SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #15 skrivet: 08 november 2014, 21:55:20 »
Liten visualisering av dagen:
Överst orange linje runt 150=Frånluftshastighet.
Ljusgröna staplar upp till ca 80=Kompressorfrekvens
Blå linje runt 30 och upp till 60=Värmebärare fram, de högre nivåerna antar jag är när pumpen växlat från värme till att värma vatten.
Röd linje kring 0an=Elpatron kW, har varit upp till 6.5kW som jag har som max, syns dock dåligt i denna bild pga. skalan.
Blå linje som går ned till -100=Gradminuter /10, dvs 100 på bilden=1000 GM, här har den släpat lågt hela dagen trots runt 2 °C ute, men sen runt 18.00 så händer något magiskt och sen verkar den ligga o idla ned till -50 (-5 på bilden), och det var inte förrens 19:00 som jag tände en brasa i kaminen, så det är inte orsaken?
Värmebärare börvärde var inget som jag hittade i loggen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #16 skrivet: 08 november 2014, 22:54:24 »
Kan inte din pump men har en Nibe med inverter och  baserat på Kompfrekvensen så ser det lite skumt ut.
Den går upp och kör fullt och ligger högt och sen stoppar den hastigt och är stoppad relativt länge trots mycket stort underskott.
Mycket längre än vad avisning och oljeretur skulle tagit på LVVP.
Kolla igenom inställningarna!
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad shogo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #17 skrivet: 08 november 2014, 23:27:38 »
Stoppen för kompressorn är väl avfrostningar och de är nog ganska typiska för Nibe F750, alla som har en sån undrar, hur skall jag få bort de långa avfrostningarna.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #18 skrivet: 09 november 2014, 09:28:07 »
I original loggen du bifogat har inte elpatron används bifoga original loggen från samma tid som du visar i logaide så får jag kolla om jag ser nått konstigt. Börvärde framledning kallas calc supply och finns med i loggen.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad shogo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #19 skrivet: 09 november 2014, 10:53:05 »
Jag trodde loggfilerna var från samma datum som deras namn men såg nu att den var från filnamnets datum från filnamnets datum kl 19:48 och 24h framåt, skickar upp loggfilen från dagen innan som då innehåller mer relevant data, märkte inte det då jag kör logAide mot en loggmapp med alla loggar i och kan göra urval på datum och tid.
Hittade på värdet Beräknad framledning i logAide, den var inte satt som synlig från början, varför vet jag inte, verkar ju vara ett relevant värde att kika på, när jag lade till den så tyckte jag att den beräknade framledningen i princip hela tiden låg under framledningstempen.
Gjorde en tömning av varmvattentanken på morgonen med en långdusch för att se om det kunde påverka gradminuterna, men det såg inte så ut.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #20 skrivet: 09 november 2014, 12:26:21 »
Alarm 183 är det avfrostning ? håller på och frostar av i ca 40 min några gånger nått bör vara knas. Vet inte vart du bor men eltillskott vid + grader är ingen höjdare om du bor där det är kallt på vintern men verkar som den kliver in med rejält med elpatron vid vv beredning men det är ju egentligen bra eftersom den inte orkar med utan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad igge4

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #21 skrivet: 10 november 2014, 05:52:40 »
Min Nibe F750 har en beräknad framledningstemp på 31°C och framledningstempen ligger på 32°C, gradminuterna ligger på dryga -800 och både kompressor och elpatron har jobbat på under hela morgonen.
Hur hänger det ihotp, uppfyller man beräknad framledning, borde inte pumpen vara nöjd då?

Vpn jobbar bort GM men 1GM/min, enligt beskrivningen som du anger. Den jobbar bort GM även med tillsats tills den når ditt inställda gränsvärde för tillsatsstart minus det värde du har inställt för Tillsats-steg. (Så var det tidigare åtminstone, har inte testat den nya mjukvaran än)
Var detta frågan eller missförstod jag dig?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #22 skrivet: 10 november 2014, 12:49:09 »
Inverter är lika spåndumma i regleringen som on/off.
Den levererar en temperatur över beräknad och håller den tills gm är 0 och kompressorn stoppar.

