Har du 480:n modellen med två cirkpumpar?
Säkerligen så är det ngt med 3-vägsventilen. De flesta brukar man kunna ändra manuellt, kanske är det en Honeywell ventil, de ser ut som en liten rund snusdosa med en plåtlåda över sig. Sitter mitt under flvp oftast
Kolla om framledningstemp är maximerad på 40g i börvärdesmenyn.Du kanske behöver högre temp,spec om du har 2planshus o träbjälklag.480:n har dessutom högt internt tryckfall o kräver högt pumpflöde.Har du pushgrupp med extrapump?? Annars kan det behövas en.Det borde ha fungerat tidigare väl? eller har du utökat ytan?De flesta ES 3-480 var oftast orginalutrustade med dubbelpump till större golvvärmehus i början av 90-talet.Tror inte du har problem medväxelventilen , de brukar endast kärva i tappvattenläge o skickar då inte värme till värmesystemet alls. Vad har du satt in för cirkpump? skall vara minsten 5meterspump som orginalet.
Har själv samma VP. Sedan jag skaffat den har jag blivit gråhårig. Jag ser ett visst samband. Börvärdena kanal 15 och 16 vad står de på? kör du med innegivarstyrning?Prova detta: Nollställ till fabriksinställning. Sedan kör du på utegivarstyrning. Det är kanal 13 som skall vara på 1. Om inte detta hjälper prova också att köra den manuellt med styrningen nere till vänster.På min Vp fick 3 vägsventilen bytas då den helt enkelt kärvat ihop.
Det satt en "bypass" ventil en period på 480:n, en vanlig ballofix om jag minns rätt. Den skall vara öppen för att få ut max flöde den sitter ovanför cirkpumpen inne bland rören.