Lysande avfrostningslampa på 410P
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Lysande avfrostningslampa på 410P (läst 3956 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36070
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
«
Svar #15 skrivet:
26 oktober 2015, 06:07:12 »
Citera
Dock, om det behövde fyllas gas så finns nog en läcka.
Det kan vara så liten att det håller i några år, men egentligen måste han ju läcksöka... inte bara fylla.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Space
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Karma +0/-0
Kön:
Frånluftsvärmepumpar
Space
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
«
Svar #16 skrivet:
27 oktober 2015, 20:26:29 »
Citera
Är man intresserad av sysselsättningsterapi så kan man naturligtvis koppla bort till och frånluftsslangarna vid taket, inkommande vatten, ut och ingående rör till värmesystemet, elanslutning, spillvattenrör m.m. Och slutligen baxa ut värmepumpen från den högra sidoväggen. Då först kan man komma åt att läcktesta hela systemet. Att invänta ett eventuellt läckage som i bästa fall kan dröja i flera år, är utan tvekan det mest ekonomiska. Enligt ett uppskattat pris för byte av kompressor, förångare, arbete, m.m. så ligger det runt 20000 kr.
Tur att ha en servicetekniker som också värnar om kundens plånbok
! Värmepumpen har nu fungerat utan problem i en vecka.
«
Senast ändrad: 27 oktober 2015, 20:29:16 av Space
»
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36070
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
«
Svar #17 skrivet:
28 oktober 2015, 16:03:14 »
Citera
Det är propan i den där värmepumpen, kanske inte är samma krav på läcksökning då.
Någon som vet?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13369
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
«
Svar #18 skrivet:
29 oktober 2015, 06:36:03 »
Citera
Kraven gäller bara så kallade 'fluorerade växthusgaser'. Propan är med i listan över icke-fluorerade ämnen i förordningen.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36070
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
«
Svar #19 skrivet:
29 oktober 2015, 06:37:30 »
Citera
Då är det bara fylla på och vara glad.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Space
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Karma +0/-0
Kön:
Frånluftsvärmepumpar
Space
SV: Lysande avfrostningslampa på 410P
«
Svar #20 skrivet:
30 oktober 2015, 19:37:44 »
Citera
Köldmedium i kompressorn är R290. Så det är bara att fylla på och hoppas att det dröjer innan nästa gång.
Har nu fungerat utan problem i en vecka
.
Tack för alla förslag!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Lysande avfrostningslampa på 410P
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1001
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
rocas
BiggerDigger
jehu
Zyberdude
TS Comfort AB
tipo874
Schnyggve
Erik Renberg
berkan
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info