Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p (läst 3409 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Marvin42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Nibe F370
Marvin42
Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
skrivet:
15 juni 2015, 22:45:38 »
Citera
Hej!
Vi har en 8 år gammal 310p som monterades i ett nybyggt hus på 170m2. Jag har noterat att effektförbrukningen gradvis har ökat för kompressorn de senaste åren med nästan 300W. Dessutom låter den mer och mer. Ibland när den stänger av sig lyser fortfarande lysdioden som indikerar drift av kompressorn. Är den överhettad? Ett par gånger löste även snabbsäkringarna och jordfelsbrytare ut (både i pannan och huset) men det har inte hänt på ett tag nu.
Vid ett par tillfällen har Nibes servicetekniker bytt bl a temperaturgivare och nu senast för ett år sedan kompressorfötterna men nu för kompressorn ett himla oljud igen. Så mycket att jag slagit över till elpatrondrift sedan ett par dagar eftersom den bara gör varmvatten så här års. Det visade sig vara lönsamt, den drar ca 30% mindre i genomsnitt med elpatron...
Någon som har någon idé varför effektförbrukningen ökar gradvis?
Är det dags att byta kompressor, eller ska man satsa på en ny panna som kan värma huset med bara kompressorn, t ex F750?
Loggat
Villa 170m2 byggd 2008. Frånluftsvärmepump Nibe F370 installerad 2015.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #1 skrivet:
16 juni 2015, 09:40:18 »
Citera
Om lysdioden för kompressorn lyser men den ändå slår av måste det vara motorskyddet på toppen av kompressorn som löser ut. Låter den också mer är det troligt att dess livslängd närmar sig slutet och det är dags att byta kompressor. (Går att välja reservdelskompressorn till 360P på 650W som skulle passa bättre till husets storlek). Hur mäts effekten, finns det separat elmätare till pannan? 300W låter mycket? Pannan bör inte vara ansluten till husets jordfelsbrytare för personskydd (30mA). Om den ansluts till jordfelsbrytare bör det vara en separat sådan och för brandskydd (300mA). Man vill inte att värmen försvinner i huset på vintern beroende på något annat fel som t.ex. fukt i något vägguttag utomhus.
Ny panna som t.ex. F750 kräver en välisolerad avluftskanal eftersom de kan arbeta med så låg förångnings- och avluftstemperatur. Kanalen behöver undersökas och ev. isoleras bättre. När det är riktigt kallt behöver dessa modeller också elpatronen men i betydligt mindre grad än de gamla traditionella modellerna som t.ex. 310P.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Marvin42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Nibe F370
Marvin42
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #2 skrivet:
16 juni 2015, 14:36:40 »
Citera
Tack för svaret.
Det finns en separat elmätare till pannan. Denna brukade visa runt 550W när huset var nybyggt men ligger nu på 800-850W vid kompressordrift vilket känns mycket med tanke på att den nästan alltid är igång.
Pannan har en separat jordfelsbrytare. Jag antar att detta är korrekt gjort då huset levererades med pannan monterad hos hustillverkaren.
Den har en väldigt kort avluftskanal, direkt från pannan ut genom väggen, men jag vet inte hur välisolerad den är.
Behöver en F750 el. liknande högre luftflöde än 310p? Jag vill inte gärna ha mer luftbrus i luftintagen i huset.
Är det någon skillnad på ljudvolymen på en (fungerande) 310p och andra större kompressorer som i F750?
Loggat
Villa 170m2 byggd 2008. Frånluftsvärmepump Nibe F370 installerad 2015.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13354
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #3 skrivet:
16 juni 2015, 16:16:05 »
Citera
Luftflödet bestäms av storleken på huset, inte värmepumpen.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #4 skrivet:
16 juni 2015, 16:43:35 »
Citera
Fint med separat elmätare och intressant att effektförbrukningen ändrat sig så mycket. Märkeffekten på original-kompressorn är 550W och till det fläkt, cirkulationspump, kompressorvärmare och lite elektronik. Borde varit runt 750 W hela tiden. Hur mycket effekt drar pannan nu när kompressorn inte är igång?
