Ämne:
Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm... (läst 13901 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #15 skrivet:
17 mars 2015, 11:08:22 »
Citera
Låter som att det skulle vara tvårörssystem
Loggat
Tottoman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tottoman
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #16 skrivet:
17 mars 2015, 17:31:54 »
Citera
Här är en bättre bild på kopplet:
TA Radifix, ettrörskoppel, märkt med en etta.
http://www.imi-hydronic.com/PageFiles/39871/RADIFIX_RADIFLEX_1981-10_GB.pdf
Hoppas vi kan vara överens om att det är ettrörsystem i kåken nu.
Loggat
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #17 skrivet:
20 mars 2015, 18:19:57 »
Citera
Tottoman: lite vild gissning från min sida, du verkar ha både ett-och tvårörssystem samtidigt? Ursprungliga systemet-tvårörs, i senare skede kompletterat med nyare radar(övervåning) som ettrörs? Det som talar mot ettrörssystemet (ursprung) är saknad av fördelningsrör med strypventiler för varje slinga, avstängnigsventiler på returen ! Begriper bara inte hur man kan styra behövligt flöde genom varje slinga med begränsat värmeöverföringseffekt beroende på rördimension! Ja jag har läst inlägg i andra forum, hade precis samma funderingar, så det har du gått igenom!
Men det är inte omöjlig att med rätt rördimension få till en slinga för hela systemet (hög temp.sys.)!
Så verkar det vara i ditt fall, om så , då är det framledningspumpen som är viktigast! Sen kan du styra flöde genom varje element med returventiler (strypvent.)!
Kanske lite av intresse?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58462.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58435.0
Mvh Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #18 skrivet:
21 mars 2015, 20:40:15 »
Citera
Hej Tottoman !
Enklast från början med hur ditt ettrörssystem (hög tem.) är tänkt att fungera!
Man jagar hög framledning 50-60 grader genom slingan hela tiden och sen är det kombination av rumstermostat, strypventil som reglerar behövligt effekt till varje radiator för rumsuppvärmningen!
Så lite begrep att reda ut är på sin plats: som du kallar returventil: -strypventil i min värld så reglerar den flöde genom radiator och borde sitta på framledningen(helt OK), rumstermostat med känselkropp placerat i ratten ska man inte förväxla med blandningsventil, avsett för att styra varmvatten! Kan tyckas lite konstigt placering (under radiatorn) men rätt plats!
Till dina problem: med tiden så rostar radiatorn inifrån med rostkaffesump som sätter igen ventiler, det har du fått att erfara med ersättningspump som inte orkar! Så kanske till lite hjälp, försök att motionera hela systemet med fult flöde på nya pumpen med termostater och strypventiler fult öppna!
Lite reflektion från min sida: själv byggt huset 82 (helt som GDS), ansvarigt som byggherren, VVS som GDS, plus allt annat, redan på den tiden med byggnorm i handen var det inte tillåtet att ha dolda skruvrörsanslutningar i golv eller väggar, enbart helt svetsat, provtryckt och dokumenterat! Gillar inte bypass under golvet (trosbotten)! Har det sett förut!
Så ta lite förnuft till fånga med ditt nya system! Det finns forum till hands!
Mvh Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #19 skrivet:
21 mars 2015, 21:16:24 »
Citera
Nej jiri man jagar inte 50-60° vatten genom slingan hela tiden
Det är samma kurva som för ett två rörs system när dom har samma beräkningstemperaturer,
Ett enrörs system är ett konstant flödes system. Ventilen fungerar som auktoritet för flödesfördelningen.
vid fullt öppen ventil tex kan det vara så att 40% går på rad och 60% på bypass som tillopp till nästa rad.
avkylningen av vattnet är beräknat och effekten som behövs för nästa radiator säkertälls med en uppräkning av radiator ytan ..
En termostat kan sitta i underkant av radiatorn
,, den känner tempen lite längre ner i rummet bara ,,
vill man få den auktoriter är det bara justera tills man är nöjd.
Har flödet vart dåligt under längre tid och det samlats magnetit i ventiler fördelare och rör räcker det oftast inte med
cirkulationspumpens flöde .. Man kan behöva spola slingan ..
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Tottoman
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Tottoman
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #20 skrivet:
21 mars 2015, 21:33:26 »
Citera
Kort uppdatering: Ny cp monterad och nu fungerar det som det ska igen...
Loggat
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #21 skrivet:
21 mars 2015, 21:43:46 »
Citera
va bra att det räckte med byte av CP
Med vänlig hälsning
cc
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Karma +0/-0
Kön:
Mångsysslare
Jiri
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #22 skrivet:
21 mars 2015, 22:25:08 »
Citera
COCACOLA: helt medveten om hur ettrörssystem fungerar, och beräkning går till, men det är nåt som inte stämmer med vara antaganden! Nu är problemet ur världen, begriper bara inte hur man får till en slinga för hela husuppvärmningen med enkelpanel (radiatorer) för hela systemet att fungera! Därav min förklaring med konstant framledning!
Mvh Jiri
Loggat
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
«
Svar #23 skrivet:
21 mars 2015, 22:33:55 »
Citera
Det går Jiri beroende på vilket enrörssystem man valt.
Det finns dom tex som har en 1 tums ledning som går runt och då sitter det en fördelningstunga i T-röret.
då klarar matningen en hel kåk .
är det ett 15 cu rör .. ja då begränsas effekt uttaget som du vet,
Då sitter fördelningen i ventilen .
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Enrörssystem, några frågor. Radiatorer som inte blir varma mm...
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1424
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
JoA
Heat?
danghung
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info