Författare Ämne: E9DKE3 - normal funktion eller?  (läst 10739 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2006, 14:28:29 »
 huvuddunk
Upptäcker ju nu att  jag lik förbenat igår hade 4:ans läge på fläkten. Det var väl därför jag inte fick upp hastigheten. Nytt test i nästa kalla period.
 ???
Luttrad Panasonicägare

Utloggad climate

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2006, 15:29:11 »
Hej

Jag läste era inlägg och tycker det är otroligt vilket intresse och engagemang vi
Värmepumps ägare lägger ner på att notera data och hastigheter.
Roligt att se.

Fläkten på Innedelen är styrd utav framledningstemp på gasröret.
Det betyder att ni kommer som nummer två i val av fläkthastighet.
Även spjäll vinkel är med och ger olika fläktläge zoner.
Så när ni sätter tex 22 grader temp och fläkt läge 3
är det bara ett rekomenderat driftsätt till v-pumpen.  *vinkar*

P.s Hemma går det till -8 grader sen hjälper jag till med stödvärme, det är normalt för
huset är byggt på 40 talet och kräver sin energi men jag slipper filt. ::)

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2006, 19:11:17 »
ni får be någon kyltekniker( akrediterad ;) ) att extrafylla pumpen med ca 50 gram köldmedium. Det gör nog susen!
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 19:13:16 av Zelda »

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2006, 19:19:40 »
Jag vet inte det jag, det verkar vara normalt på våra E9:or att det ska vara så efter att ha följt allsköns debatter på detta forum. Vi har ju faktiskt en Panasonic!
Men jag är nöjd ändå, man har ju lagt en massa pengar och man vill ju inte erkänna att man gått på pumpen.
 ;D
Luttrad Panasonicägare

Utloggad andersal

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Panasonic E9DKE
    • Min temperaturlogger
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2006, 19:39:28 »
Att helt blint fylla på med köldmedia verkar som att köra bil utan att titta.

Maskinen levereras för att klara av 7.5m rör. Jag har ca 3-3.5 meter rör.
Enligt spec ska man ha minst 3 meter på denna maskin.
Under förutsättning att det inte läckt ut/läcker ut köldmedia så torde jag snarare ha för mycket än för lite i mitt system.

Funktionen på maskinen verkar ju vara densamma som flera andra beskriver så jag har ingen anledning att tro att det är något fel på pumpen, tvärtom..

Jag mätte idag och räknade ut att den ger ca 4.500 kw vid -2.5 ute... Alla element är åter neddragna och pumpen får stå för hela husets behov sånär som ett rum som ligger långt ifrån.

Månaden ser dock inte så ljus ut, 77.1 kwh/dygn i snitt. Ger ett månadsvärde på strax under 2400 kwh, mest hitills. Men också den kallaste månaden sedan jag började mäta.

I december gick det åt 68.4 kwh/dygn med en medeldygnstemp på -0.8 grader
Januari ligger hitills på -3.7 grader i snitt och som sagt 77.1 kwh. Tre graders skillnad och ca 300 kwh mer...

Men jag är nöjd över att pumpen gav mellan 2.5 och 3.0 kwh vid -12 / -13 ute.. Dock en smula för lågt för det här huset.
Går just nu o sneglar på vart jag kan sätta pump nr två. Med 2.5-3 kwh till vid de låga temperaturerna borde huset klara av att hålla en värmenivå som är acceptabel - endast med måttlig stödvärme. Funderar dock på att köpa en E12:a istället...
« Senast ändrad: 23 januari 2006, 19:42:25 av andersal »
Villa 125m2, 1.5plan Upplands Väsby. Panasonic E9DKE + direktel + Täljstenskamin + elgolvvärme. Byggår -68, 2-glas från 68.

