Har haft vid 2-3ggr under 3,5 år att pumpen blir orkeslös och inte orkar ens leverera 42 grader vid 0 graders utetemp.
Hade fenomenet i morse och pumpen gasade på efter lite påtryckning men gick enbart sakta upp till 42 grader.
Efter avisning så har pumpen återfått kraften igen.
Även med kraftig isbildning så är 42 grader inte några problem vid 0'an.
de tidigare gångerna har jag gjort kallstart via huvudbrytaren och den hoppar igång med nya krafter.
Skulle tro att det är ventiler som inte står riktigt rätt, kanske tappat sitt läge.
Kan undra hur många gånger det hänt när man inte upptäckt det.
Skulle kunna vara något liknande som gjort att ni fått tillskott.
Hur ser kompressorn ut att arbeta nu när det blivit lite varmare kloge?
Lika pigg som vanligt eller kör den på högre Hz än normalt vid denna temperaturen?
Visar givarna realistiska värden?