Läggdjupet för jordvärme skall vara ca 60-120 cm med grundast längst i söder, och djupast längst i norr.
Jag har lite svårt att förstå varför du skall ned med så mycket slang som du skissat på, men du gör ju naturligtvis som du vill.
Förutsatt att det energibehov som jag räknade med tidigare stämmer så räcker det ju egentligen med 500 meter.
Om man dessutom tar hänsyn till vad säljarna av inverterpumpar brukar hävda så klarar de sig med en kortare borra än vanliga on/off-värmepumpar utan att det skall bli några problem.
Detsamma borde gälla även markslingor.
Dessutom, om du istället för att lägga ut så mycket som möjligt med bara 1 meter mellan slangarna (Vad har du räknat med på din skiss?) skulle jag lägga lite kortare slingor men med längre avstånd.
Man förlorar inte så mycket på att minska slangmängden och öka avståndet.
Räkna också med att det ofta är svårt att gräva exakt som man ritar, du skall komma åt med grävaren nära tomtgränser, hus, hörn o.s.v. - på en sida av tomten brukar man behöva ha plats för hela grävmaskinen innan man vänder...
Har du planerat exakt hur grävningen och läggningen kan gå till?