diplomat regler central ut/ingångar
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: diplomat regler central ut/ingångar (läst 1593 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
diplomat regler central ut/ingångar
«
skrivet:
27 september 2015, 23:34:48 »
Citera
Finns det någon som har en lista på alla in och utgångar? Då min diplomat leverades med elcentralen bortmonterat och jag vet ej hur alla ska kopplas i ....
Loggat
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2704
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: diplomat regler central ut/ingångar
«
Svar #1 skrivet:
28 september 2015, 12:28:14 »
Citera
Står inte posnumren stämplade på alla kontakter (eller på kablarna ett par cm från kontakterna)?
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
SV: diplomat regler central ut/ingångar
«
Svar #2 skrivet:
28 september 2015, 18:30:33 »
Citera
Ja det står siffror på kontakterna men ej någon siffra som överensstämmer men anslutningarna..
Loggat
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
SV: diplomat regler central ut/ingångar
«
Svar #3 skrivet:
29 september 2015, 22:49:06 »
Citera
Ok så här långt har jag räknat ut...
301/02 framledning
311/12 varmvatten
313/14 retur
315/16 brine ut
317/18 brine in
319/20 ht
321/22 lt
325/26 varmvatten
Men jag har en tråd kvar temp efter kompressor
Och vad gör tråden med bygel i änden för något?
Loggat
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
diplomat regler central ut/ingångar
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1273
dolda: 0
användare: 7
Användare online
:
Daikin_
connyake
purjo__
TS Comfort AB
trgis
Börje__
jantijanti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info