Lyckades kalibrera min E9DKE med elpannan vid 0 grader utomhustemperatur. (Har elmätare på pannan och på L/L.) Då drog pumpen 900W och elpannan cirka 2,4kw vid samma utomhustemperatur (Men olika dagar). Alltså en COP på 2,7. Huset hölls varmt på 21 grader inomhustemp av bara L/L pumpen
Mitt hus (165m2 i 2 plan) drar cirka 200W/grad. Vid -5grader ute behöver huset cirka 3,4 kW för uppvärmning. Då drar L/L pumpen 1300W, men ger kanske bara 2,8 kW med COP 2,2. Elpannan måste hjälpa till och stötta med 600W.
Vid -15 grader ute behöver huset cirka 5,4kW för uppvärmning. L/L pumpen drar 1300W men ger kanske högst 2kW. COP 1,5? Elpannan måste hjälpa till att stötta med 3,5kW.
Väljer man att sänka inomhustemperaturen eller elda brasor i kaminen kan man naturligtvis spara mer. Men det har ingenting med L/L pumpen att göra.