Vet inte om du är intresserad längre då ditt inlägg var för 2 år sedan, men här är beskrivningen av alla kanaler:
Kanal | Beskrivning | Typ |
1 | Panntemperatur | Ärvärde |
2 | Framledningstemperatur | Ärvärde |
3 | Utetemperatur | Ärvärde |
4 | Förångningstemperatur | Ärvärde |
5 | Avluftstemperatur | Ärvärde |
6 | Kurvlutning | |
7 | Förskjutning | |
8 | Temperatur, kompressorgivare | Ärvärde |
9 | Ingen funktion * | |
10 | Beräknad framledning | Börvärde |
11 | Avvikelse framledning | Ärvärde |
12 | Ingen funktion | |
13 | Ingen funktion | |
14 | Driftläge | ** |
15 | Rumsgivare | Börvärde *** |
16 | Rumsgivare | Ärvärde *** |
17 | Ingen funktion | |
18 | Ingen funktion | |
19 | Ingen funktion | |
20 | Ingen funktion | |
21 | Ingen funktion | |
*) 410P : Tilluftstemperatur, ärvärde.
**) Tre olika lägen:
01 = Cirkulationspump i drift. Kompressor respektive elpatron kopplas in vid behov.
02 = Cirkulationspump i drift. Kompressor kopplas in vid behov. Elpatron blockerad.
03 = Elpatron och cirkulationspump blockerad. Kompressor kopplas in vid behov.
***) Visar -- då rumsgivare inte är installerad.