Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!  (läst 20959 gånger)

0 medlemmar och 3 gäster tittar på detta ämne.

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #30 skrivet: 20 november 2014, 18:12:45 »
Du har gjort allt rätt, så det är något som inte stämmer. Min gissning är det gamla tilloppet, hur gammalt är huset? De äldre radiatoranslutningarna kan lätt täppas till av avlagringar och rost, 12mm kan lätt bli bara någon enstaka mm när det gått 50 år. Har du krypgrund eller källare är det ganska lätt att byta de två rörbitarna till ett par i pex. Allt annat måste prövas innan man ger sig på att ändra ett välgjort badrumsgolv.
Huset byggdes 1938 men ovisst om det byggdes med centralvärme. I varje fall så är stammarna järnrör med isolering av gammal typ med gasbinda ytterst.
Stammen ifråga är 2x4m 48mm utvändigt fram till aktuellt avstick till gamla radiatoranslutningen som är 2x1m dim 28mm järn,
ersatte en sektionsradiator år 2003 med 2x 0,3m 15mm Cu +Kopplet B48 TA Radiett S +Push 12+ 50m 20mm GVslang.
Bild på anslutning se inlägg nr1, bildnr 2007-04-03_11-03-32_B0000549-3.jpg
« Senast ändrad: 20 november 2014, 18:38:54 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #31 skrivet: 20 november 2014, 18:56:40 »
Kan ju gå att öka effekten lite om du minskar deltat på båda sidorna men det ger nog ganska lite men prova.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #32 skrivet: 20 november 2014, 19:19:41 »
Menar du med högre fart på värmebärar-CP dvs flödeshastighet på blå pilar?
Det ger ju primärt varmare i hela huset så då skulle jag alltså efter konstaterat tempökning i badrummet gå runt och strypa ner på övriga rum eller hur?
« Senast ändrad: 20 november 2014, 19:23:13 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #33 skrivet: 20 november 2014, 19:22:39 »
Japp både i vp och cp i puschen går ju prova ett dygn.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #34 skrivet: 20 november 2014, 19:25:06 »
CP i pushen är bara on/off :o
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #35 skrivet: 20 november 2014, 19:29:08 »
Ja då går det endast att öka cp i vp men prova det och mät deltat.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #36 skrivet: 20 november 2014, 19:58:09 »
OK. Mäter följande före o efter ändring VB fram VBretur (10min efter VPstart)
Vid VP
Vid kopplet till Push
Vid GVanslutning
samt golv o rumstemp i badrum.
Nåt mer?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #37 skrivet: 20 november 2014, 20:43:21 »
Du bör nog vänta några timmar innan du mäter så att golvet (förhoppningsvis) hinner värmas upp och ge rätt värde.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #38 skrivet: 20 november 2014, 21:07:41 »
Jovisst, jag väntar med andra mätningen till efter ett dygn.
Den jag gjorde nyss var i slutet av en VPkörning på 20min.
Lägger till delta på VP. Det var nu 38 resp 30 på displyen men 38,3 resp 27,1 med IRpickan, Har jag fel på VPs interna givare dontknow ? deltaVPgivare 8 °C,  IR 11,2 °C. Har jag mätt fel? Tror inte det, det betyder att jag har haft för högt delta ganska länge. En lite OT fråga nu, det är ändringen av CP farts påverkan som jag ska kolla i morron kväll.
« Senast ändrad: 20 november 2014, 21:09:53 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #39 skrivet: 21 november 2014, 13:49:41 »
Det är väl ingen risk att du lade spånskivan eller den undre gipsskivan flytande?

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #40 skrivet: 21 november 2014, 16:18:58 »
Nej, spånskivorna limmade och skruvade i bjälklaget och golvgipsskivorna är limmade och skruvade.
Är det nåt problem med det?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #41 skrivet: 21 november 2014, 21:36:15 »
Ja då går det endast att öka cp i vp men prova det och mät deltat.
Jag höjde CP från läge I till II kl20 igår, läste av temperaturer före det och idag kl21:
Före:VP 38,0-30,0=8,0 Pushkoppel 37,4-31,7=5,7  GV 36,2-30,4=5,8 RT 21,0 GT 22,5
Efter:VP 37,5-29,2=8,3 Pushkoppel 37,5-29,2=8,3  GV 37,0-31,2=5,8 RT 21,5 GT 22,5
--------------------------------------------------------------------------------------
Ändring av delta   +0,3                          +0,6                      +-0             +0,5      +-0

Inga stora ändringar av deltan skedde och är inom mätfelsmarginalerna.
Delta över matningen ökade och delta över golvvärmen ändrades inte.
Ökningen av CP-flödet har inte gett någon ändring av golvvärmen eller  golvvärme-deltat.

Lite konstigt, delta vid värmepumpen borde väl minska?
Enligt databladet för CP ska flödet öka t.ex från 25 till 36 l/s vid ett tillgängligt tryck på 20kPa så vid lika effekt i VP borde delta minska till 25/36=70% av det vid läge 1
Är jag ute och cyklar?
« Senast ändrad: 21 november 2014, 22:11:11 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #42 skrivet: 22 november 2014, 09:03:28 »
Deltat borde minska prova att öka till 3an på cp då bör det i alla fall bli skillnad bra eller dålig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #43 skrivet: 22 november 2014, 09:15:31 »
Nej, spånskivorna limmade och skruvade i bjälklaget och golvgipsskivorna är limmade och skruvade.
Är det nåt problem med det?

Absolut inte, du har gjort en snygg renovering, ville bara utesluta att det skulle kunna bero på dålig kontakt med plåtarna

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19322
  • Karma +15/-15
SV: Mera effekt i golvvärme med en till slinga?--Nej!
« Svar #44 skrivet: 22 november 2014, 09:17:34 »
Annars är det väl vanligt med flytande golv ovanpå spårade spånskivor så det bör funka bra eller ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!