Håller inte med, invertern gör vad den kan för att få långa gångtider, men temperaturen utomhus styr den inte över. Om du vill att din kompressor fortsätter gå även när det blir varmare utomhus så är det väl bara att koppla ur utomhusgivaren, men jag tror inte det blir varken särskilt ekonomiskt eller skönt inomhus.

Utloggad HelenaEN

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Ställer man inga frågor får man inga svar
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #23 skrivet: 10 november 2014, 13:07:13 »
Jag fick bort det underliga beteendet med eltillskott och GM på nästan -1000 när jag ställde upp ventilationen, eltillsattsen går inte på alls nu. GM ligger på vettiga värden, dippar när kompressorn avfrostar, men jobbar tillbaka sen.

Däremot kan den avfrosta ca 4 ggr under dagen, olika långa, som längst ca 40 min. Jag funderar på att sätta upp ventilationen lite mer för att se vad det gör.
Villa med 1.5 plan plus källare nära Landvetter på 150m2. Nibe F750, Uponor golvvärme på nederplan, radiatorer på övre plan. Öppen planlösning.

Utloggad shogo

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 247
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inaktiv
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #24 skrivet: 16 november 2014, 11:23:09 »
Ja, vad blev det av det här?
Jag tolkade att det som hände, att gradminuterne låg i botten under en hel dag trots stabil utetemp på runt 2 °C och sedan vid magiskt klockslag på em så hoppade gradminuterna till låga värden och låg sedan kvar där trots samma utetemp.
Jag mailade loggar till Nibe med frågeställning om vad det kunde bero på, de svarade att jag skulle ta kontakt med installatör för felsökning och om installatören tyckte att något verkade konstigt så skulle han analysera loggarna.
Då jag generellt inte har några problem men värmepumpen så känns det inte befogat att ta ut en reparatör då något förmodligen inte är fel utan det nog snarare är någon glitch i mjukvaran, inte troligt att de hittar något "fel".
Däremot så gick jag in och kollade på nibeuplink om det kommit någon nyare mjukvara, och det var en annan men dock inte en nyare.
Nu låg ver 5720 R15 från maj i stället för 6468R2 från oktober som jag har installerad?
Ja, vad det kan bero på vet jag inte, men det naturliga vore väl att de kommit på något ofördelaktigt i den nya mjukvaran och därför backar tills de löst det, men det är ju bara min gissning.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #25 skrivet: 16 november 2014, 11:57:24 »
Jag tror som du.
Sen är inte jag ett dugg imponerad av Nibes "installatörer", det kan komma vilken bonde som helst och mickla lite och sen lämna en kraftigt saltad räkning.
Jag kan manuellt sänka GM om den vandrar iväg för högt pga yttre omständigheter för att undvika elspets.
Om det händer igen, prova det.
Hjälper det inte sänk GM och rumstermostaten så långt att pumpen går till stopp.
Boota om maskinen med huvudbrytaren.
Har gjort så vid ett tillfälle där maskinen av oförklarlig anledning inte kom upp i temperatur trots att den rekommenderade framledningstemperaturen bara var straxt över 30 grader.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #26 skrivet: 16 november 2014, 12:01:19 »
Nibe har inga installatörer så det kan komma en bonde och installera men installatör väljer man själv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Gradminuter, hur funkar det?
« Svar #27 skrivet: 16 november 2014, 13:29:38 »
Stämmer!
Men Nibe har en lista över installatörer både certifierade och icke certifierade på sin hemsida vilket får kunden att tro att detta är enbart seriösa företag.
Så är det dock inte!
När du väljer installatör från listan så kan du få allt från en kock till en superduktig installatör.
Svaret vet du oftast i efterhand.
Vissa ledtrådar på hur duktiga och seriösa de är finns alltid. tummenupp
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!