Författare Ämne: Gradminuter...  (läst 7486 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jannebozz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 131
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminuter...
« Svar #15 skrivet: 26 november 2014, 16:57:37 »
Med andra ord så kommer den jobba på med att tillföra det beräknade behovet och inte öka tillförsel och på så vis hämta igen.
Vilket i sig skulle innebära mer temperatursvängningar än nödvändigt antar jag...

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter...
« Svar #16 skrivet: 26 november 2014, 17:11:22 »
Exakt, så fungerar det åtminstone på min inverter, resultat för inneklimatet blir detsamma, den kan ju ligga i dagar och tugga på -600, enda skillnaden är att antalet stopp blir färre. 

Utloggad shogo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter...
« Svar #17 skrivet: 30 november 2014, 22:35:13 »
Ang att du har högre temp på returen än på framledningen på system 2 vad jag såg, så måste det väl ha kopplats några sensorer fel, för hur i hela friden skulle man annars kunna få upp till tre grader varmare vatten på returen, det känns inte rätt.

Jag har observerat att min 750 ibland hamnar lågt i gradminuter trots att temperaturer ändrats eller varmvatten använts, här har jag en bild på ett dygn där utetemp ligger på mellan 0 till -3 °C, gradminuterna faller och sen ligger elpatron på och löder med olika styrka i 4 och en halv timme??? vtf är det som händer, fattar inte vart energin tar vägen???
« Senast ändrad: 30 november 2014, 22:55:36 av shogo »
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Merita

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Gradminuter...
« Svar #18 skrivet: 02 december 2014, 11:47:52 »
Jag lånar tråden eftersom ni är lite inne och pratar om mitt "problem". Jag har F750 med golvvärme på bottenplan och radiatorer på ovanvåningen men när jag ska reglera temp och kurva så har jag enbart ett system? Borde det inte vara två system??

Sen har jag problem med att få värme på ovanvåningen. Jag har innegivare på bottenplan (golvvärme) och om jag kör med innegivare så tycker jag att jag får en mycket behaglig och jämn värme på bottenplan och många gånger så har jag strax under -100 gm och pumpen jobbar på runt 50Hz men då får jag ingen värme på radiatorerna alls:/ Stänger jag av rumsgivaren och kör utan den så jobbar pumpen betydligt mycket mer och kan ligga på -600gm och jobba på som fan i flera timmar men då får jag ok värme på ovanvåningen men när jag känner på returrören i bottenvåningen så tycker jag att de är nästan kalla, det är som att det inte cirkulerar någon värme i några av rören:/

Sen en annan fråga som jag har är vad CP ska stå på när det gäller i pumpen och vad den ska stå på när det gäller shuntgruppen. Jag har en Grundfors Alphpa 30-60 tror jag att den heter och där kan man välja  I, II eller III på vänster sida och sen är det en volymknapp på högersida.

Nu blev det mycket här men jag blir tokig snart på att jag inte får bra värme och att gradminuterna skenar iväg...Hjälp en stackars dam:(

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!