0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jonas3882

  • Gäst
Jonas3882
SV: Låg panntemp i 310p med FJVM120
« Svar #15 skrivet: 06 oktober 2015, 20:22:53 »
Har haft en tekniker här idag som mätt och haft sig och kommit fram till att det förmodligen är tillsatskortet till fjvm som felar, precis som tidigare misstänkts av er.👍👍
Har nu beställt ett nytt och hoppas på det bästa...😉 Panntempen upplever jag sjunker trots att vi inte förbrukar ngt vatten och fjärrvärmen jobbar. Får nog utvärdera det när reläkortet är bytt.😊

Jonas3882

  • Gäst
Jonas3882
SV: Låg panntemp i 310p med FJVM120
« Svar #16 skrivet: 06 oktober 2015, 20:32:19 »
Har haft en tekniker här idag som mätt och haft sig och kommit fram till att det förmodligen är tillsatskortet till fjvm som felar, precis som tidigare misstänkts av er.👍👍
Har nu beställt ett nytt och hoppas på det bästa...😉
Panntempen upplever jag sjunker trots att vi inte förbrukar ngt vatten och fjärrvärmen jobbar. Fläkten är inställd på läge 6 sedan ett par dagar. Innan stod den på 2... Huset är på 160m2 och jag har dragit ner på tempen på övervåningen för att ha lite svalare, då kanske man ska strypa ventilerna lite så det inte sugs in kallare luft till pannan?
Får nog utvärdera allt när reläkortet är bytt.😊

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Låg panntemp i 310p med FJVM120
« Svar #17 skrivet: 07 oktober 2015, 12:41:34 »
Det var bra att en tekniker mätte upp fjvm-kortet. Jag funderar på om det kan vara ett fel som gör att det blir en relativt stor fördröjning i omkopplingen till fjvm när tillsats begärs och att panntempen då hinner sjunka mycket under tiden.

Läge 2 på fläkten var säkert alldeles för lågt. Möjligen skulle läge 5 räcka men det bör mätas upp så ventilationen överensstämmer med normen 0,35 lit/sek&m2. Friskluftsventilerna ska normalt vara helt öppna. Om det på vintern blir kalldrag vid enstaka ventiler (t.ex. vid TV-soffan) kan den helt eller delvis stängas just där.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren