Författare Ämne: Dyr reparation?  (läst 20323 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mikael_norberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dyr reparation?
« Svar #30 skrivet: 01 oktober 2015, 15:24:11 »
Om du är intresserad och vill försöka själv så kan du få låna mitt GDS-kit för fyllning/avluftning. Vet inte om det är samma kopplingar som på din påfyllningssats men det går ju att lösa.  Du bor ju i Stockholm och jag finns i Täby. Jag har också lite etanolblandning kvar som du kan få ta över mot en symbolisk summa. Annars kostar en dunk inte så mycket. Bor du tillräckligt nära så kan jag närvara och bistå med tips.
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dyr reparation?
« Svar #31 skrivet: 01 oktober 2015, 22:03:54 »
Om du är intresserad och vill försöka själv så kan du få låna mitt GDS-kit för fyllning/avluftning.

Tusen tack för erbjudandet, men jag ska nog köpa in den tjänsten eftersom jag har fått rekommendation att få KB-kretsen trycksatt och läcksökt också. Det behövs någon som har mer erfarenhet än jag.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Dyr reparation?
« Svar #32 skrivet: 01 oktober 2015, 23:15:44 »
Har du kommit så här långt skulle du nog klara det, å andra sidan!   tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dyr reparation?
« Svar #33 skrivet: 02 oktober 2015, 03:06:52 »
Mmm, det tror jag också, i vart fall så länge du inte har ett läckage i din kollektor...
Skulle vara rätt skönt att fixa det själv.
Och det lär ju kosta någon tusing att få det gjort av en firma.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Dyr reparation?
« Svar #34 skrivet: 02 oktober 2015, 11:40:14 »
Vad du än gör berätta vad det var för fel. Det vore intressant att få veta om det var ytterligare ett fall av påstått dyrt fel på expansionsventil/kompressor när felet egentligen var något annat.
« Senast ändrad: 02 oktober 2015, 11:42:14 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dyr reparation?
« Svar #35 skrivet: 12 oktober 2015, 21:00:34 »
Äntligen var en ny firma här i morse och fyllde och luftade KB. I samband med detta konstaterade de att det fanns en liten läcka vid ballofixen längst upp på expansionskärlet. Detta menade de kunde vara tillräckligt för att introducera luft. Jag hör fortfarande ett svagt porlande och bara ibland om jag lägger örat mot KB-ledning, men driftskaraktäristiken för pumpen är nu helt annorlunda. Inget larm om låg pressostat så här långt. KB-diff ligger konstant ca 3°C vid värmeproduktion, ca 2°C vid VV. Men, kontinuerligt bubbel i synglas tyvärr. Hetgastemp ligger ca. 8°C över VB ut (reparatören bad att jag skulle hålla koll på den och se ifall den ökade till minst 15°C över). Detta kunde enligt honom bero på att kompressorn inte jobbat på ett tag nu (VP har gått på enbart tillskott ca 3 v.). Ett par saker undrar jag nu:

- VP har startat ungefär 1 gång/h ikväll, är detta normalt?
- Kompressorn tuffar på, men kan den behöva bytas p.g.a. att :dt: hetgas/VB ut är för låg?
- Är det rimligt att en expansionsventil "nästan" fungerar, d.v.s. kan den kan ha med låg hetgastemp att göra?

Annars ser jag två scenarion:
- Expansionsventilen är felinställd för nya driftsförhållanden (ingen luft i KB) eventuellt p.g.a. att förra reparatören skruvade på den.
- Expansionventilen är trots allt inte riktigt OK, och att det gick att bedöma detta trots luft i KB. Föreslagen åtgärd (byte exp.ventil, torkfilter samt cirk.pump) hade gjort att KB måste luftas eftersom cirk.pump byts och därmed hade det ursprungliga felet med luft i KB lösts, fast mycket dyrare.

Nu har jag fått instruktioner att höra av mig igen om ett par dagar om inte hetgastemp ökar till minst 15°C över VB ut. Hittills verkar det som att den inte kommer dit.

