Kopplade loss shunten och misstänker att den fastnat i bottenläge. Eller? Går det att motionera loss den på något sätt eller måste man byta ?
Hej! Det är inte ovanligt att man sätter en 3-vägsventil på det sättet för då får man lite bättre kontroll på flödet i källaren och tror det är därför 3-vägsventilen sitter där.Skillnaden om du ändrar på 3-vägsventilen är att flödet blir konstant och stryper du på termostaterna så blir det större påverkan eftersom du har ett nominellt flöde och risken ökar med HP-larm när termostaterna börjar reglera.Om 3-vägsventilen står på exempel 5 så sänk till 3.Det kan ju vara så att smutsfiltret är igensatt och måste göras rent och har man "smutsigt" system så bör man göra rent 1/år.Göra rent smutsfilter.1.Stäng av maskinen på arbetsbrytaren och stäng dom 2st röda kulventilerna men kolla så att inte cirkulationspumparna matas separat med ström.bryt strömmen till cirkulationspumparna om så är fallet.2.Det röda kärlet (expansionskärlet) så sitter det en säkerhetsventil och om du skruvar på ratten på sidan så gör du systemet trycklöst.Trycket ska bli noll.3.Smutsfilter sitter på returen med flexslangen och om du lossar muttern lite försiktigt så kommer det lite vatten och ställ något under men lossa inte muttern helt innan vattnet har slutat rinna.Ta bort muttern och plocka ur filtret och är det svart så är det skitigt och spola rent filtret och sätt tillbaka filtret och sätt tillbaka muttern.4.Öppna kulventilerna och fyll på systemet och starta maskin och cirkulationspumparna.5.Nu är det bara lufta systemet och gör det på radiatorerna och börja högst upp i huset och ha lite koll på systemet för luftar du så kommer du säkert att få fylla på mer vatten.Lycka till..
Du är en klippa. Blir att prova ikväll. 2 frågor Dock. Var bör det sitta någon form av påfyllningsventil? Jag har golvvärme uppe och radiatorer nere. Var bör jag lufta?Och tack ännu en gång
Du kan börja med golvvärmen och sedan radiatorerna.Påfyllningen sitter(lite svårt att se) mellan 2-rör strax innan expansionskärlet.Man ser den lilla svarta ratten.Verkar shunten fungera eller har den fastnat?
Antar att det är den svarta med (påfylln) tryckt på!? 😂Vad bör trycket i expantionskärlet vara?
Vågar man skruva ur shunten nu när systemet är trycklöst?
Gjorde rent smutsgiltret igår och fyllde på så trycket ärStrax över 1.0, fick motionerat upp shunten så den går. Så långt perfekt.Men lik förbannat så löser HP-larmet ut. Vad är nästa steg. Alla radiatorer står nu på Max.
Hej! Bra.Testa att lufta radiatorerna för att se om du har luft i dom för dom där autoavluftarna ska man inte lita på.
Hej! Den sitter på bilden på pumpen(ivt energy)ovanpå.Om du tar bort fronten så du titta ovanpå varmvattensberedaren om det sitter en nippel för luftning så lufta den med.HP-larm får du om den inte kan göra sig av med värmen eller flödet blir för litet.Blev det någon skillnad nu på värmen eller är det fortfarande "för varmt"
Nu har jag luftat systemet nere vid pannan med hjälp av nippeln som kom upp genom chassit. Ur radiatorerna kommer ingen luft. Behöver jag även lufta slingorna? Isåfall är det längst till höger på kopplingsplinten. Läst något om att komma på en gardenakoppling och vattenslang eller hur gör man?