Ämne:
Nytt borrhål, låg temp
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nytt borrhål, låg temp (läst 8723 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19361
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nytt borrhål, låg temp
«
Svar #15 skrivet:
29 oktober 2014, 21:33:55 »
Citera
Hur långt ner i temp har installatören räknat att 1255 ska räcka till ? hur mycket elspets har dom räknat med ? Skulle vara intressant att veta vilka hz vp går med vid -2 ute.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9872
Karma +19/-4
Roland
SV: Nytt borrhål, låg temp
«
Svar #16 skrivet:
29 oktober 2014, 21:53:44 »
Citera
Är det strömmande grundvatten vid borrhålet kan det göra stor skillnad, det går inte att jämföra ett sådant borrhål med ett där grundvattnet står still.
46 grader är hög framledningstemperatur med tanke på utomhustemperaturen. Det är möjligen inte så att det finns några radiatorer som kortsluter flödet? Kortslutning i den meningen att returtemperaturen är nästan densamma som framledningstemperaturen. Det är ofta små radiatorer och radiatorer i närheten av värmepumpen som kortsluter flödet. Är framledningstemperaturen runt 40 grader ska det vara minst 5 graders temperaturskillnad mellan radiatorns in- och utlopp.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
KjellK
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: molkom
Antal inlägg: 25
Karma +0/-0
Kön:
Hoppfull Co2 Bantare
KjellK
SV: Nytt borrhål, låg temp
«
Svar #17 skrivet:
30 oktober 2014, 21:21:07 »
Citera
Tack för alla kommentarer. I dag -1 ute, framledningstemp 42.2 retur 37.4 vilket borde vara korrekt . Kbin 0,5 ut -1,4. Kompressor frekvens 56hz
Elspets beräknad till 170 kWh
«
Senast ändrad: 30 oktober 2014, 21:28:55 av KjellK
»
Loggat
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19361
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Nytt borrhål, låg temp
«
Svar #18 skrivet:
30 oktober 2014, 21:37:41 »
Citera
vp bör lämna ca 9kw vid 56 hz och aktuell framledning så den tar en hel del energi från borran.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Energibrunnar
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nytt borrhål, låg temp
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1006
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Smurfen.
Börje__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info