Författare Ämne: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...  (läst 13900 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Låter som att det skulle vara tvårörssystem

Utloggad Tottoman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Här är en bättre bild på kopplet:


TA Radifix, ettrörskoppel, märkt med en etta.
http://www.imi-hydronic.com/PageFiles/39871/RADIFIX_RADIFLEX_1981-10_GB.pdf

Hoppas vi kan vara överens om att det är ettrörsystem i kåken nu.  ^-^ ^-^

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
Tottoman: lite vild gissning från min sida, du verkar ha både ett-och tvårörssystem samtidigt? Ursprungliga systemet-tvårörs, i senare skede kompletterat med nyare radar(övervåning) som ettrörs? Det som talar mot ettrörssystemet (ursprung) är saknad av fördelningsrör med strypventiler för varje slinga, avstängnigsventiler på returen ! Begriper bara inte hur man kan styra behövligt flöde genom varje slinga med begränsat värmeöverföringseffekt beroende på rördimension! Ja jag har läst inlägg i andra forum, hade precis samma funderingar, så det har du gått igenom!
Men det är inte omöjlig att med rätt rördimension få till en slinga för hela systemet (hög temp.sys.)!
Så verkar det vara i ditt fall, om så , då är det framledningspumpen som är viktigast! Sen kan du styra flöde genom varje element med returventiler (strypvent.)!
Kanske lite av intresse?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58462.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58435.0
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
Hej Tottoman !
Enklast  från början med  hur ditt ettrörssystem (hög tem.) är tänkt att fungera!
Man jagar hög framledning 50-60 grader genom slingan hela tiden och sen är det kombination av rumstermostat, strypventil som reglerar behövligt effekt till varje radiator för rumsuppvärmningen!
Så  lite begrep att reda ut är på sin plats: som du kallar returventil: -strypventil i min värld så reglerar den flöde genom radiator och borde sitta på framledningen(helt OK), rumstermostat med känselkropp placerat i ratten ska man inte förväxla med blandningsventil, avsett för att styra varmvatten! Kan tyckas lite konstigt placering (under radiatorn) men rätt plats!
Till dina problem: med tiden så rostar radiatorn inifrån med rostkaffesump som sätter igen ventiler, det har du fått att erfara med ersättningspump som inte orkar! Så kanske till lite hjälp, försök att motionera hela systemet med fult flöde på nya pumpen med termostater och strypventiler fult öppna!
Lite reflektion från min sida: själv byggt huset 82 (helt som GDS), ansvarigt som byggherren, VVS  som GDS, plus allt annat, redan på den tiden med byggnorm i handen var det inte tillåtet att ha dolda skruvrörsanslutningar  i golv eller väggar, enbart helt svetsat, provtryckt och dokumenterat! Gillar inte bypass under golvet (trosbotten)! Har det sett förut!
Så ta lite förnuft till fånga med ditt nya system! Det finns forum till hands!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Nej jiri man jagar inte 50-60° vatten genom slingan hela tiden
Det är samma kurva som för ett två rörs system när dom har samma beräkningstemperaturer,

Ett enrörs system är ett konstant flödes system. Ventilen fungerar som auktoritet för flödesfördelningen.
vid fullt öppen ventil tex kan det vara så att 40% går på rad och 60% på bypass som tillopp till nästa rad.
avkylningen av vattnet är beräknat och effekten som behövs för nästa radiator säkertälls med en uppräkning av radiator ytan ..   
En termostat kan sitta i underkant av radiatorn  :) ,, den känner tempen lite längre ner i rummet bara ,,
vill man få den auktoriter är det bara justera tills man är nöjd.

Har flödet vart dåligt under längre tid och det samlats magnetit  i ventiler fördelare och rör räcker det oftast inte med
cirkulationspumpens flöde .. Man kan behöva spola slingan ..
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Tottoman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kort uppdatering: Ny cp monterad och nu fungerar det som det ska igen...

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
va bra att det räckte med byte av CP :)
 Med vänlig hälsning
cc
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad Jiri

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Mångsysslare
COCACOLA: helt medveten om hur ettrörssystem fungerar, och beräkning går till, men det är nåt som inte stämmer med vara antaganden! Nu är problemet ur världen, begriper bara inte hur man får till en slinga för hela husuppvärmningen med enkelpanel (radiatorer) för hela systemet att fungera! Därav min förklaring med konstant framledning!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
Det går Jiri beroende på vilket enrörssystem man valt.
Det finns dom tex som har en 1 tums ledning som går runt och då sitter det en fördelningstunga i T-röret.
då klarar matningen en hel kåk .

är det ett 15 cu rör .. ja då begränsas effekt uttaget som du vet,
Då sitter fördelningen i ventilen .
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!