Författare Ämne: Inget värme i huset: Nibe F750  (läst 19078 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Valdemar13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2015, 07:35:06 »
Haha, detta är ju vansinne!

Tror du att isen försvinner från förångaren bara för du startar om maskinen?
Tyckte det såg ut som att du skrev att du visste vad du gjorde :)

Du har avslöjat dig själv, du har inte en aning :)

Om jag hade nÃ¥n aning hade jag inte skrivet här, eller hur?  ;)

Men du som är så smart svara på denna frågan: Om Värdet på Lufthastighetssensoren (BS1) har nått referens luftflödet (till exempel 150 M^3/H som jag har ställt in) efter en halvtimma och stabiliserat sig, och Förångaren har nått 16,5 grader och stått stilla i 15 minuter, är det inte klokt att tänka att allt isen är försvunnen?

Jag har ingen röntgen för att se själv, men jag antar att pumpen använder samma referenser att "känna av" när avfrostningarna är klara. Vad säger du som är expert?  :)

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2015, 07:55:44 »
Jag låter våran pump jobba som den vill.
Nästan. Men min tillsats är begränsat till 6 kW.
1 kW har jag bara till... Just det. Kupevärmaren till bilen har 2 kW!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Valdemar13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2015, 08:04:24 »
Jag låter våran pump jobba som den vill.
Nästan. Men min tillsats är begränsat till 6 kW.
1 kW har jag bara till... Just det. Kupevärmaren till bilen har 2 kW!

Haha. Jag tänker ofta på att när jag har elpatronen igång (inställt på 1kw), värmer jag huset med samma energi som en hårtork! Inte illa!

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2015, 08:23:24 »
De kunniga här på forumet har lärt mig en sak. För att få ut värme, måste man tillföra värme!
Nibe 750 är en FLVP. Den måste få värme för att kunna utvinna den! Och då krävs det att man är flera i familjen (varje kropp utsöndrar värme) ha många el förbrukare igång m.m. Står huset tom, finns inget att utvinna! Då är det bättre att redan från början satsa på en jordvärme eller lulf-luft , luft-vatten.
Enklast att tänka. Är huset tom 3 mån under vinter, har du inte en chans att värma till 15, 18 grader utan tillskott! Även vid futtiga 0 grader! Skaffa en LLVP med en COP på över 4. Då kan sen Nibe använda sig av dess COP sen.

Edit. Skrev fel. 750 är en FLVP! Jag skrev tidigare LLVP som är fel. :) Sorry!
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 20:17:34 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Valdemar13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2015, 08:32:42 »
De kunniga här på forumet har lärt mig en sak. För att få ut värme, måste man tillföra värme!
Nibe 750 är en LLVP. Den måste få värme för att kunna utvinna den! Och då krävs det att man är flera i familjen (varje kropp utsöndrar värme) ha många el förbrukare igång m.m. Står huset tom, finns inget att utvinna! Då är det bättre att redan från början satsa på en jordvärme eller lulf-luft , luft-vatten.
Enklast att tänka. Är huset tom 3 mån under vinter, har du inte en chans att värma till 15, 18 grader utan tillskott! Även vid futtiga 0 grader! Skaffa en LLVP med en COP på över 4. Då kan sen Nibe använda sig av dess COP sen.

Synd att jag inte visste om det innan jag köpte huset. Försäljaren förklarade för mig att jag hade ingen nytta av jordvärme och hade aldrig fått de extra pengarna tillbaka.

Jag bor själv i huset och har LED lampor överallt, lagar knappt någon mat (mycket sill o' knäckebröd) och tittar inte på tv. Det blir inte mycket överskott värme av mig!

Till sommaren har jag nu tänkt att hänga en Luft-Luft värmepump i väggen i köket. Jag tycker om att jag får upp värmen direkt och jag slipper de slösigt elpatronen i Nibe'n.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2015, 09:10:49 »
Synd att jag inte visste om det innan jag köpte huset. Försäljaren förklarade för mig att jag hade ingen nytta av jordvärme och hade aldrig fått de extra pengarna tillbaka.

Jag bor själv i huset och har LED lampor överallt, lagar knappt någon mat (mycket sill o' knäckebröd) och tittar inte på tv. Det blir inte mycket överskott värme av mig!

