diplomat regler central ut/ingångar
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: diplomat regler central ut/ingångar (läst 1513 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
diplomat regler central ut/ingångar
«
skrivet:
27 september 2015, 23:34:48 »
Citera
Finns det någon som har en lista på alla in och utgångar? Då min diplomat leverades med elcentralen bortmonterat och jag vet ej hur alla ska kopplas i ....
Loggat
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2578
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: diplomat regler central ut/ingångar
«
Svar #1 skrivet:
28 september 2015, 12:28:14 »
Citera
Står inte posnumren stämplade på alla kontakter (eller på kablarna ett par cm från kontakterna)?
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
SV: diplomat regler central ut/ingångar
«
Svar #2 skrivet:
28 september 2015, 18:30:33 »
Citera
Ja det står siffror på kontakterna men ej någon siffra som överensstämmer men anslutningarna..
Loggat
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
brandx
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
brandx
SV: diplomat regler central ut/ingångar
«
Svar #3 skrivet:
29 september 2015, 22:49:06 »
Citera
Ok så här långt har jag räknat ut...
301/02 framledning
311/12 varmvatten
313/14 retur
315/16 brine ut
317/18 brine in
319/20 ht
321/22 lt
325/26 varmvatten
Men jag har en tråd kvar temp efter kompressor
Och vad gör tråden med bygel i änden för något?
Loggat
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
diplomat regler central ut/ingångar
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 875
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Zcoil
mindis
Peter12345
HBerggren
Josth
25fOCUS
Breeelin
helmholz
phera
ekdahl
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info