Ämne: 310P(dubbelväxling) (läst 1176 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
310P(dubbelväxling)
«
skrivet:
19 oktober 2015, 11:42:33 »
Citera
Hej!
Har en 1230 för värmen men den har trasig vvb så tänkte använda befintlig elvvb för varmvattnet. Men så såg jag en 310P billigt och kom på att jag kanske har användning för den.
Läste att den har sk dubbelväxlning. Betyder det att jag kan byta ut ventilationsbatteriet mot en plattvärmeväxlare utan att behöva bryta köldmediekretsen? Och således göra om den till bergvärmepump.
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29860
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: 310P(dubbelväxling)
«
Svar #1 skrivet:
19 oktober 2015, 19:51:23 »
Citera
Hej!
Nej du kan inte så enkelt göra om den till bergvärmepump.
Dubbelväxlingen är snarare benämningen på att den först växlar hetgas mot övre delen i tanken och sen kondenseras köldmediet i värmeväxlaren i undre delen.
Det är samma köldmedium som värms i förångar-batteriet av frånluften
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
SV: 310P(dubbelväxling)
«
Svar #2 skrivet:
21 oktober 2015, 20:37:30 »
Citera
Förstår inte riktigt. Men på vilket sätt förhindrar det att köldmedium kommer i kontakt med varmvattnet vid läckage?
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: 310P(dubbelväxling)
«
Svar #3 skrivet:
21 oktober 2015, 21:42:24 »
Citera
Tanken är dubbelmantlad där kondensorslingan finns, dvs bara värmevatten ytterst och sedan varmvatten i den inre tanken.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29860
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: 310P(dubbelväxling)
«
Svar #4 skrivet:
21 oktober 2015, 22:21:01 »
Citera
En bild kanske säger mer?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
putte82
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 807
Karma +0/-0
putte82
SV: 310P(dubbelväxling)
«
Svar #5 skrivet:
29 oktober 2015, 09:22:56 »
Citera
Jaha, det är det dom menar. Det känns ju som standard sedan länge.
Loggat
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
310P(dubbelväxling)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1119
dolda: 0
användare: 17
Användare online
:
Pumples
Rdx
svenske kocken
Raketost
Karlbusen
Jisse
Sandaa
Henrikthom
Johnlennonx
hebbe_s
MKskåne
macman
sigge01
jälldorf
Staffan9
Kim^
BiggerDigger
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info