« Svar #225 skrivet: 25 november 2015, 14:38:09 »
Tack. En fråga till. När det var som struligast förra året och man trodde på dåligt flöde höjde man värmebärarpumpshastigheten till manuell och 100% både i drift och väntläge. Ska jag köra vidare på det eller kan det påverka uppvärmningen negativt? 

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #226 skrivet: 25 november 2015, 16:01:15 »
Nej,   bättre då att vi börjar vi om ... följ anvisningarna i #6 och #19 till att börja med .
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #227 skrivet: 25 november 2015, 16:07:28 »
Du svarade aldrig på om alla termostater är urkopplade nu ,  och om en ev innegivare kopplad till vp också är deaktiverad.
Är de det ?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #228 skrivet: 25 november 2015, 16:49:11 »
Ja. Innegivare har aldrig varit aktiv.. Termostat...bortkopplade!
En ny idé ! Är 22mm rör matning till fördelaren för klent?

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #229 skrivet: 25 november 2015, 20:39:19 »
OK, bra. För säkerhets skull, har du möjlighet att koppla ur innnegivaren rent fysiskt så kan vi utesluta konstigheter helt från den?
22 mm ska räcka.
Hur känns det nu, fortfarande samma stora skillnad mellan bv o öv?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #230 skrivet: 25 november 2015, 20:52:42 »
Just nu skiljer det 1,3 grader.... Helt ok men det brukar det vara när det är plusgrader.....det är när det blir kallt ute som det blir störst skillnad.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #231 skrivet: 25 november 2015, 21:30:54 »
OK. Är det lagom på bv eller för varmt?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #232 skrivet: 25 november 2015, 21:45:48 »
Lagom. 1,8 skiljer nu.....det är som det brukar vara att det sjunker några tiondelar uppe på natten. Golvyttemp nere 24,5. ....uppe 23,23,22,22 .beroende på rum. Temperatur nere gipstak. 22. Temperatur 15cm ovan gipstak mot pevaplåt MBL 24,5 grader

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #233 skrivet: 25 november 2015, 21:54:04 »
OK, har du ställt om nu enligt #6?
dt=5 på vp när vp går?
Du vill ha lite varmare i ett eller flera rum på öv?

Isåfall är det dags att försikigt börja höja kurvan, flt. Om det blir större skillnad när det är kallare ute så ska du ha en brantare kurva än du har nu.
Om du byter till en brantare kurva så ökar flt också nu med plusgrader, och du får lite varmare i alla rum, då kan du (om något dygn) försiktigt strypa ner de som blir för varma.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #234 skrivet: 25 november 2015, 22:01:51 »
Vad är #6 och #19?

Utloggad HannesS

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #235 skrivet: 25 november 2015, 22:07:30 »
Jag kör ju redan kurva 6 just nu ....så fort det blir kallt är det en tendens att bli varmare nere och kallare uppe ....

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #236 skrivet: 25 november 2015, 22:09:45 »
Vad är #6 och #19?
Inlägg nr 6 och 19 i denna tråd..
Kör du kurva 6 nu höjer du till 7.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad micke e

  • försöker iallafall
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • bergvärmepump
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #237 skrivet: 26 november 2015, 17:26:52 »
detta kanske inte leder framåt så mycket i felsökningen men känns för mig inte helt o relevant heller,det står i användarhandboken från nibe.
TÄNK PÅ!
Vid golvvärmesystem ska normalt max framledningstemp. ställas in
mellan 35 och 45 °C.
Kontrollera max temperatur för ditt golv med din installatör/golvleverantör.

problemet måste ju ligga i värmeöverföringen mellan slang och golvyta.. eller om man ser det så att den värme golvytan avger inte räcker ja då är det ju isoleringen det är fel på??.
är det någon som har en uppfattning om rimlig yttemperatur på golvet vid tex dut eller vid 0gr ute?
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #238 skrivet: 26 november 2015, 17:40:08 »
Ska väl räcka med 21-23 vid 0 ute. Har du ställt in allt nu enligt anvisn från Smurfen?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Vad är det för fel på mitt värmesystem???
« Svar #239 skrivet: 26 november 2015, 20:06:19 »
Rimlig yttemperatur beror, precis som du skriver, på isoleringen av rummet ifråga. Den tillförda effekten till golvet ska täcka rummets alla förluster inklusive nedåt i golvet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!