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2351
  • Karma +12/-7
SV: Dyr reparation?
« Svar #36 skrivet: 12 oktober 2015, 21:19:10 »
Godkväll....be din nuvarande reparatör att justera överhettningen....antagligen har din förra reparatör öppnat expansionen och släppt på mer köldmedie och därmed sänkt hetgasen. En annan undran jag har är placeringen av det öppna expansionskärlet som INTE är den högsta punkten och iom det inte avluftar utan tvärtom suger in luft i systemet.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dyr reparation?
« Svar #37 skrivet: 12 oktober 2015, 21:54:16 »
En annan undran jag har är placeringen av det öppna expansionskärlet som INTE är den högsta punkten och iom det inte avluftar utan tvärtom suger in luft i systemet.

I manualen finns en bild på hur exp.kärl kan monteras om det inte kan sitta på högsta punkten (vilket är fallet hos mig), bifogar urklipp. Exp.kärlet är väl inte öppet?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Dyr reparation?
« Svar #38 skrivet: 13 oktober 2015, 07:59:52 »
Det är låg deltaT på köldbäraren vid varmvattenproduktion. Det kan betyda att pumpen inte ger den effekt den ska (om det inte är så att någon av givarna visar fel).

Låt oss hoppas att det är felinställd expansionsventil. I det här fallet skulle den kunna släppa fram för mycket köldmedium vilket tömmer kondensorn. Det kommer med gas vilket gör att värmepumpens effekt sjunker.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dyr reparation?
« Svar #39 skrivet: 28 oktober 2015, 23:12:19 »
Sådärja, nu verkar det mesta funkis igen. I morse var en kyltekniker här och kunde konstatera att expansionsventilen var felinställd. Nu ligger hetgastemp ~30-40°C över VB ut med max 100°C vid VV, vilket verkar normalt om jag tolkar andra trådar på forumet rätt. KB-nivån i kärlet har sjunkit något men än så länge inget alarmerande.

Det som är anmärkningsvärt med detta fall är att den första av totalt tre reparatörer tillför ett fel som inte fanns tidigare genom att skruva på exp.ventilen, trots att jag påpekar trolig luft i KB. Jag kanske inte var tillräckligt tydlig... Dessutom lämnas en dyr offert på reparationer som inte alls behövde genomföras för att komma tillrätta med det som har visat sig vara det verkliga problemet, d.v.s. luft i KB. Orsaken till detta är i sin tur något oklar, men just nu funkar allt som det ska.

Jag vill verkligen tacka er som hjälpt till, utan er kunskap hade detta kunnat sluta mycket dyrare. tummenupp

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Dyr reparation?
« Svar #40 skrivet: 29 oktober 2015, 10:56:24 »
 tummenupp
Bra att det löste sig!
Tyvärr är de allt för ofta det går till så här.
Klåpare ändrar och/eller föreslår onödiga och rent felaktiga åtgärder.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Dyr reparation?
« Svar #41 skrivet: 29 oktober 2015, 12:48:11 »
Undrar hur vanligt det är med den här typen av "kompressorhaverier". Det har förekommit ett antal fall här på forumet men det måste ju finnas många fall som aldrig dyker upp här. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35978
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Dyr reparation?
« Svar #42 skrivet: 29 oktober 2015, 12:49:51 »
Ja, jag gissar att minst 50% av de utbytta kompressorerna är helt felfria, ser man bara till det som skrivs i detta forum så är det troligen ännu fler som byts ut trots att felet är ett annat.
Sen talar de tyst om vad som var grundorsaken...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad PetterS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dyr reparation?
« Svar #43 skrivet: 23 december 2015, 11:28:31 »
Till slut kom då fakturan, trodde nästan de glömt bort mig ::). Det står inget om justering av expansionsventil, men jag har debiterats för byte av torkfilter p.g.a. igensättning. Stämmer det att den röda klumpen i bilden är torkfiltret? Det står "filter dryer reservoir" på den.

Jag är inte säker på att torkfiltret har bytts, men jag vet samtidigt inte hur det går till. Det som talar emot är att det är samma behållare (samma tillverkningsår som VP), men man kanske byter filter inuti? Enligt manualen kan torkfilter behöva bytas vid HP-larm, men jag har bara haft LP-larm kopplat till luft i köldbärare.

Kan man avgöra att torkfilter måste bytas utan att felsymptom på VP finns (t.ex. genom att mäta på något sätt)?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dyr reparation?
« Svar #44 skrivet: 23 december 2015, 12:10:08 »
Vad jag vet byter man själva burken, och det där ser ut som torkfiltret.

Min gissning är att firman blandat ihop dig med nån annan, ring till dom och förklara läget.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!