Efter ett uppehåll i åtgärder i ärendet så har nu följande gjorts:
Ã…beropande av produkt och installationsgarantihar har gjorts till Varma Hem och Daikin.
Besök av Daikin expert som tror sig hittat felkällan vilken då skulle vara ett antal strypningar på slingorna ut i dom två våningsplanen det rör sig om. Strypningarna består i korta bitar av 15 mm rör jmf med övriga 22 mm. Därutöver ett konvektorelement i en slinga som inte har någon bypass.
Förändrade grundinställningar på panna gjordes och flödet i den senaste insatta bypassen ökades för att säkerställa elpatronens funktion.
Huvudproblemet med för lågt flöde finns alltså kvar även om det nu har fått en "lösning" genom den bypass som Conair installerade.
Varken Daikin eller medföljande installatör erbjöd vid detta tillfälle någon vidare åtgärd.
Möjligheter och förutsättning till fortsatta åtgärder i egen regi undersöks f.n.
Hej Aviatören, tack för ett trevligt mote hos dig !
Sammanfattning av situationen:
Huset har en paralellkopplad enrörskrets med 2 våningsplan.
Matningen ut till radiatorkretsen görs ej med 22 mm. rör utan stamen är utförd I PEX rör med dia max 18mm.
Matningen från maskinen är 22 mm för att sedan I befintlig krets reduceras med ett antal kopplingar/rör till 15 mm och sedan tillbaks till 22 mm. och reduceras sedan ner till PEX rören.
Strypningarna för båda våningarna är fullt öppna och gav ett flöde på kring 4-5 l/min på ö.v. och 6-7 l/min på n.v.
Tillsammans blev flödet over båda våningarna straxt over 11 l/min.
Ej tillräckligt för ett effektivt arbetssätt samt för lite för att elpatronen skall gå in (begränsad till min 12 l/min)
En av anledningarna till det låga flödet upplever jag vara att den tidigare monterade värmepumpen hade larm på hög retur och en tidigare installatör monterade således en fläktkonvektor i.s.f. ett element på slutet av slingan på nedervåningen.
Fläktkonvektorn har ingen bypass och allt flöde går således genom denna.
Jag misstänker att denna koppling har en påverkan på flödet negativt.
Från Daikin´s sida så ser vi inget fel på vår produkt utan de driftstörningarna som har varit har uppstått p.g.a. det låga flödet I systemet.
Den av Conair installerade bypassen har samma funktion som en 4-rörskopplad tank och säkerställer flödet I systemet.
En borttagning av de dimensionsstrypningar som finns I fastigheten skulle kunna öka flödet så pass att framledningen kan sänkas och en lägre uppvärmningskostnad kan erhållas.
Relationen mellan kostnad för denna åtgärd kontra ökningen av verkningsgraden I systemet kan jag I dagsläget inte yttra mig om utifall det är ekonomiskt försvarbart eller ej.
Mvh
Daikin