Hejsan :)
Gick idag och skulle titta till bergvärme pumpen för jag tyckte det var så hemskt kallt inne.
Ve och fasa den stod och larmade och texten var " givare för köldbärare".... kommer inte ihåg allt :(
Jag återställde larmet och värmepumpen hoppade igång men larmet lyser fortfarande .
Läste att det kan vara smuts i filtret till köldbärarpumpen ...hur avlägsnar /hittar detta filter?? Luftskruv??
Jag har lokaliserat var köldbärarmotorn sitter :)
Med vänlig hälsning Mia
« Senast ändrad: 20 januari 2015, 13:48:01 av Mia71 »

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Ivt Greenline kölbärarpump
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 14:08:43 »
KB givarna blir ofta skadade av kondens och det kan vara det som orsakar larmet.

Visar givaren runt -48 (? inte helt säker på värdet) så är det troligen avbrott i den. Beställ nya från IVT.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad Mia71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt Greenline kölbärarpump
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2015, 17:36:40 »
Hej :)
Jag var nere och tittade på skyddsglaset nu och det visade torrt.
Hur kan jag se KB värdet???
Vill göra ett tappert försök att lösa detta innan jag tillkallar experter :)
Med vänlig hälsning Mia

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ivt Greenline kölbärarpump
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2015, 17:56:55 »
Om reglersystemet är detsamma som på min pump gör man så här: Under displayen finns det tre knappar. Tryck på den längst till höger "Meny". Vrid sedan ratten tills 3 visas. Tryck på knappen igen. Sedan är det bara att vrida ratten tills "köldbärare ut" visas. Det är den sista temperatur som visas av de som man kan få fram.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Ivt Greenline kölbärarpump
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2015, 20:38:48 »
"......tittade på skyddsglaset nu och det visade torrt" har förmodligen inget med köldbärargivare att göra. Är det detta skyddsglas du tittar på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56635.msg589149#msg589149 (se filmen) så hör det till kompressorkretsen.

På min pump sitter givarna innanför den svarta isoleringen på rören någonstans kring köldbärarpumpen. Du kan se vart de svarta kablarna går in innan för isoleringen. På min pump är det riktigt j-a trångt där så jag har satt mina nya givare (som loggar temperaturer) innanför isoleringen på köldbärarrören som går utanför det vita värmepumpshöljet.

Filtret i köldbärarkretsen sitter på min pump utanför det vita plåthöljet. På ett av köldbärarrören sitter det (på min pump) en "svart fyrkant" (eller mörkgrå) av frigolit i storlek ungefär 30*18*9 cm. Frigoliten går att dela i två halvor och där innanför sitter mitt filter.

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!