför mark. Närmar 10grader varmare  blir plattan ca 50cm frÃ¥n frÃ¥n ytterkant och in vid kallt väder om man isolerar den, dom flesta slingorna ligger ju nära ytterväggen..

Men det blir ju inte så snyggt att isolera dom 10cm som ligger ovanför mark ( golvnivån inne ca 10cm ovanför marken...
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9735
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #54 skrivet: 30 oktober 2016, 10:59:59 »
Jag limmade på 5cm tjocka och 20cm höga längder av XPS på utsidan garageplattan. Upplevde att det gjorde tydlig skillnad på golvet vid insidan väggarna. Fasade av längderna i ovankanten (snedsågade med cirkelsågen) och målade längderna i grått innan monteringen. Tycker det blev skapligt snyggt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #55 skrivet: 04 november 2016, 23:09:01 »
Köpt xps nu sÃ¥ ska montera till veckan ☺
Men nu kan jag kanske ha kommit på något som kanske kanpåverka flödet i 2 av mina slingor, på ena slingan är 1 radiator borttagen och på en annan slinga är 3 radiatorer borttagen och där sitter ju så kallade förbigångsnipplar men hålen i dom är bara 6mm och fast det .bara är en kort bit så måste väll ändå dessa påverka flödet?
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #56 skrivet: 06 november 2016, 16:28:45 »
Läste igenom en ganska intressant artikel om nerkylningen av betongplatta och en betongplatta kyls ner riktigt mycket om den inte är isolerad. Men inte underifrÃ¥n utan frÃ¥n sidan av huset där betongplattan ligger ovan mark och det gör den för mig till 40%. Enligt artikeln sÃ¥ kunde man tjäna ganska mycket pÃ¥ att isolera sidorna ovanför mark. Närmar 10grader varmare  blir plattan ca 50cm frÃ¥n frÃ¥n ytterkant och in vid kallt väder om man isolerar den, dom flesta slingorna ligger ju nära ytterväggen..

Men det blir ju inte så snyggt att isolera dom 10cm som ligger ovanför mark ( golvnivån inne ca 10cm ovanför marken...
Bara egen erfarenhet sen 1982 byggår, ungefär med dåtida konstruktionsritningar.
Platta på mark, kantvinkel element typ Sirock( inbakat cellplast ca 60mm),sen det viktigaste var att isolera marken runt om med ca150mm tj. markskiva på 1m runt platta.
Med dina slingor, det handlar om rätt anpassat flöde per slinga med typ strypventiler (TA)
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #57 skrivet: 07 november 2016, 00:33:41 »
Bara egen erfarenhet sen 1982 byggår, ungefär med dåtida konstruktionsritningar.
Platta på mark, kantvinkel element typ Sirock( inbakat cellplast ca 60mm),sen det viktigaste var att isolera marken runt om med ca150mm tj. markskiva på 1m runt platta.
Med dina slingor, det handlar om rätt anpassat flöde per slinga med typ strypventiler (TA)
Jiri

Okej, fÃ¥r hoppas det hjälper lite med isolering pÃ¥ sidan för under kommer man ju inte Ã¥t.  Temp mätte idag golven vid väggkanten och fönster mot golv,  golven lÃ¥g mellan 11 och 13 grader pÃ¥ sidan där markplattan är i markhöjd och där markplattan ligger under mark (mellan 40-160cm var golven mellan 16-17 grader..

I dagsläget tror jag strypventiler inte är nÃ¥gon mening dÃ¥ den bästa slingan har 7 grader tempskillnad och 2 andra slingor ligger pÃ¥ 11 och 15 graders skillnad pÃ¥ framledningar och retur... har blivit sämre sedan jag bytte ut 6 radiatorer mot 55kvm golvvärme i köket,  men det är ju inte konstigt dÃ¥ Vp inte jobbar med den vattenvolymen pÃ¥ samma sätt som i radiatorerna.
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

Utloggad Jiri

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥ngsysslare
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #58 skrivet: 08 november 2016, 20:37:12 »
 Isolera själva betongplatta utanför?, är det tänkt att man ska hindra tjälen att tränga under. Jag har själv gjord sÃ¥, kanske med lite modifiering, använd 20cm cellplast som jag bakade inn i plast(tennotätt),ovanför ligger det betongplator(50x50) pÃ¥ uppfarten och gÃ¥ng, pÃ¥ lÃ¥ngsidan. Verkar att man slipper avkylning av garageplatta.
Du har alldeles för många slingor och blandat system att ta hänsyn till vad det gäller framledning(olika styrningar) och flödes injustering. Tror att det är där du har dina problem, och rätt stor behov av avgiven värmeeffekt på systemet som dagens VP inte klarar av med dina behov?
Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Frederiksen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sundsvall
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med 1 rörssystem
« Svar #59 skrivet: 09 november 2016, 00:19:07 »
Isolera själva betongplatta utanför?, är det tänkt att man ska hindra tjälen att tränga under. Jag har själv gjord så, kanske med lite modifiering, använd 20cm cellplast som jag bakade inn i plast(tennotätt),ovanför ligger det betongplator(50x50) på uppfarten och gång, på långsidan. Verkar att man slipper avkylning av garageplatta.
Du har alldeles för många slingor och blandat system att ta hänsyn till vad det gäller framledning(olika styrningar) och flödes injustering. Tror att det är där du har dina problem, och rätt stor behov av avgiven värmeeffekt på systemet som dagens VP inte klarar av med dina behov?
Jiri

Vet inte riktigt men jag tror mest det har att göra att marken har en liten isolerande effekt,  tänk dig att min platta pÃ¥ vissa ställen har högre golv nivÃ¥ inomhus än marknivÃ¥ utomhus. Om det dÃ¥ är ca 10 minus ute sÃ¥ blir ju betongen sÃ¥ kall med iaf pÃ¥ utsidan, om man dÃ¥ jämför med att plattan pÃ¥ vissa ställen ligger 40cm under mark sÃ¥ har ju marken en isolerande effekt men borde ju bli lite bättre om man isolerar en bit ner i marken ändÃ¥.

Förra Ã¥ret körde jag med 5st slingor och det gick ändÃ¥ inte att fÃ¥ högre flöde hur jag än ljusrerat, Ã¥ stängde jag av en slinga blev deltat ännu högre.. har nog läst alla 1 rörs trÃ¥dar här pÃ¥ forumet och vad  jag  förstÃ¥r är att mitt system inte har nÃ¥got bra flöde över bypasen  pÃ¥ mina radiatorkoppel. Vp är ju som du säger i klenaste laget för mitt hus men med lite ljusteringar pÃ¥ vp samt nÃ¥gra  brasor i kaminen sÃ¥ har jag ju sparat in närmare 5000kw pÃ¥ ett Ã¥r och det känns ju bra  :)  hinner jag i helgen sÃ¥ ska jag rita hur systemet ser ut och mäta och skriva ner vad som händer om man tex stänger av slingan till fläktkonvektorn samt golvvärme systemet.  Vilket delta kör ni över era radiatorer pÃ¥ ett 1 rörssystem?  FörstÃ¥r att man fÃ¥r komm premiss beroende pÃ¥ vilket flöde man har i systemet..
Mexitegelhus byggt -72, 2 våningar med 4 etage totalt 250kvm uppvärmt. Nya 3 glasfönster.
Thermia villa classic 105 installerat år 2001 med 180m borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!