Det jag har lite svårt att förstå är varifrån luften kommer.Låter lite som att expensionskärlet bidrar med luften, alltså att det gått sönder.MEN, vore det fallet så skulle trycket vara 0 efter att du avluftat beredaren och det slutat komma luft från kärlet.Med ett stumfyllt expkärl kommer vatten att tryckas ut när du värmer vatten i beredaren, och när vattnet svalnar kommer trycket att bli 0.Men som sagt, det som gör mig lite konfunderad är varifrån luften kommer.Kan det vara sååå mycket luft i kommunvattnet att detta fel tyder på läckage mellan vvb och radiatorkrets?Att trycket sjunker när du luftar vvb kan bero på att den fylls på med kallt vatten, kyler värmesystemet - och ett stumfyllt expkärl kommer då att tappa trycket.
Läckage i värmeväxlaren?
Om det kom så mycket luft som du säger med kommunvattnet så borde det smälla i ledningarna när man spolar upp vatten...