Vet inte om du är intresserad längre då ditt inlägg var för 2 år sedan, men här är beskrivningen av alla kanaler:
| Kanal | Beskrivning | Typ |
| 1 | Panntemperatur | Ärvärde |
| 2 | Framledningstemperatur | Ärvärde |
| 3 | Utetemperatur | Ärvärde |
| 4 | Förångningstemperatur | Ärvärde |
| 5 | Avluftstemperatur | Ärvärde |
| 6 | Kurvlutning | |
| 7 | Förskjutning | |
| 8 | Temperatur, kompressorgivare | Ärvärde |
| 9 | Ingen funktion * | |
| 10 | Beräknad framledning | Börvärde |
| 11 | Avvikelse framledning | Ärvärde |
| 12 | Ingen funktion | |
| 13 | Ingen funktion | |
| 14 | Driftläge | ** |
| 15 | Rumsgivare | Börvärde *** |
| 16 | Rumsgivare | Ärvärde *** |
| 17 | Ingen funktion | |
| 18 | Ingen funktion | |
| 19 | Ingen funktion | |
| 20 | Ingen funktion | |
| 21 | Ingen funktion | |
*) 410P : Tilluftstemperatur, ärvärde.
**) Tre olika lägen:
01 = Cirkulationspump i drift. Kompressor respektive elpatron kopplas in vid behov.
02 = Cirkulationspump i drift. Kompressor kopplas in vid behov. Elpatron blockerad.
03 = Elpatron och cirkulationspump blockerad. Kompressor kopplas in vid behov.
***) Visar -- då rumsgivare inte är installerad.