Med en kort avluftkanal direkt ut genom väggen är det lätt att inspektera och ev. åtgärda vid byte till F750 eller annan motsvarande modell. Luftflödet bestäms av husets storlek och ventilationsnormen. Med 170 kvm blir det 59,5 l/s eller 214 kbm/tim oavsett modell av frånluftsvärmepump eller annat fläktsystem. Toppeffekten på modeller som F750 är däremot uppmätt vid det största luftflödet som motsvarar ett hus på 200 kvm om jag minns rätt. Max värmepumpseffekt blir alltså lite lägre i ett hus på 170 kvm. När det gäller ljudvolymen på värmepumpar kan man nog skriva en hel bok... Den 310P som finns här i huset blev riktigt behaglig efter andra kompressorbytet (inkl. nya kompressorfötter) plus tilläggsisolering med bl.a. bitumenpapp på insidan plåtarna. Har bara sett och hört F750 i drift en gång och tyckte den lät lite kraftigare men enligt Nibes specifikationer skiljer inte dB(A) mer än marginellt.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
perra83
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1494
Karma +0/-0
Kön:
perra83
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #5 skrivet:
16 juni 2015, 17:29:51 »
Citera
Effekten är intressant.
Satte in elmätare i nya elcentralen. En till pannan o en till huset.
En 410p från 2008 drar ca 200W med fläktarna på läge B och cirkulationspump på läge 2.
När kömpressorn går drar pannan mellan 800-900W. Min 410p drar även den mer nu.
Loggat
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #6 skrivet:
16 juni 2015, 17:54:11 »
Citera
En 410P har två fläktar så 200W för allt exkl kompressorn låter lite. Fläktarna ganska lågt inställda? En 410P -08 har också 650W kompressor (100W mer än original 310P) så 800-1000 W måste vara normalt till skillnad mot 310P.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Marvin42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Nibe F370
Marvin42
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #7 skrivet:
16 juni 2015, 20:22:33 »
Citera
Den drar ca 130W när kompressorn inte är igång.
Intressant att det går att montera kompressorn för 360p i denna panna, för kompressorn i 310p verkar lite underdimensionerad för 170m2. Hur mycket mer effekt ger den?
Ungefär hur mycket skiljer i pris?
Loggat
Villa 170m2 byggd 2008. Frånluftsvärmepump Nibe F370 installerad 2015.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #8 skrivet:
17 juni 2015, 09:23:37 »
Citera
Också en förvånande låg effekt för allt exkl. kompressorn. Cirkulationspumpen avstängd nu på sommaren? Sitter det någon kompressorvärmare monterad? (Ser ut som ett kraftigt buntband i metall och med en sladd runt nedre delen av kompressorn. Till för att förlänga livslängden på kompressorn). Med en sammanlagd effekt på 800-850 W betyder det att kompressorn går tungt och drar mer ström än dess märkeffekt så något är fel med den, kanske lagerhaveri.
Man kan säga att COP ligger på 3 och med en kompressor på 550 W får man ca 1,65 kW värme och med en 650 W ca 1,95 kW värme. Skillnaden märks också på förångningstemperaturen (kanal 04) och avlufttemperaturen (kanal 05) som sjunker lite grann med kraftigare kompressor, dvs den tar med energi ur frånluften. T.ex. från 7 °C respektive 5 °C med 550W till 5 °C respektive 3 °C med 650W vid samma frånluftsflöde och fläktinställning. Reservdelspriset skiljer ungefär en tusenlapp mellan de båda.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Marvin42
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Nibe F370
Marvin42
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #9 skrivet:
17 juni 2015, 19:47:19 »
Citera
160W är visst förbrukningen när jag kollar igen när kompressorn är avstängd, men då är cirkulationspumpen igång. Jag har inte haft isär och sett om det sitter någon kompressorvärmare monterad. Är det "extra tillbehör"?
Loggat
Villa 170m2 byggd 2008. Frånluftsvärmepump Nibe F370 installerad 2015.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10451
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
«
Svar #10 skrivet:
18 juni 2015, 09:25:10 »
Citera
Räcker att ta bort filterkassetten och titta in med en ficklampa. Om kompressorvärmare finns syns den nertill på kompressorn. Tror den infördes omkring 2007(?) I manualen för 2009 finns den i alla fall med men inte när jag bytte kompressor 2002. Att den behövs beror på köldmediet propan i kombination med smörjoljan i kompressorn.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Ökad effektförbrukning och oväsen från en 310p
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 735
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Johnlennonx
tyke
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info