Författare Ämne: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit  (läst 35972 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hsmapa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #30 skrivet: 14 december 2014, 19:38:30 »
Men vafasiken, det var ju inte det svaret jag väntat mig alls
Kan vi gå igenom lite vad du gjort boek.

Först o främst,  kollade du värdena på originalsensorer i inomhusvärme samt i 0 °C vatten för att va säker på vad de visade?

Vilka sens bytade du?


Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #31 skrivet: 14 december 2014, 19:45:55 »
Hann inte byta någon innan detta inträffade.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #32 skrivet: 14 december 2014, 19:49:52 »
är nästan till 100% säker att jag har alla kretskort till 91an liggandes helt nya kan man få komma över till en billig penning...

Du har PM
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad hsmapa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #33 skrivet: 14 december 2014, 19:52:28 »
Aha, märkligt
Är ditt kretskort sabbat nu då eller kan du montera dit det igen?

Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #34 skrivet: 14 december 2014, 20:03:15 »
Om det är paj eller ej beror ju på om det är fler komponenter än stabben som är trasiga. Det jag får göra är väl att återmontera kortet och testa antar jag.
Om nu inte Gäst 999 har ett fungerande kort till salu.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad hsmapa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #35 skrivet: 14 december 2014, 20:06:56 »
vad betyder stabben och vad gör en sån?
Om nån komponent är trasig så ska du nog inte sätta tillbaka det innan den är bytt

Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #36 skrivet: 14 december 2014, 20:14:36 »
Stabben är slang för spänningsstabilisator. Den lämnar en fast utspänning och i detta fall är det 5V med en tolerans på 1% på utspänningen. Inspänningen kan vara upp till 35V.
Jag lött in en ny stabb, har ett antal på lager, dock är spänningstoleransen på den 2,5% men det får duga för att testa med. Det är nästan alltid så att just den komponent som man ska ha den har man inte. T.ex. trots att jag har tusentals trissor (transistorer) så kan man ge sig den på att just den som man ska ha den har man inte, ibland så klarar man sig dock med någon ekvivalent.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad hsmapa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #37 skrivet: 14 december 2014, 20:24:03 »
jo, kollade på nätet o såg vad det var
Knepigt att det hände just nu, innan du fått bytat sensorerna
Ska du byta sens innan du sätter ihop den igen, de visade ju trots allt fel, både komp och utesens

Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #38 skrivet: 14 december 2014, 20:30:15 »
Nä jag avvaktar med sensorbytet, vill se om det går att få liv i pumpskrället först.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad hsmapa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #39 skrivet: 14 december 2014, 20:47:59 »
Det var E04 där stod och inte S04, det hade ju varit lämpligare....
Jag har nog inget vettigt att tillföra så du får testa det först då, du verkar ha koll på vad du gör.
Håller tummen att du kan lösa det, det är skit utan pump.....  :(

Utloggad boek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Klimatrealist
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #40 skrivet: 14 december 2014, 20:55:32 »
Ja felkoden var tyvärr E04.
Nja någon vidare bra koll på hur man repar värmepumpar har jag nog inte, i alla fall inte utan ett schema på kretskortet, men det är ju i alla fall värt ett försök.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2459
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #41 skrivet: 15 december 2014, 09:42:40 »
Är det en 123 du har?
den är inte samma som 91án,
ja alltså kretskorten menas

123 kort har nog ahlsell kvar av, men till ett onödigt högt pris.

E4 (står på insidan av kåpan på innedelen) är ju överström
felsöknings dokumentationen bakomliggande orsak anges till:

1 plötsligt effekt bortfall

2 HIC-kort fel / effekttransistorfel

3 kretskort utedel

bifogar sensor karakteristiken för aktuell pump
« Senast ändrad: 15 december 2014, 09:57:01 av electroluxaren »

Utloggad allan66

  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 47
  • Karma +0/-0
SV: Fyll din AC/Värmepump gör det själv kit
« Svar #42 skrivet: 18 december 2014, 17:20:08 »
En kollega har testat en liten 410a flaska ca1kg  och med mätare som sitter direkt mellan flaska och påfyllningen. Fungerade perfekt finns en flaska att köpa i Göteborg för behövande.
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!