Hej,
Har bytt från en IVT490 till en Nibe 370 i augusti 2014 och upplever att elförbrukningen ökat med runt 20-30% sedan bytet

Har på senare tid börjat logga hur kompressorn arbetar och jag förmodar att den inte gör sitt jobb riktigt. Jag har nämligen väldigt många avfrostningar, eller rättare sagt avfrostning i 5-10 minuter efter varje kompressorstart.
Kompressorn går igång några gånger i timmen, och kör i mellan 20-40 sekunder med en temperatur ner till -16 grader på förångaren BT16, därefter stannar den och avfrostar.
Avluften hinner ner 5-6 grader på den här korta tiden, och sedan inträffar som sagt en avfrostning, och detta varje gång.
Förmodar att inte detta är ett korrekt arbetssätt, trots mina blygsamma värmepumps kunskaper. Har därför begärt service på den nu, men skulle gärna vilja få lite input från er hur en "normal" kompressorkörning ser ut hos er andra 370 ägare.
Övrigt; filtret kontinuerligt rengjort, tryck runt 1 bar, fläkthastighet 65%
Från uplink:
Kompressor drifttid 4223h
Kompressor drifttid varmvatten 2624h
Kompressorstarter 5555
Tack på förhand,
- Kent