Utloggad Juke05

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 67
  • Karma +0/-0
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2006, 19:47:05 »
"Enligt spec ska man ha minst 3 meter på denna maskin"
Nu får jag hjärtattack, jag har mindre än en meter.
Utedelen är placerad precis utanför innedelen. Och då har det ändå vart en s.k ackrediterad firma som monterat in den!!
Vad innebär det här????
 :(
Luttrad Panasonicägare

Utloggad andersal

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Panasonic E9DKE
    • Min temperaturlogger
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2006, 07:38:29 »
Jag har ingen aning vad det kan få för konsekvenser. Här finns bl.a. infon: http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/deluxeinv.pdf

Det torde innebära att du kanske har lite för mycket köldmedia i ditt system, men om det är en dålig idé eller inte vette tusan.

Kanske någon med djup teknisk kompetens inom området kan svara på den här frågan, vore intressant att veta.

/Anders
Villa 125m2, 1.5plan Upplands Väsby. Panasonic E9DKE + direktel + Täljstenskamin + elgolvvärme. Byggår -68, 2-glas från 68.

Utloggad torkelsnorkel

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar emellanåt!
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2006, 12:13:34 »
"Enligt spec ska man ha minst 3 meter på denna maskin"
Nu får jag hjärtattack, jag har mindre än en meter.
Utedelen är placerad precis utanför innedelen. Och då har det ändå vart en s.k ackrediterad firma som monterat in den!!
Vad innebär det här????
 :(

Det innebär att din installatör såg en chans att spara in några meter dyra kopparrör  ;D

Utloggad larryd

  • Har litet erfarenheter men ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2749
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2006, 13:01:18 »
Lyckades kalibrera min E9DKE med elpannan vid 0 grader utomhustemperatur. (Har elmätare på pannan och på L/L.) Då drog pumpen 900W och elpannan cirka 2,4kw vid samma utomhustemperatur (Men olika dagar). Alltså en COP på 2,7. Huset hölls varmt på 21 grader inomhustemp av bara L/L pumpen

Mitt hus (165m2 i 2 plan) drar cirka 200W/grad. Vid -5grader ute  behöver huset cirka 3,4 kW för uppvärmning. Då drar L/L pumpen 1300W, men ger kanske bara 2,8 kW med COP 2,2. Elpannan måste hjälpa till och stötta med 600W.

Vid -15 grader ute behöver huset cirka 5,4kW för uppvärmning. L/L pumpen drar 1300W men ger kanske högst 2kW. COP 1,5? Elpannan måste hjälpa till att stötta med 3,5kW.

Väljer man att sänka inomhustemperaturen eller elda brasor i kaminen kan man naturligtvis spara mer. Men det har ingenting med L/L pumpen att göra.
180m2 i två plan. Dessutom 110m2 källare och garage/souterräng. B.å 1928. Stockholm.
 L/V CTC Ecoair 614, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: E9DKE3 - normal funktion eller?
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2006, 20:24:05 »
Jag har ingen aning vad det kan få för konsekvenser. Här finns bl.a. infon: http://www.citcop.se/pdf/SE/PD/panasonic/deluxeinv.pdf

Det torde innebära att du kanske har lite för mycket köldmedia i ditt system, men om det är en dålig idé eller inte vette tusan.

Kanske någon med djup teknisk kompetens inom området kan svara på den här frågan, vore intressant att veta.

/Anders

Det medför att man får en lägre överhettning. Överhettningen bör ligga på 5-7 grader för att vara säker på att man bara har gas på kompressorns sugsida.
Har man en negativ överhettning alltså kallare sugtemp än förångningen så har man delvis vätska in i kompressorn.
Scrollkompressorer är  ganska okänsliga för vätska men rotation är känsligare. Leder till vätskeslag = kompressorhaveri.

För hög överhettning ger en sämre kylning av kompressorn men framförallt så utnyttjas inte hela utedelens yta som värmeväxlare.

Jag tror att de aggregaten med elektronisk exp.ventil inte påverkas av detta med överhettningen. Då är det istället så att det extra köldmediumet fyller upp innedelen i värmeläge (kondensorn) vilket minskar den värmeväxlandeytan där.

3meter eller en meter har ingen större betydelse för överhettningen iallafall.
1 meter =ca 15gram av totalt ca 1000gram fyllning.
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 20:31:32 av Zelda »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!