Till sommaren har jag nu tänkt att hänga en Luft-Luft värmepump i väggen i köket. Jag tycker om att jag får upp värmen direkt och jag slipper de slösigt elpatronen i Nibe'n.

OJ!

Där har du förklaringen!
Vi har i andra huset en 310 OCH EN LLVP. Den startas varje gång huset ska stå tom. Vi ställer den på 16 grader och Niben på 15 ( justerar termostater så att det uppnås). Nu får vi ngn så där ekonomi. Innan var det katastrof varje vinter då 310 fick själv ta hand om värmen.

Samma i huset med 750. En LLVP går på hela tiden. Ner till minus 5 grader. Under dessa stänger vi av den ( det är en billig Jula Coolix) .

Säljare har lurat dig :( Eller så tänkte han att du har en stor familj!

Köp en bra LLVP och blockera tillsatsen helt i 750. Du kommer se skillnad!

Våran säljare körde med samma sak... Tur vi läste oss fram här på forumet. Att ha 6 kW på konstant är inte kul!
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2015, 09:37:21 »
En LLVP konsumerar ju också ström !! som elpatronerna i en LVVP.
Nu är det ju lite bättre verkningsgrad i en LLVP men dom är inte gratis o inst/köpa.
Ska man få en bra verkningsgrad på en LLVP måste fläkten stå på 70-100% fläkt vilket hörs i huset.(elpatroner hörs ej)

En FLVP bidrar med ventilation - värme - varmvatten ,allt i samma paket ,till en ganska skonsam kostnad jämfört med en BVP och FTX inst.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2015, 09:42:08 »
En LLVP konsumerar ju också ström !! som elpatronerna i en LVVP.
Nu är det ju lite bättre verkningsgrad i en LLVP men dom är inte gratis o inst/köpa.
Ska man få en bra verkningsgrad på en LLVP måste fläkten stå på 70-100% fläkt vilket hörs i huset.(elpatroner hörs ej)

En FLVP bidrar med ventilation - värme - varmvatten ,allt i samma paket ,till en ganska skonsam kostnad jämfört med en BVP och FTX inst.

Men FLVP ger COP 1 om huset är tom eller utan elförbrukare! Medan LLVP omsätter stora mängder luft och mjölkar ut effekten ur denna! Dessutom får man filtrering av luften och kyla vid behov på köpet!

Lönsamheten är en annan sak. Det får andra räkna ut. För oss lönar sig detta.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Valdemar13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2015, 10:02:58 »
OJ!

Där har du förklaringen!
Vi har i andra huset en 310 OCH EN LLVP. Den startas varje gång huset ska stå tom. Vi ställer den på 16 grader och Niben på 15 ( justerar termostater så att det uppnås). Nu får vi ngn så där ekonomi. Innan var det katastrof varje vinter då 310 fick själv ta hand om värmen.

Samma i huset med 750. En LLVP går på hela tiden. Ner till minus 5 grader. Under dessa stänger vi av den ( det är en billig Jula Coolix) .

Jag kanske hade kunnat berättat det i första inlägg.  ;) Har funderat länge pÃ¥ att skaffa en LLVP som tillskott. MÃ¥nga har sagt att jag skulle ha en kamin i huset, men jag vill slippa bära in ved och ut smutsiga askar.

Säljare har lurat dig :( Eller så tänkte han att du har en stor familj!

Jag hade nog haft en stor familj om frugan hade inte lämnat mig för en annan karl i 2013 mitt i husbygget.  >:(

Köp en bra LLVP och blockera tillsatsen helt i 750. Du kommer se skillnad!

Det skall jag göra till sommaren. Tack för rådet! Glömde också berätta hur mycket el jag blev av med förra året. Med en stuga igång och en husvagn inkopplad de kallast månaderna, använde jag 6588 kwH totalt. Jag menar med hushållsel, värme och varmvatten. Om jag drar bort hushållselen, stugan och husvagnen hade jag använt ungefär 4200 KWH för värme och varmvatten.

Våran säljare körde med samma sak... Tur vi läste oss fram här på forumet. Att ha 6 kW på konstant är inte kul!

Jag kan förstå det! Största saken för mig är att få upp värmen i huset utan att använda för mycket elpatron. Nu skall jag ta en knäckebröd för att värma upp mig och huset....

