Jag har en Nibe 360P och jag har en skillnad på ca 4 grader mellan framledning och returledning.
En kompis hävdade att den måste vara ca 10 grader för att få ut avsedd effekt, men jag tror mig ha lyckats läsa mig till att denna skillnad ej är nödvändig på en FVP som använder R290 som kylmedium. Har jag rätt eller fel ?
Jepp, din kompis har 3 fel av 2 möjliga i detta fall.

1. Din FLVP shuntar ut radiatorvattnet från acktank/VVB och då spelar delta VB ingen roll.
2. Du har, helt riktigt, ett rent köldmedium som inte har nån glide och då spelar delta VB heller inte så stor roll.
3. Om man har flytande kondensering och R407C brukar man ange minst 5 grader på delta VB.