« skrivet: 21 oktober 2015, 20:55:32 »
Jag har fått installerat ett utjämningskärl Nibe UKV 100 men förstår inte nyttan. Nu är det så här:
VP är inställd på -120 gradminuter att gå igång på. Om jag justerar för hand till -150 gm går VP igång efter en stund. Varm framledningsvatten (t ex 48 C) pumpas ut och når UKV 100 ingång. Efter en kort stund (2 min) flippar gm till 0 gm och VP stannar. Då har inte varmt vatten nått till utgången av UKV 100 och raddarna har inte fått något. Någon som har en förklaring?

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3750
  • Karma +5/-13
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2015, 20:59:35 »
Du kan inte gå från -150 till 0 gradminuter på ett par minuter naturligt.  Pumpen stoppar av någon anledning.  Vad har du för temperatur VbIn, VbUt och börvärde när den stoppar?  Och vad är din inställning för VbDiff?

« Senast ändrad: 21 oktober 2015, 21:15:14 av DIY_freak »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4478
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2015, 21:15:30 »
Vad har du för VP?

Låter som den bryter på "max diff kompressor", meny 5.1.3 om det är en F1x45.

Och hur är tanken kopplad, 2, 3 eller 4 rör?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30977
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2015, 22:46:11 »
Det låter som du har cirkulationsproblem, kan du logga några starter så kan vi se hur det ter sig?
Ändra loggfilen till en .txt så funkar det fint att spara här.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36305
  • Karma +58/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2015, 06:25:48 »
Låter som att det är felkopplat så att du inte får nåt flöde, någon ventil är stängd, eller cirkpumpen har kärvat fast.
Kan även vara fel på någon tempgivare.
Har du någon extern cirkpump eller bara den i värmepumpen inbyggda?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3750
  • Karma +5/-13
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2015, 08:13:31 »
Den är kopplad som knäpptank (i serie på framledning med in i topp ut i botten) utan extern cirkpump.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30977
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2015, 11:31:01 »
Jag kollade i en annan tråd och hittade en logg, :dt: ligger runt 12-15 °C så då hjälper ingen knäpptank.
Grejern är att få till flödet, kolla smutsfilter, kolla genom grejerna om det sitter nån ventil nånstans och stryper?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3750
  • Karma +5/-13
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2015, 11:47:25 »
Knäpptanken har tydligen varit där från början, så om du hittade en logg så var det nog inkl. knäpptanken.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Zenon

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: Nibe UKV 100 - vilken nytta?
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2015, 15:13:00 »
Hittat felet?
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks. 
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!