Författare Ämne: Problem med ej skicktande acktankar och att tankarna värmer upp pannan efter eld  (läst 23591 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
En riktig laddomat styr tempen så inte returen till pannan blir för kall annat än vid upptändning om pannan hunnit kallna.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad patrik__jonsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har mina radiatorer på fullt för jag har inga termostater på dom utan gamla vreden.
jag har installerat en shunt motor som styrs via en rumsgivare så den släpper ju ut så mkt varmvatten som behövs för att få rätt värme inne.

Jag har ändrat mitt tankesätt lite nu  ska nog vänte med att göra om inlopp och retur från pannan och istället göra om shunten nu sitter ju shunten uppe på den röda tanken och båda in och utlopp till radiatorerna går in på samma ställe dock vet jag ej om det går ett rör i tanken ner till botten från returen. Gör det inte det så fösta jag varför jag inte får någon skicktning. Får väll tömma systemet och plocka bort shunten och kolla hur det ser ut. Så kanske det blir att skaffa en ny shunt och dra om rören till den ist. Väntar fortfarande på rökrörstermostat  så jag kan prova det först.
förresten hade en tanke på min expansionstank den är kopplad till övre delen på den vänstra tanken. Men ska inte den kopplas på kallvattnet typ returen till pannan ? lägger upp en bild på hur shunten ser ut.

Utloggad patrik__jonsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bilder

Utloggad patrik__jonsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bild

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
I vilken tank sitter vv-sling(or)?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med ej skicktande acktankar
« Svar #50 skrivet: 08 december 2014, 19:46:27 »
Med lägre temperatur på returvattnet får man kallare panna och därmed sämre förbränning och ökad tjärbildning. Det är särskilt tydligt i början av "brasan" när temperaturen av naturliga skäl  är låg.

Panntemperaturen spelar ingen roll alls när det gäller tjärbildning o skorstenen utan rökgas temperaturen.
När min panna är kall typ 40 grader tar det 3-4 minuter innan jag har 150 grader i rökgas temperatur och 3 minuter senare är den uppe i 180-200 grader.
Max 15 minuter efter tändning är pannan med uppe i arbetstemperaturen på 60 grader men det spelar mindre roll för det är rökgaserna som kan tjära igen en skorsten inte låg panntemperatur.
Varför låta den ligga på 85 grader så länge laddomaten klara kyla pannan till 60 grader.
Det är rätt självklart att värme överföringen blir effektivare om temperatur skillnaden är högre mellan elden\rökgaserna precis som ett hus förbrukar mer när temperatur skillnaden inne\ute ökar.
Dock köper jag resonemanget om man inte kan hålla upp rökgastemperaturen.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Antar att man optimerar pannan för en pann temp på 80-90 grader eftersom man hamnar där till slut ändå om rökgaserna ligger ok vid 60 grader blir dom antagligen onödigt höga vid 80-90 graders pann temp för dom flesta slutar ju inte elda när tanken nått 60 grader utan eldar till runt 90 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
Och naturligtvis påverkas pannor olika en större har mindre "problem" att hålla "rätt" temperatur än en med lägre kapacitet. Och har man svårt att få upp tempen i tankarna har man troligtvis en mindre panna eller mycket dålig ved.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med ej skicktande acktankar
« Svar #53 skrivet: 09 december 2014, 06:30:04 »
Mina rökgaser håller rätt temperatur även vid 80 grader dvs 180-200 grader som jag vill ha eftersom jag eldar mest barr träd och har en lång skorsten.
Men som nämndes beror det på pannan med.
Jag har en större panna med sugande fläkt och inbyggd drag regulator i pannan som håller draget konstant.
Rätt tråkig panna för jag kan inte ställa in något alls på den.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Ja, 30 grader varmare panna kan ju mest ge 30 grader varmare rökgaser...
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Men om man skickar ut varmare rökgaser en stor del av eldningen än vad som är optimalt så bör det göra en del på verknings graden om man nu bryr sig i sånt jag går det inte har ved i överflöd och eldar väldigt sällan numera.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med ej skicktande acktankar
« Svar #56 skrivet: 09 december 2014, 19:49:29 »
Och vad som är optimalt beror till stor del på skorstenen.
En tegelskorten behöver tex högre rökgas temperatur än en keramik skorsten för att inte bli för kall i toppen för tegel.
Jag kan utan problem elda med 150 graders rökgas temperatur vid 90 graders panntemperatur men då vet jag hur tråkigt det blir  med en massa tjära i dom översta meterna i skorstenen för jag har en väldigt lång tegelskorsten med insatts rör
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
Jag eldar gärna med lite högre rökgastemp brasan tar sig bättre i pannan utan turbulatorer och går det 0,5 m3 extra ved per år bryr jag mig inte. Har ingen koll på vilken rökgastemp jag har numera hade sten koll för 15 år sen men man tröttnar efter några års eldande.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad patrik__jonsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Får be om ursäkt för att jag vart inaktiv ett tag. Är mkt garage byrke och lite annat har kommit imellan. Men nu har jag fått hem och installerat  rökrörstermostaten men har bara eldat ett fåtal gånger sen installationen så håller fortfarande på att hitta rätt gradantal. Men har märkt att värmen håller sig bättre iaf.
någon hade frågat i vilken tank vvs sitter i och det är i den röda. Dock är ej vvnet inkopplat.
skicktning en fungerar bra nu så länge jag inte har på cpn till radiatorerna. Så fort jag drar på den så går skicktning en åt skogen. Har inte hunnit att plocka bort chunten än och kolla hur långt ner rören går eller hur det ser ut.

Utloggad patrik__jonsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har mixtrat med lite annat på pannan ikväll. Det är en orlan 25 jag har och tycker att fläkten i den stannar tidigt redan vid max 80 grader. Så har öppnat kåpan och lossat lite på tämpgivaren och lagt imellan en bricka så pannan tror att den är kallare än va den är. Dock lite tråkigt att inte rätt tämp visas i displayen nu. Tycker även att säkerhetsslingan  löser ut tidigt. Vid ca 97 grader. Är det lagom eller går den med modda ? Lägger upp 3 bilder. En på det jag har fixat med tämpgivaren till pannan och en på säkerhetsventilen och en på hur tämpgivaren till säkerhetsventilen ser ut när jag plockat ur den.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!