Utloggad Valdemar13

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2015, 10:11:33 »
En LLVP konsumerar ju också ström !! som elpatronerna i en LVVP.
Nu är det ju lite bättre verkningsgrad i en LLVP men dom är inte gratis o inst/köpa.
Ska man få en bra verkningsgrad på en LLVP måste fläkten stå på 70-100% fläkt vilket hörs i huset.(elpatroner hörs ej)

Jag får en COP på fyra från en LLVP. Och min FLVP med för högt fläkthastighet "visslar" i frånluftsdonen. Det är obehagligt, tycker jag. Jag är en Amerikan (nyflyttat till Sverige 2012) och är van vid en viss oväsen från blåsande luft (har haft en oljepanna i alla åren som blåser luft runt hela huset), men visslandet står jag inte ut med. Om jag sänker hastigheten på Nibe'n, då hör jag ingenting. Kanske filler jag inte byggkraven, men ända har jag 150 M^3/H, som jag tycker borde räcka för en person.

En FLVP bidrar med ventilation - värme - varmvatten ,allt i samma paket ,till en ganska skonsam kostnad jämfört med en BVP och FTX inst.

Och det var just det som fick mig att köpa det när försäljaren hade förklarat det. Nu måste jag se om det lönar sig att sätta in en LLVP. Men som sagt, det är inte bara att vara energisnål, men för att jag tycker om att få lite värme direkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29423
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2015, 10:16:10 »
Men FLVP ger COP 1 om huset är tom eller utan elförbrukare! 

Nja, det där stämmer inte riktigt, du gör en tankevurpa.
Om man tänker sig att huset är tomt och utan elförbrukare samt att det är mulet så inget solljus värmer kåken så kommer ändå en FLVP att tillföra energi (utöver drivenergin) i förhållande till utetemp/avlufttemp.
Om utetemp är -20 °C så stämmer ditt antagande, men så fort utetemp stiger till en temperatur över avluftstemp så kommer COP att öka över 1.
Dessutom ger en LLVP inte så jättemycket COP över 1 den heller vid -20 °C ute...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2015, 10:36:32 »
Den drar in den iskalla luften. Kastar ut den uppvärmda. Kan hända att COP värdet ligger lite över 1 men inte mycket. Förra året var vi borta i 2 veckor. Mad blockerat tillsats. Det var nära 0 grader i huset! Jag blev riktig rädd att något gått sönder.
Samma var det i huset med 310. Trycket gick ner till 0.
Det var obehaglig... FLVP iaf Nibes klarar inte av att hålla värmen om huset står tom.
Jag är ett exempel på detta.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7662
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2015, 10:41:53 »
Förbrukar man 6588 kWh på ett år så finns det knappast nått mer att spara in på, för det är mycket lite för ett hus med VP och all hushållsel.
"Normalt" ligger bara hushållselen på över 5000 kWk/år.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad shogo

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2015, 18:36:50 »
Den drar in den iskalla luften. Kastar ut den uppvärmda. Kan hända att COP värdet ligger lite över 1 men inte mycket. Förra året var vi borta i 2 veckor. Mad blockerat tillsats. Det var nära 0 grader i huset! Jag blev riktig rädd att något gått sönder.
Samma var det i huset med 310. Trycket gick ner till 0.
Det var obehaglig... FLVP iaf Nibes klarar inte av att hålla värmen om huset står tom.
Jag är ett exempel på detta.

Beror inte dessa 0 °C på att husets värme inte orkade att hålla frånluften på över 16 °C har jag för mig att det är och att då pumpen antar att något är fel och den då slår av kompressorn, och med blockerad elpatron så blir det svårt.
Gissar att du i stället skulle låta elpatron vara aktiv men kanske göra en förskjutning på värmen med -4 grader om du brukar ha runt 21-22 °C i vanliga fall.
"Problemet" med Nibe 750 är ju att den inte går att ställa på underhållsvärme på tex 10 °C som många LLVP klarar (skrev först FLVP här, därav frågan under).
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 19:19:24 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: Inget värme i huset: Nibe F750
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2015, 19:12:48 »
Nu lånar jag tråden.

Vilka FLVP klarar av 10 grader?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!